В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Пример использования модуля

Далее рассматривается пример настройки принятия модулем Modbus RTU Станция команд телеуправления (протокольный тип TC) от модуля Modbus RTU Опросчик (по сигналу ToClose). Управляющие команды отправляются подчиненной станции 1 на адрес 25.

Порядок настройки (все действия выполняются в Конфигураторе):

  1. Добавить модуль Modbus RTU Станция в состав конфигурации Alpha.Server и выполнить первичные настройки.
  2. Добавить станцию с номером 1 с настройками, идентичными станции 1 в модуле Modbus RTU Опросчик.
  3. В дереве сигналов создать новый сигнал ToClose типа bool (протокольный тип TС соответствует типу bool в Alpha.Server).
  4. Настроить адрес сигнала ToClose.

Адрес сигнала ToClose будет иметь вид:

{ModuleId=(Modbus RTU Slave 1) Protocol=(ModbusRTU) Station=(1) Address=(25) Table=(Holding Registers) Type=(Protocol) ProtocolType=(TC) BitPosition=(0)}

После всех настроек после отправки модулем Modbus RTU Опросчик команды телеуправления по сигналу ToClose она будет получена на стороне модуля Modbus RTU Станция.