Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка протоколов

Alpha.Hashcheck позволяет передавать данные мониторинга на выбор по трём сетевым протоколам:

  • SNMP;
  • OPC;
  • WinCC OA TCP/IP.

Для настройки сетевых протоколов необходимо перейти в раздел Настройка протокола при помощи:

  • панели быстрого доступа;

  • меню конфигуратора модуля Alpha.Hashcheck;

  • панели инструментов.

Настройка протокола SNMP

Перед использованием сетевого протокола SNMP необходимо установить службу SNMP (либо использовать службу Alpha.Diagnostics.SNMP) и произвести соответствующую настройку.

В разделе настройки сетевого протокола SNMP выбрать версию и ввести соответствующие данные:

  • SNMPv2:

    • Тип сообщества (Community Read);
    • Порт синхронизации SNMP – порт сервера для синхронизации SNMP;
    • Поставщик SNMP – имя службы SNMP.

  • SNMPv3:

    • Имя пользователя;
    • Тип аутентификации и пароль пользователя (должен быть больше 8 символов);
    • Метод и ключ шифрования (должен быть больше 8 символов).
    • Порт синхронизации SNMP – порт сервера для синхронизации SNMP в режиме READ_ONLY;
    • Поставщик SNMP – имя службы SNMP.

Список используемых OID-ов приведен в приложении.

Настройка протокола OPC

Перед использованием сетевого протокола OPC необходимо установить:

  • OPC Core Components;
  • OPC .NET API;
  • Microsoft Visual C++;
  • Alpha.Server.

Для настройки сетевого протокола OPC необходимо перейти в раздел Настройка протокола.

В разделе настройки сетевого протокола OPC необходимо выставить следующие параметры:

  • Максимальное количество файлов – количество файлов, отведенное в конфигурации для сервера, в который будут записываться данные мониторинга.
  • Максимальное количество процессов – количество процессов, отведенное в конфигурации для сервера, в который будут записываться данные мониторинга.
  • Максимальное количество служб – количество служб, отведенное в конфигурации для сервера, в который будут записываться данные мониторинга.
  • Добавить Alpha.Server:

    1. Нажать Добавить Alpha– сервер.
    2. Ввести информацию о Alpha.Server.
    3. Нажать Добавить.

Для обновления статуса связи с Alpha.Server необходимо нажать .

Для удаления Alpha.Server необходимо нажать .

Список используемых OPC сигналов, которые необходимо создать в конфигурации Alpha.Server, можно найти в Приложении.

Настройка протокола WinCC OA TCP/IP

Для настройки сетевого протокола TCP/IP необходимо перейти в раздел Настройка протокола.

Для добавления WinCC OA клиента необходимо нажать кнопку Добавить WinCC OA клиента. После чего необходимо ввести Имя клиента, IP адрес, Порт, Индекс (ix) и нажать Добавить.

После добавления клиенты будут отображены в списке клиентов WinCC OA.

Для удаления клиента необходимо нажать .