Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Типы данных

Для работы с данными в рамках протокола Modbus реализованы протокольные типы данных. В таблице ниже приведены протокольные типы и показано направление передачи.

Протокольный тип Направление передачи Описание
TS Slave → Master Телесигнализация
TC Master → Slave Телеуправление
TM2 Slave → Master Телеизмерение
TMF4 Slave → Master Телеизмерение
TMC Slave → Master Телесчет
TM2_TIME Slave → Master Телеизмерение c меткой времени
TMF4_TIME Slave → Master Телеизмерение c меткой времени
TMC_TIME Slave → Master Телесчет c меткой времени
TR2 Master → Slave Телерегулирование
TRF4 Master → Slave Телерегулирование
TR4 Master → Slave Телерегулирование
STR Slave → Master Телеизмерение
STR-COMMAND Master → Slave Телерегулирование

В столбце Направление передачи показано, в каких случаях применяется тот или иной протокольный тип. Направление Master → Slave означает, что протокольный тип используется для отправки команд от управляющей станции. Направление Slave → Master — данные передаются от подчиненной станции, в ответ на запрос от управляющей станции.

Адресное пространство протокола Modbus представляет собой 4 сегмента памяти (таблицы данных):

  • Discrete Inputs — дискретные входы. Размер: одиночный бит. Элементы доступны только на чтение;
  • Coils — ячейки. Размер: одиночный бит. Элементы доступны на чтение и запись;
  • Input Registers — входные регистры. Размер: 16-битное слово. Элементы доступны только на чтение;
  • Holding Registers — регистры хранения. Размер: 16-битное слово. Элементы доступны на чтение и запись.

Доступ к элементам каждого сегмента осуществляется с помощью 16-битной адресации. При такой адресации, каждый из четырех сегментов может вмещать до 65536 элементов (адресов).

Чтобы выбрать протокольный тип для работы с определенным сегментом памяти воспользуйтесь таблицей ниже.

Cегмент Допустимые протокольные типы
Discrete Inputs TS
Coils TS, TC
Input Registers TS, TM2, TMF4, TMC, TM2_TIME, TMF4_TIME, TMC_TIME, STR
Holding Registers TS, TC, TM2, TMF4, TMC, TMF8, TM2_TIME, TMF4_TIME, TMC_TIME, TMF8_TIME, TR2, TRF4, TR4, STR, STR-COMMAND

Протокольный тип данных, указанный для сигнала, должен быть согласован с типом данных сигнала в соответствии с таблицей ниже. Если типы данных будут не согласованы, то сигнал не будет принят на обслуживание модулем. Правило пользования таблицой: в первом столбце выбрать тип используемых данных и соотнести ему тип сигнала.

Протокольный тип Тип в Alpha.Server
int1 uint1 int2 uint2 int4 uint4 int8 uint8 float double string bool
TS                       да
TС                       да
TM2     да да* да да* да да* да да    
TMF4                 да да    
TMC         да да* да да*        
TM2_TIME     да да* да да* да да*        
TMF4_TIME                 да да    
TMC_TIME         да да* да да*        
TR2     да да*                
TRF4                 да      
TR4         да да*            
STR                     да  
STR-COMMAND                     да  

Где да* — выполняется, если тип данных беззнаковый, иначе сигнал не принимается на обслуживание.