В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка модуля

Настройка модуля EtherNet/IP Сканер для обмена данными с ПЛК выполняется в Alpha.DevStudio.

Чтобы настроить обмен данными с ПЛК:

Порядок создания проекта и конфигурирование Alpha.Server описаны в документации на Alpha.DevStudio (раздел Знакомство с Alpha.DevStudio руководства пользователя).

Далее приведено описание настройки обмена данными с ПЛК по протоколу EtherNet/IP уже сконфигурированного Alpha.Server в существующем проекте.

Исходные данные для настройки

Для настройки модуля необходимы следующие исходные данные:

  1. Информация о ПЛК:

    • количество каналов связи;
    • IP-адрес и TCP порт подключения;
    • адрес модуля ПЛК, который будет опрашиваться.
  2. Информация о тегах или атрибутах ПЛК, значения которых требуется получать или отправлять в ПЛК:

    • имя тега или атрибута в ПЛК;
    • тип тега или атрибута.

Настройка источника данных

  1. Перейдите в Alpha.Domain.

  2. Добавьте контроллер ПЛК.

  3. Перейдите в ПЛК → Крейт → Модуль ЦП и элементу Адаптер Ethernet задайте значения свойств:

    Свойство Значение
    Имя Имя канала в проекте.
    Сеть

    Сеть, к которой подключен ПЛК.

    Адрес IP-адрес канала ПЛК.
    Метрика

    Приоритет опроса ПЛК по каналу.

    Значение в диапазоне от 0 до 65535.

    Свойство Использовать DHCP модулем не используется.

  4. В Модуль ЦП добавьте Приложение.

  5. Перейдите в Приложение и добавьте элемент Карта адресов EtherNet/IP.

    В дальнейшем в Приложение будут добавлены логические типы ПЛК, с которыми будет взаимодействовать модуль EtherNet/IP Сканер.

  6. На элементе Карта адресов EtherNet/IP нажмите кнопку , укажите место хранения карты адресов на диске, задайте имя карты адресов и нажмите кнопку Открыть. Карта адресов будет создана. Если требуется открыть существующую карту адресов, то выберите файл карты адресов на диске и нажмите кнопку Открыть.

  7. Вернитесь в Модуль ЦП и добавьте элемент Адаптер EtherNet/IP.

  8. Настройте свойства Адаптера EtherNet/IP:

    Свойство Описание
    Карта адресов Расположение в проекте карты адресов, которую будет использовать адаптер.
    Адрес устройства

    Описывает порядок подключения к требуемому модулю ПЛК и имеет вид:

    <port>;<link>
    • port - обозначение выхода текущего модуля (возможные значения backpane, enet, dnet, cnet, A, B);
    • link - номер входа требуемого модуля.

    Например, для подключения к модулю ЦП, расположенному на системной плате в слоте 0, адрес устройства имеет вид backpane;0.

    Значения остальных свойств можно оставить по умолчанию:

    Свойство Описание
    Имя Название адаптера в проекте.
    Порт TCP порт для подключения к адаптеру. Значение по умолчанию - 44818.

Настройка нескольких источников

В случае, если требуется настроить обмен данными с несколькими ПЛК, то в Alpha.Domain добавьте необходимое количество контроллеров ПЛК и выполните настройку каждого их них.

Настройка источников при резервировании ПЛК

  • В случае, если требуется настроить обмен данными с резервируемыми ПЛК:
    1. Перейдите в Крейт и добавьте элемент Резервный ЦП .

    2. В свойствах Резервного ЦП укажите путь к основному Модулю ЦП.

    3. Перейдите в Резервный ЦП и настройте параметры Адаптера Ethernet.

    Настройка при резервировании каналов связи

    В случае, если ПЛК имеет несколько каналов связи:

    1. Перейдите в Модуль ЦП и добавьте требуемое количество Адаптеров Ethernet.

    2. Настройте параметры добавленных Адаптеров Ethernet:

      Свойство Значение
      Имя Имя канала в проекте.
      Сеть Та же сеть, что указана для первого элемента Адаптер Ethernet.
      Адрес IP-адрес канала.
      Использовать DHCP Нет.
      Метрика Приоритет опроса по каналу. Приоритет имеет канал с меньшим значением метрики: при наличии или восстановлении связи по этому каналу модуль автоматически переходит на его использование.

    Настройка обмена данными по основному каналу

    Чтобы обмен данными при наличии связи всегда выполнялся по основному каналу:

    1. Перейдите в Модуль ЦП ПЛК и для каждого адаптера на вкладке Свойства задайте значения параметра Метрика таким образом, чтобы значение Метрики адаптера основного канала было меньше значения Метрики адаптера резервного канала.

    Настройка EtherNet/IP сканера

    1. Перейдите в Alpha.Domain → Узел Alpha.Domain и проверьте IP-адрес Адаптера Ethernet. IP-адрес адаптера должен соответствовать IP-адресу компьютера, на котором функционирует Alpha.Server.

    2. Перейдите в Alpha.Server и добавьте Приложение.

      В дальнейшем в это приложение будут добавлены логические типы Alpha.Server.

    3. В Alpha.Server добавьте элемент EtherNet/IP Сканер.

      Для свойств EtherNet/IP Сканер можно оставить значения по умолчанию:

      Свойство Описание

      Общие

      Имя

      Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server, значение сервисного сигнала Id.

      Параметры модуля
      Активность

      Активность модуля при запуске/перезапуске Alpha.Server:

      • Да – модуль запущен;
      • Нет – модуль остановлен.

      Управляется служебным сигналом Active.Set.

      Отображаемое имя

      Название модуля, которое отображается в тегах служебных сигналов.

      Настройки по умолчанию Здесь можно указать ссылку на элемент Настройки сканера EtherNet/IP, содержащий заранее определенные настройки, которые должны быть применены к этому элементу сканера.
      Режим обновления качества

      Определяет поведение при обновлении качества без изменения значения:

      • Только качество – обновляется значение качества;
      • Качество и метку времени – вместе со значением качества обновляется метка времени.
      Параметры журналирования

      Вести журнал работы модуля

      Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы:

      • Да – вести журнал работы;
      • Нет – журнал работы не ведётся.

      Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

      Размер журнала работы модуля, МБ

      Размер файла журнала работы модуля в мегабайтах. При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске.

      Количество дополнительных журналов работы

      Количество файлов заполненных журналов работы модуля:

      • минимальное количество – 1;
      • максимальное количество – 255.

      Уровень трассировки в журнал приложений

      Типы сообщений, которые выводятся в журнал приложений:

      • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки и ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность сервера;
      • Информационные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, а также основная информация о работе модуля;
      • Отладочные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, основная и детальная информация о работе модуля.

      Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

    Настройка взаимодействия с источником

    1. На элементе EtherNet/IP Сканер нажмите кнопку и укажите ранее настроенный источник данных Адаптер EtherNet/IP.

    2. Чтобы перейти к настройкам параметров взаимодействия модуля EtherNet/IP Сканер с Ethernet/IP-адаптером, выделите добавленный Адаптер EtherNet/IP.

      Для общих параметров можно оставить значения по умолчанию.

      Свойство Описание
      Таймаут подтверждения наличия устройства на связи, мс

      Период времени, отсчитываемый с момента получения от устройства последнего успешного ответа, по истечении которого будет отправлен запрос на подтверждение наличия связи с устройством.

      Таймаут ожидания ответа на запрос, мс Время ожидания получения ответа на запрос, по истечении которого отправленный запрос считается неуспешным.
      Количество повторных попыток отправки запроса Количество повторов отправки запроса, после выполнения которых отправка запроса считается неуспешной.
      Максимальный размер запроса

      Определяет максимальный размер запроса, передаваемого на устройство при открытии соединения (учитывается при значении Да свойства Производить открытие соединения), и ограничивает максимальный размер запроса при объединении нескольких запросов чтения в один (учитывается при значении Да свойства Объединять несколько запросов чтения). Значение по умолчанию - 250 байт.

      Если максимальный размер запроса будет достигнут до помещения в запрос заданного количества сигналов, то в запрос будет помещено меньшее количество сигналов.

      Максимальное количество сигналов в запросе

      Ограничивает максимальное количество сигналов, которое может быть объединено в один запрос чтения. Учитывается при значении Да свойства Объединять несколько запросов чтения.

      Объединять несколько запросов чтения

      Позволяет объединять несколько запросов чтения в один посредством запроса Multiple_Service_Packet. Значение по умолчанию - Нет.

      Производить открытие соединения

      Позволяет увеличить максимальный размер пакета и зарезервировать ресурсы устройства для обслуживания соединения. Значение по умолчанию - Нет.

      Интервал проверки соединения, сек

      Промежуток времени в секундах, через который устройству отправляется запрос для проверки соединения и предотвращения его закрытия при отсутствии активности. Значение по умолчанию - 60.

      Период опроса данных, мс

      Промежуток времени в миллисекундах, через который будут запрашиваться значения сигналов источника, которым не указана группа опроса. Значение по умолчанию - 1000.

      Устройство EtherNet/IP Расположение в проекте источника данных - адаптера Ethernet/IP.

    Возможность использования устройства

    Устройство можно сконфигурировать так, чтобы оно было недоступно для использования при запуске модуля. Для этого на элементе EtherNet/IP Сканер выделите добавленный Адаптер EtherNet/IP и на вкладке Свойства в группе Состояние устройства укажите значение параметра:

    Свойство Значение
    Исходная возможность использования

    Возможность использования устройства:

    • Да – устройство доступно для использования;
    • Нет – устройство недоступно для использования, связь с устройством разорвана по всем каналам, устройство не может использоваться в качестве активного.

    Соответствует значению служебного сигнала устройства Enabled.

    При значении Нет свойства Исходная возможность использования и запуске Alpha.Server служебным сигналам Enabled устройства и каналов устанавливается значение False.

    Синхронизация времени ПЛК

    Чтобы синхронизировать время ПЛК со временем Alpha.Server, на элементе EtherNet/IP Сканер выделите добавленный Адаптер EtherNet/IP и на вкладке Свойства укажите Параметры синхронизации времени:

    Свойство Значение
    Интервал синхронизации времени, мин Время в минутах, через которое требуется производить синхронизацию времени ПЛК.
    Способ синхронизации КТК.
    Тег устройства

    Tег ПЛК, в который будет записываться текущее время Alpha.Server.

    Тег ПЛК, используемый для синхронизации времени, должен быть массивом типа INT и иметь не менее 8 элементов.

    Модуль EtherNet/IP Сканер записывает в указанный тег ПЛК время в часовом поясе UTC+0.

    Чтобы отключить синхронизацию времени ПЛК со временем Alpha.Server, свойству Способ синхронизации установите значение Без синхронизации.

    Настройка групп опроса

    1. Перейдите в EtherNet/IP Сканер и добавьте элемент Категория данных.

    2. Настройте свойства Категории данных.

      Свойство Описание

      Имя

      Имя группы опроса в конфигурации Alpha.Server. Отображается в имени служебного сигнала для опроса группы.

      Период опроса данных, мс Промежуток времени в миллисекундах, через который будут запрашиваться значения сигналов данной группы опроса. Значение по умолчанию - 500.
      Читать структуры целиком

      Чтение структур целиком:

      • Да - вместо чтения отдельных полей читать структуры целиком;
      • Нет - читать отдельные поля.

      Чтобы многомерные массивы структур или строк читались целиком, необходимо чтобы были пересчитаны индексы массивов.

      При значении Нет структуры-массивы и массивы строк с пересчитанными индексами читаться не будут.

    3. Чтобы получать значение сигнала с определенным периодом, добавьте сигнал в соответствующую группу опроса. Для этого при заполнении карты адресов укажите для сигнала нужную Категорию данных.

    Настройка обмена данными

    Для настройки обмена данными между источником и EtherNet/IP Сканер необходимо настроить логические типы ПЛК и Alpha.Server, а затем добавить соответствующие типы в приложения ПЛК и Alpha.Server.

    Настройка логических типов

    1. Добавьте в проект два элемента Пространство имен. Каждому элементу задайте Имя, например, PlcTypes и ServerTypes. Это будут папки с логическими типами ПЛК и Alpha.Server.

    2. В каждое Пространство имен добавьте элемент Аспект.

      Задайте Имя каждому добавленному аспекту:

      • в пространстве имён PlcTypes - аспект PLC;
      • в пространстве имён ServerTypes - аспект Server.

    Логический тип ПЛК

    1. Перейдите в Пространство имен PlcTypes и добавьте элемент Логический тип. В свойствах добавленного логического типа укажите:

      Свойство Значение
      Имя Имя логического типа ПЛК.
      Аспект Добавленный ранее аспект PLC.

    2. Перейдите в добавленный Логический тип и опишите его структуру: добавьте сигналы необходимых типов, укажите им Имя и требуемое Направление.

    Логический тип Alpha.Server

    1. Перейдите в Пространство имен ServerTypes и добавьте элемент Логический тип.

    2. В свойствах добавленного логического типа укажите:

      Свойство Значение
      Имя Имя логического типа Alpha.Server.
      Аспект Добавленный ранее аспект Server.
      Представляемый тип Описанный ранее логический тип ПЛК.

      Добавленный Логический тип будет представлять описанный ранее логический тип ПЛК, только со стороны Alpha.Server.

    3. Перейдите в добавленный Логический тип. Здесь нужно создать ссылку на логический тип, описанный в ПЛК. Быстро создать ссылку можно, перетащив нужный объект из Обозревателя решений.

      При добавлении ссылки в ней отобразится структура логического типа ПЛК. Добавленная ссылка будет связывать логический тип Alpha.Server с логическим типом ПЛК.

    4. В контекстном меню ссылки выполните команду Экспонировать входы и выходы, в результате чего в логическом типе Alpha.Server будут созданы сигналы с теми же именами и типами, что и в логическом типе ПЛК, а также прорисованы связи.

    Добавление типов в приложения ПЛК и Alpha.Server

    1. Перейдите в Приложение ПЛК. В него ранее уже был добавлен элемент Карта адресов EtherNet/IP. Теперь добавьте экземпляр логического типа ПЛК.

    2. Перейдите в Приложение Alpha.Server:
      1. Добавьте экземпляр логического типа Alpha.Server.

      2. Добавленному типу на вкладке Свойства укажите Представляемый объект - экземпляр логического типа ПЛК, ранее добавленный в Приложение ПЛК.

      3. Инициализируйте ссылку:

        1. Вызовите контекстное меню и выполните команду Инициализировать все ссылки.
        2. Нажмите кнопку на панели инструментов или клавишу F5 на клавиатуре.

    Получение значения тега

    Например, в ПЛК тег Level отражает уровень содержимого в резервуаре. Чтобы получать из ПЛК значение тега Level, следует в Alpha.Server настроить сигнал на чтение значений данного тега ПЛК.

    Чтобы получать от ПЛК значение тега:

    1. Добавьте и опишите логические типы:

      • логический тип Alpha.Server Tank_Server со ссылкой на логический тип Tank, описанный в ПЛК на предыдущем шаге, и с экспонированным параметром:

    2. Перейдите в Приложение ПЛК и добавьте экземпляр логического типа Tank.
    3. Перейдите в Карту адресов EtherNet/IP и настройте параметры адреса сигнала:

      Поле Значение
      Привязка привязан.
      Сервис Тег.
      Тег Строковое имя тега ПЛК.
      Протокольный тип Тип тега ПЛК.

      Пример заполненной карты адресов:

    4. Перейдите в Приложение Alpha.Server и добавьте экземпляр логического типа Tank_Server, укажите Представляемый объект - Tank, и инициализируйте ссылку.

    Если требуется получать значение элемента, который является частью структуры, то для обращения к такому элементу в поле Тег укажите имя структуры в ПЛК и имя читаемого свойства/параметра в формате:

    Имя структуры.Имя свойства/параметра

    Пример заполненной карты адресов, где в сигнал Tank.Level будет записываться значение свойства value структуры Level:

    Получение значения отдельного бита

    Например, в ПЛК бит[5] тега Light типа SINT отражает состояние освещения в помещении. Чтобы получать значение бита[5] тега Light, следует в Alpha.Server настроить сигнал на чтение значений отдельного бита тега ПЛК.

    Чтение значений отдельных битов возможно только у целочисленных типов.

    Чтобы получать значение отдельного бита тега ПЛК:

    1. Добавьте и опишите логические типы:

      • логический тип Alpha.Server Light_Server со ссылкой на логический тип Light, описанный в ПЛК на предыдущем шаге, и с экспонированным параметром:

    2. Перейдите в Приложение ПЛК и добавьте экземпляр логического типа Light.
    3. Перейдите в Карту адресов EtherNet/IP и настройте параметры адреса сигнала:

      Поле Значение
      Привязка привязан.
      Сервис Tег.
      Тег

      Тег в ПЛК, бит которого требуется получать.

      Протокольный тип Тип тега в ПЛК.
      Бит

      Номер бита, значение которого требуется получать.

      Количество битов в выпадающем списке зависит от типа переменной.

      Пример заполненной карты адресов:

    4. Перейдите в Приложение Alpha.Server и добавьте экземпляр логического типа Light_Server, укажите Представляемый объект - Light, и инициализируйте ссылку.

    Получение массива данных

    Для получения от ПЛК данных, предоставляемых в виде массива, следует настроить сигналы Alpha.Server на получение значений отдельных элементов этого массива.

    Например, в ПЛК тег Fire представляет собой массив элементов типа BOOL, [1] - [4] элементы которого отражают состояния датчиков дыма в отдельных помещениях. Чтобы получать из ПЛК массив Fire, следует в Alpha.Server настроить отдельные сигналы на получение отдельных элементов массива Fire.

    Чтобы получать от ПЛК данные, предоставляемые в виде массива:

    1. Добавьте и опишите логические типы:

      • логический тип Alpha.Server Fire_alarms_Server со ссылкой на логический тип Fire_alarms, описанный в ПЛК на предыдущем шаге, и с экспонированными параметрами:

    2. Перейдите в Приложение ПЛК и добавьте экземпляр логического типа Fire_alarms.

    3. Перейдите в Карту адресов EtherNet/IP и настройте параметры адреса для каждого сигнала:

      Поле Значение
      Привязка привязан.
      Сервис Тег.
      Тег

      Строковый адрес элемента массива ПЛК в формате:

      Тег[индекс элемента массива]
      Протокольный тип Тип элемента массива в ПЛК.

      Пример заполненной карты адресов:

      Чтобы получать значения элементов массива с определенной частотой, в модуле EtherNet/IP Сканер настройте группу опроса, а в карте адресов в параметре Категория данных укажите группу опроса. Пример заполненной карты адресов:

    4. Перейдите в Приложение Alpha.Server и добавьте экземпляр логического типа Fire_alarms_Server, укажите Представляемый объект - Fire_alarms, и инициализируйте ссылку.

    Получение значений многомерного массива

    Если массив в ПЛК является многомерным, то для обращения к его элементам в поле Тег укажите строковый адрес элемента массива ПЛК в формате:

    Тег[M][N]

    где M и N - индексы элементов массива.

    Пример заполненной карты адресов, где теги ПЛК являются элементами двумерного массива 2х2:

    Для оптимизации запросов чтения многомерный массив ПЛК может быть представлен как одномерный. Для этого в карте адресов в поле Тег следует указать пересчитанный индекс многомерного массива в эквивалентный одномерный массив.

    Например, массив в ПЛК имеет размерность 3х3 с индексами [0][0], [0][1] ... [2][2]. Тогда пересчитанные индексы одномерного массива будут иметь значения [0]... [8]:

    Пример заполненной карты адресов, где теги ПЛК являются элементами двумерного массива 3х3, но обращение выполняется к элементам эквивалентного одномерного массива:

    Так, например, в сигнал Fire_alarms.Room_6 будет записано значение элемента массива с индексом [5], что соответствует элементу массива ПЛК с индексами [1][2].

    Подача команды импульсного типа

    Для подачи в ПЛК команды импульсного типа следует настроить сигнал типа bool с указанием времени, через которое отправленное первоначальное значение бита будет изменяться на противоположное.

    Например, в ПЛК через бит[3] тега Flap типа SINT клапану подаётся импульсная команда Открыть. Чтобы подавать в ПЛК импульсную команду, следует настроить сигнал Alpha.Server на изменение бита[3] тега Flap, используя специальный режим записи.

    Чтобы подавать команду импульсного типа в ПЛК:

    1. Добавьте и опишите логические типы:

      • логический тип Alpha.Server Flap_Server со ссылкой на логический тип Flap, описанный в ПЛК на предыдущем шаге, и с экспонированным параметром:

    2. Перейдите в Приложение ПЛК и добавьте экземпляр логического типа Flap.

    3. Перейдите в Карту адресов EtherNet/IP и настройте параметры адреса сигнала:

      Поле Значение
      Привязка привязан.
      Сервис Изменение тега.
      Маска

      Требуемый режим записи:

      • PULSE_0 - если требуется сбрасывать бит (0), а затем устанавливать (1) по истечении интервала времени, указанного в параметре Длительность;
      • PULSE_1 - если требуется устанавливать бит (1), а затем сбрасывать (0) по истечении интервала времени, указанного в параметре Длительность.
      Тег

      Тег в ПЛК, бит которого требуется изменять.

      Бит Номер бита, значение которого требуется изменять.
      Протокольный тип Тип тега в ПЛК.
      Длительность Интервал времени в миллисекундах, через который устанавливается исходное значение.

      Пример заполненной карты адресов:

    4. Перейдите в Приложение Alpha.Server и добавьте экземпляр логического типа Flap_Server, укажите Представляемый объект - Flap, и инициализируйте ссылку.

    Запись значения в ПЛК

    Например, в ПЛК через бит[1] тега Light типа SINT подаётся команда Включить. Чтобы подавать в ПЛК команду, следует настроить сигнал Alpha.Server на изменение бита[1] тега Light.

    Чтобы записывать отдельный бит тега ПЛК выполните настройки аналогично настройке подачи команды импульсного типа:

    1. Добавьте и опишите логические типы:

      • логический тип Alpha.Server Light_Server со ссылкой на логический тип Light, описанный в ПЛК на предыдущем шаге, и с экспонированным параметром:

    2. Перейдите в Приложение ПЛК и добавьте экземпляр логического типа Light.
    3. Перейдите в Карту адресов EtherNet/IP и настройте параметры адреса сигнала:

      Поле Значение
      Привязка привязан.
      Сервис Изменение тега.
      Маска

      BIT - запись отдельного бита.

      Тег

      Тег в ПЛК, бит которого требуется изменять.

      Бит Номер бита, значение которого требуется изменять.
      Протокольный тип Тип тега в ПЛК.

      Пример заполненной карты адресов:

    4. Перейдите в Приложение Alpha.Server и добавьте экземпляр логического типа Light_Server, укажите Представляемый объект - Light, и инициализируйте ссылку.

    Для записи в ПЛК значения другого типа:

    1. В логическом типе ПЛК добавьте сигнал нужного типа и укажите направление вход.
    2. В карте адресов в параметре Сервис укажите значение Тег.

    Пример заполненной карты адресов для записи в тег ПЛК Light.A1 значения сигнала Light.Cmd типа uint2:

    Битовые маски И/ИЛИ

    Модуль EtherNet/IP Сканер поддерживает битовые операции наложения масок И и ИЛИ для целочисленных типов тегов ПЛК. Для наложения маски в Карте адресов EtherNet/IP настройте параметры адреса сигнала:

    Поле Значение
    Привязка привязан.
    Сервис Изменение тега.
    Тег

    Тег в ПЛК, которому накладывается маска.

    Протокольный тип Тип тега в ПЛК.
    Маска

    Требуемый режим записи:

    • AND - запись результата побитового И между текущим значением тега ПЛК и значением сигнала Alpha.Server;
    • OR - запись результата побитового ИЛИ между текущим значением тега ПЛК и значением сигнала Alpha.Server.

    Пример заполненной карты адресов с маской И:

    Генерация события при подаче команды

    Чтобы события генерировались при каждой подаче команды (даже если команда подана повторно):

    1. Настройте подачу команды импульсного типа.
    2. Перейдите в логический тип для описания технологического объекта со стороны Alpha.Server Flap_Server.
    3. Выделите сигнал подачи команды типа bool и на вкладке События:

      • установите флаг Генерировать события;
      • установите флаг подусловия, при выполнении которого будет генерироваться сообщение;
      • укажите сообщение, генерируемое при выполнении подусловия.

      Пример настройки генерации события:

    4. Добавьте связь передачи данных от параметра ПЛК Open, расположенного в элементе Ссылка, в параметр Alpha.Server Open.

    Для генерации событий в Alpha.Server необходимо добавить модуль OPC AE Сервер.

    Статус доставки команды

    Для получения результата подачи команды следует настроить дополнительный сигнал Alpha.Server типа int1 на получение значения статуса доставки команды в ПЛК.

    Например, в ПЛК через тег Pump.Start типа INT насосу подаётся команда Пуск. Чтобы получать статус доставки в ПЛК команды Пуск следует в Alpha.Server настроить сигнал, например, Start_Delivery, на получение статуса доставки команды.

    Например, добавлены и описаны:

    Чтобы получать статус доставки команды в ПЛК:

    1. Перейдите в логический тип для описания технологического объекта со стороны Alpha.Server Pump_Server.
    2. Добавьте сигнал типа int1 для получения статуса доставки команды Start_Delivery.
    3. Добавленному сигналу на вкладке Свойства укажите значение параметра Направление - выход.
    4. Соедините сигнал Start в элементе Ссылка с сигналом Start_Delivery. Соединительная линия связи будет прорисована красным цветом.

    5. Выделите линию связи и на вкладке Свойства установите параметру Действие значение Статус доставки команды. После этого линия будет прорисована зелёным цветом.

    6. В Приложение ПЛК добавьте экземпляр логического типа Pump и на настройте параметры Карты адресов.
    7. В Приложение Alpha.Server добавьте экземпляр логического типа Pump_Server, укажите Представляемый объект - Pump, и инициализируйте ссылку.

    Чтение и запись атрибутов объекта

    Для чтения значений атрибутов объектов ПЛК следует настроить сигналы Alpha.Server на получение значений атрибутов с указанием класса, экземпляра, атрибута и смещения.

    Например, в ПЛК есть объект tcp_ip_interface с атрибутами conf_ip_address и conf_ip_gateway. Чтобы получать значения данных атрибутов объекта tcp_ip_interface:

    1. Добавьте и опишите логические типы:

      • логический тип Alpha.Server tcp_ip_interface со ссылкой на логический тип tcp_ip_interface, описанный в ПЛК на предыдущем шаге, и с экспонированными параметрами:

    2. В Приложение ПЛК добавьте экземпляр логического типа ПЛК tcp_ip_interface.
    3. Перейдите в Карту адресов EtherNet/IP и настройте параметры адреса сигнала:

      Поле Значение
      Привязка привязан.
      Сервис Атрибут.
      Класс Идентификатор класса объекта.
      Экземпляр

      Идентификатор экземпляра объекта.

      Атрибут Идентификатор (номер) атрибута.
      Протокольный тип Тип атрибута объекта в ПЛК.
      Смещение

      Смещение в байтах относительно начала данных при чтении структур данных.

      Пример заполненной карты адресов:

    4. В Приложение Alpha.Server добавьте экземпляр логического типа сервера tcp_ip_interface, укажите Представляемый объект - tcp_ip_interface, и инициализируйте ссылку.

    Для записи значения атрибута объекта в ПЛК в логическом типе ПЛК сигналы должны иметь направление вход. Остальные настройки выполняются аналогично настройке чтения значения атрибута объекта.

    Применение конфигурации Alpha.Server

    1. Постройте решение. Конфигурация Alpha.Server будет построена.

    2. Перейдите в Мастер развёртывания.

      Для успешного применения построенных конфигураций должен быть настроен Alpha.Domain. Описание настройки приведено в документации на Alpha.Domain (см. раздел Конфигурирование руководства администратора).

    3. Примените конфигурацию к Alpha.Server.