Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Назначение и принцип работы

Модуль FINS Клиент – коммуникационный модуль, предназначенный для обмена данными между Alpha.Server и программируемым контроллером OMRON (ПЛК) по протоколу FINS.

Функции модуля FINS Клиент:

  • сбор данных: модуль записывает в сигналы Alpha.Server значения, полученные от ПЛК;
  • подача команд: модуль передаёт значения сигналов Alpha.Server в ПЛК.

Обмен данными с ПЛК

Обмен данными между модулем FINS Клиент и ПЛК основан на архитектуре Клиент - Сервер. Модуль FINS Клиент является клиентом, а ПЛК - сервером. Модуль FINS Клиент может обмениваться данными одновременно с несколькими ПЛК.

Обмен данными выполняется по сети Ethernet в режиме запрос-ответ. Инициатором запроса является модуль FINS Клиент. Самостоятельно ПЛК данные не передаёт.

Модуль FINS Клиент получает значения переменных путём периодического опроса ПЛК. Период опроса указывается в настройках категории данных, к которой относится сигнал.

Категория данных - это группа сигналов, значения которых обновляются с одинаковой частотой. Категории данных позволяют запрашивать значения сигналов с частотой их обновления в ПЛК.

Если категория данных не указана, то значения переменных запрашиваются с периодом 500 мс.

Для получения данных модуль FINS Клиент отправляет в ПЛК запрос чтения данных. В ответ ПЛК предоставляет запрошенные данные. Полученные значения модуль FINS Клиент записывает в сигналы Alpha.Server.

Для подачи команды модуль FINS Клиент отправляет в ПЛК запрос записи данных. ПЛК выполняет запись значения, после чего отвечает на запрос подтверждением выполнения команды.

Используемые команды FINS

Для обмена данными с ПЛК модуль FINS Клиент использует следующие команды FINS:

  • MEMORY AREA WRITE (0102) - для записи данных в области памяти;
  • MULTIPLE MEMORY AREA READ (0104) - для чтения данных из нескольких областей памяти.

Параметры, используемые в командах FINS

Команды FINS содержат информацию об источнике и получателе команды, которая указывается с помощью параметров:

  • адрес сети, в которой находится источник команды (SNA);
  • адрес узла, который соответствует источнику команды (SA1);
  • адрес сети, в которой находится получатель команды (DNA);
  • адрес узла, который соответствует получателю команды (DA1).

Источник и получатель могут располагаться в разных сетях. Источником команд является модуль FINS Клиент, а получателем - ПЛК.

Пример адресов источника и получателей, расположенных в одной сети:

Адреса Источник (FINS Клиент) Получатели (ПЛК)
Обозначение Значение Обозначение Значение для ПЛК 1 Значение для ПЛК 2
Адрес сети SNA 0 DNA 0 0
Адрес узла SA1 1 DA1 5 10

Пример адресов источника и получателей, расположенных в разных сетях:

Адреса Источник (FINS Клиент) Получатели (ПЛК)
Обозначение Значение Обозначение Значение для ПЛК 1 Значение для ПЛК 2
Адрес сети SNA 1 DNA 2 3
Адрес узла SA1 1 DA1 5 10

Области памяти ПЛК

Данные в ПЛК хранятся в областях памяти. Каждая область имеет свой диапазон адресов, по которым можно обращаться к хранимым данным. Данные некоторых областей доступны только для чтения.

Области памяти ПЛК приведены в таблице.

Область памяти Диапазон адресов Действия Примечание
CIO [0 ... 6143] Чтение и запись Область ввода/вывода.
WR [0 ... 511] Чтение и запись Внутренняя рабочая область.
HR [0 ... 511] Чтение и запись Область хранения.
AR

[0 ... 447]

Чтение

Вспомогательная область.

Адреса [0 ... 447] используются для хранения служебных данных ПЛК.

[448 ... 959] Чтение и запись
DM [0 ... 32767] Чтение и запись Область памяти данных.
TIM [0 ... 4095] Чтение Область таймеров.
CNT [0 ... 4095] Чтение Область счётчиков.
EM [0 ... 32767] для каждого банка Чтение и запись Дополнительная зона памяти.

Область EM является дополнительной областью, которая состоит из банков памяти. Количество банков памяти - до 25. Номера банков указываются в шестнадцатеричной системе исчисления. Каждый банк содержит 32768 регистров с диапазоном адресов [0 ... 32767].

Области памяти HR, DM и EM являются энергонезависимыми — данные этих областей сохраняются при выключении и повторном включении питания ПЛК. Поэтому в этих областях хранятся значения уставок, настроек, режимов работы и т.п.

Типы сигналов

В таблице приведены типы сигналов Alpha.Server, используемые для записи и чтения данных из областей памяти ПЛК.

Область памяти Тип сигнала в Alpha.Server

int2

uint2

int4

uint4

int8

uint8

float

double

string

bool

CIO + + + + + + + + + +
WR + + + + + + + + + +
HR + + + + + + + + + +
AR + + + + + + + + + +
DM + + + + + + + + + +
TIM   +               +
CNT   +               +
EM + + + + + + + + + +

Работа модуля в резерве

В режиме РЕЗЕРВ модуль FINS Клиент выполняет те же функции, что и в режиме РАБОТА.