Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Приложение B: МЭК частный диапазон типов

Информация о процессе в направлении контроля (Slave → Master)

ID Символьный ID Тип сервера Диапазон значений Описание
137 U-MON Любой Соответствующий типу Унифицированный мониторинг
144 TS bool [true; false] Состояние контролируемого объекта без метки времени. Размер 1 байт. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
146 TM1 int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255]

Значение измеряемой величины, целое число размером 1 байт без метки времени

147 TM2 int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Значение измеряемой величины, целое число размером 2 байта без метки времени
148 TMF4 float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Значение измеряемой величины, вещественное число размером 4 байта без метки времени
149 TMC int4 или uint4 [-2147483648 , 2147483647] или [0 , 4294967295] Интегральные суммы, целое число размером 4 байта без метки времени
153 TR1R int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255] Ответ на команду уставки размером 1 байт (TR1). Формат соответствует типу 6
154 TR2R int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Ответ на команду уставки размером 2 байта (TR2). Формат соответствует типу 7
155 TСR bool [true; false] Ответ на команду управления размером 1 байт (TC). Формат соответствует типу 1
156 TRF4R float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Ответ на команду уставки размером 4 байта (TRF4)
158 STR string   Текстовая строка
159 UF string   Неформатные данные. Массив из 32 байт произвольной информации
176 TS_Status bool [true; false] Состояние контролируемого объекта с качеством без метки времени. Размер 1 байт. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
178 TM1_Status int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255] Значение измеряемой величины, целое число размером 1 байт с качеством без метки времени
179 TM2_Status int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Значение измеряемой величины, целое число размером 2 байта с качеством без метки времени
180 TMF4_Status float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Значение измеряемой величины, вещественное число размером 4 байта с качеством без метки времени
181 TMC_Status int4 или uint4 [-2147483648 , 2147483647] или [0 , 4294967295] Интегральные суммы, целое число размером 4 байта с качеством без метки времени
185 TR1R_Status int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255]

Ответ на команду уставки размером 1 байт с качеством (TR1_Status)

186 TR2R_Status int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Ответ на команду уставки размером 2 байт с качеством (TR2_Status)
187 TCR_Status bool [true; false]

Ответ на команду управления размером 1 байт с качеством (TC_Status)

188 TRF4R_Status float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр

Ответ на команду уставки размером 4 байта с качеством (TRF4_Status)

190 STR_Status string   Текстовая строка с качеством
191 UF_Status string   Неформатные данные с качеством
208 TS_Time bool [true; false] Состояние контролируемого объекта с меткой времени. Размер 1 байт. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
210 TM1_Time int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255] Значение измеряемой величины, целое число размером 1 байт с меткой времени
211 TM2_Time int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Значение измеряемой величины, целое число размером 2 байта с меткой времени
212 TMF4_Time float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Значение измеряемой величины, вещественное число размером 4 байта с меткой времени
213 TMC_Time int4 или uint4 [-2147483648 , 2147483647] или [0 , 4294967295] Интегральные суммы, целое число размером 4 байта с меткой времени
217 TR1R_Time int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255]

Ответ на команду уставки размером 1 байт с меткой времени (TR1_Time)

218 TR2R_Time int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Ответ на команду уставки размером 2 байта с меткой времени (TR2_Time)
219 TCR_Time bool [true; false] Ответ на команду управления размером 1 байт с меткой времени (TС_Time)
220 TRF4R_Time float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Ответ на команду уставки размером 4 байта с меткой времени (TRF4_Time)
222 STR_Time string   Текстовая строка с меткой времени
223 UF_Time string   Неформатные данные с меткой времени
230 M_IT_ND_1 double

[±5.0×10-324; ±1.7×10308]. Точность 15-17 цифр

Значение измеряемой величины, вещественное число двойной точности без метки времени
231 M_IT_TD_1 double [±5.0×10-324; ±1.7×10308]. Точность 15-17 цифр Значение измеряемой величины, вещественное число двойной точности с меткой времени
232 M_ME_NO_1 int8 [-9.2×1018; 9.2×1018] Значение измеряемой величины, целое число размером 8 байт со знаком без метки времени
233 M_ME_TO_1 int8 [-9.2×1018; 9.2×1018] Значение измеряемой величины, целое число размером 8 байт со знаком с меткой времени
234 M_ME_NX_1 uint8 [0; 18.4×1018] Значение измеряемой величины, целое число размером 8 байт без знака без метки времени
235 M_ME_TX_1 uint8 [0; 18.4×1018] Значение измеряемой величины, целое число размером 8 байт без знака с меткой времени
240 TS_Time_Status bool [true; false] Состояние контролируемого объекта с меткой времени и качеством. Размер 1 байт. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
242 TM1_Time_Status int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255] Значение измеряемой величины, целое число размером 1 байт с меткой времени и качеством
243 TM2_Time_Status int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Значение измеряемой величины, целое число размером 2 байта с меткой времени и качеством
244 TMF4_Time_Status float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Значение измеряемой величины, вещественное число размером 4 байта с меткой времени и качеством
245 TMC_Time_Status int4 или uint4 [-2147483648 , 2147483647] или [0 , 4294967295] Интегральные суммы, целое число размером 4 байта с меткой времени и качеством
249 TR1R_Time_Status int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255]

Ответ на команду уставки размером 1 байт с качеством и меткой времени (TR1_Time_Status)

250 TR2R_Time_Status int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Ответ на команду уставки размером 2 байт с качеством и меткой времени (TR2_Time_Status)
251 TCR_Time_Status bool [true; false] Ответ на команду управления размером 1 байт с качеством и меткой времени (TС_Time_Status)
252 TRF4R_Time_Status float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Ответ на команду уставки размером 4 байта с качеством и меткой времени (TRF4_Time_Status)
254 STR_Time_Status string   Текстовая строка с меткой времени и качеством
255 UF_Time_Status string   Неформатные данные с меткой времени и качеством

Информация о процессе в направлении управления (Master → Slave)

ID Символьный ID Тип сервера Диапазон значений Описание
136 U-CTRL Любой Соответствующий типу Унифицированное управление
145 TC bool [true] Команда управления. Размер 1 байт. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
150 TR1 int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255] Команда уставки, целое число размером 1 байт без метки времени
151 TR2 int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Команда уставки, целое число размером 2 байта без метки времени
152 TRF4 float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Команда уставки, вещественное число размером 4 байта без метки времени
158 STR-COMMAND string   Текстовая строкa-команда
159 UF-COMMAND string   Неформатные данные - команда. Массив из 32 байт произвольной информации
177 TC_Status bool [true] Команда управления размером 1 байт с качеством. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
182 TR1_Status int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255] Команда уставки, целое число размером 1 байт с качеством
183 TR2_Status int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Команда уставки, целое число размером 2 байта с качеством
184 TRF4_Status float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Команда уставки, вещественное число размером 4 байта с качеством
190 STR-COMMAND_Status string   Текстовая строка - команда с качеством
191 UF-COMMAND_Status string   Неформатные данные - команда с качеством
209 TC_Time bool [true] Команда управления размером 1 байт с меткой времени. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
214 TR1_Time int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255] Команда уставки, целое число размером 1 байт с меткой времени
215 TR2_Time int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Команда уставки, целое число размером 2 байта с меткой времени
216 TRF4_Time float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Команда уставки, вещественое число размером 4 байта с меткой времени
222 STR-COMMAND_Time string   Текстовая строка - команда с меткой времени
223 UF-COMMAND_Time string   Неформатные данные - команда с меткой времени
241 TC_Time_Status bool [true] Команда управления размером 1 байт с меткой времени и качеством. Каждый бит байта отвечает за независимый объект информации. Адрес для всех объектов один, но дополнительно в конфигурации задаётся номер бита для каждого объекта
246 TR1_Time_Status int1 или uint1 [-128, 127] или [0 , 255] Команда уставки, целове число размером 1 байт с меткой времени и качеством
247 TR2_Time_Status int2 или uint2 [-32768 , 32767] или [0 , 65535] Команда уставки, целое число размером 2 байта с меткой времени и качеством
248 TRF4_Time_Status float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Команда уставки, целое число размером 4 байта с меткой времени и качеством
254 STR-COMMAND_Time_Status string   Текстовая строка - команда с меткой времени и качеством
255 UF-COMMAND_Time_Status string   Неформатные данные с меткой времени и качеством

Примеры адресов

Адрес сигнала с идентификатором типа 230:

{ModuleId=(Идентификатор модуля) Protocol=(IEC_CT1) Station=(1) Address=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(M-IT-ND-1)}

Адрес сигнала с идентификатором типа 233:

{ModuleId=(Идентификатор модуля) Protocol=(IEC_CT1) Station=(1) Address=(2) Type=(Protocol) ProtocolType=(M-ME-TO-1)}

Адрес сигнала с идентификатором типа 235:

{ModuleId=(Идентификатор модуля) Protocol=(IEC_CT1) Station=(1) Address=(4) Type=(Protocol) ProtocolType=(M-ME-TX-1)}