Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка модуля

Чтобы добавить модуль в состав конфигурации сервера, воспользуйтесь сервисным приложением Конфигуратор.

На рисунке ниже показаны Общие параметры конфигурации модуля.

Настройка групп серверов

Несколько серверов могут объединяться в группу для организации резервных пар.

Создайте новую группу и укажите Название группы серверов и Количество серверов в группе (максимальное количество серверов в группе - 4).

Параметр Описание
Основные
Период обновления данных, мс Периодичность, с которой сервер будет отправлять клиенту пакеты данных, содержащие значения сигналов. Если указан 0, то обмен данными будет проходить с минимально возможным периодом.
Алгоритм определения активного сервера

Способ определения активного сервера-источника среди работоспособных серверов группы:

  • Любой работоспособный — при потере связи модуль пытается установить соединение с любым работоспособным сервером группы;
  • Первый по порядку — модуль работает с серверами группы в приоритетном порядке. Приоритет устанавливается в порядке конфигурирования серверов группы. Больший приоритет имеет первый сконфигурированный сервер группы, затем второй сервер и так далее. При потере связи с первым сервером, модуль установит соединение со следующим по приоритету работоспособным сервером группы, но не прекратит попыток восстановления связь с первым сервером. Как только более приоритетный сервер станет работоспособным, модуль возобновит с ним работу, выбрав в качестве активного.
Таймаут ожидания активного сервера, мс Время, в течение которого модуль ожидает появления активного сервера. Если за время таймаута активный сервер так и не появился, то входящим сигналам выставляется плохое качество.
Алгоритм определения работоспособности сервера

Способ проверки работоспособности сервера-источника:

  • По статусу — по результатам работы метода GetStatus. Значение dwServerState = OPC_STATUS_RUNNING означает, что сервер находится в работе;
  • По качеству — по качеству контрольного сигнала. Если качество контрольного сигнала >=192,то сервер считается работоспособным;
  • По значению — по значению контрольного сигнала. Если качество контрольного сигнала, >=192, а значение совпадает со значением, указанным в параметре Значение контрольного сигнала, то сервер считается работоспособным;
  • По качеству, индивидуально — по качеству индивидуального контрольного сигнала. Если качество сигнала, указанного в параметре Индивидуальный контрольный сигнал, >=192, то сервер считается работоспособным;
  • По значению, индивидуально — по значению индивидуального контрольного сигнала. Если качество сигнала, указанного в параметре Индивидуальный контрольный сигнал, >=192, а значение совпадает со значением, указанным в параметре Значение контрольного сигнала, то сервер считается работоспособным.
Контрольный сигнал Тег сигнала, который будет считаться контрольным на стороннем OPC DA сервере. Указывается только если для параметра Алгоритм определения работоспособности сервера выбран способ По качеству или По значению.
Значение контрольного сигнала Значение контрольного сигнала, при котором сервер считается работоспособным. Указывается только если для параметра Алгоритм определения работоспособности сервера выбран способ По значению.
Дополнительные
Интервал переподключения, секунд Интервал времени, через который OPC DA клиент будет предпринимать попытки установления связи при отсутствии связи с OPC DA сервером.
Группа всегда активна

Определяет серверы группы, от которых следует получать уведомления об изменениях:

  • Нет — получать уведомления и записывать значения в сигналы только от активного сервера группы;
  • Да — получать уведомления от всех серверов группы, но записывать значения в сигналы только от активного сервера.
Интервал запроса состояния сервера, секунд Интервал времени, через который OPC DA клиент будет запрашивать состояние сервера.
Таймаут выполнения запроса состояния сервера, секунд

Интервал времени, в течение которого клиент будет ожидать ответа от сервера, при запросе состояния сервера.

Таймаут выполнения операций с сервером, секунд

По истечении указанного интервала, если при подписке или изменении значения от сервера не получен ответ, связь будет считаться потерянной.

Максимальное количество элементов при добавлении в группу за один вызов Количество сигналов, которое отправляется за вызов на сервер для подписки на эти сигналы. Если параметр равен 100, то клиент, подписываясь на 1000 входящих сигналов, совершит 10 операций (подписываясь на 100 сигналов за каждый вызов).
Максимальное количество элементов для записи за один вызов

Количество сигналов, которое отправляется на сервер при изменении их на стороне клиента. Если параметр равен 100, то клиент, изменяя 1000 исходящих сигналов, совершит 10 операций (по 100 изменений сигналов за каждый вызов).

Отправлять исходящие сигналы при появлении сервера на связи

Определяет порядок записи исходящего сигнала в случае отсутствия стороннего DA сервера на связи:

  • Да — при появлении стороннего сервера на связи будет произведена запись сигнала;
  • Нет — при появлении стороннего сервера на связи запись сигнала производиться не будет.
Записывать только в активный сервер

Определяет алгоритм записи значений в серверы группы:

  • Да — запись происходит только в тот сервер, с которым на данный момент работает модуль;
  • Нет — запись будет происходить во все серверы, находящиеся в данный момент на связи.
Использовать асинхронный тип записи

При использовании асинхронного типа записи изменение значений производится без ожидания ответа от OPC DA сервера.

Выполнять чтение с устройства

Определяет алгоритм чтения данных:

  • Да — чтение данных производится с устройства. Чтение данных с устройства позволяет получить самые достоверные данные, но получение происходит медленно;
  • Нет — чтение данных производится из кэша сервера. Чтение из кеша позволяет получать данные быстро, но данные могут не соответствовать последним значениям на устройстве.

Чтение данных происходит только если параметру Принудительное чтение после подключения установлено значение Да.

Принудительное чтение после подключения

После подключения модуль произведет принудительное получение всех обслуживаемых сигналов от сервера DA, без ожидания уведомления со стороны сервера DA.

Переподписываться на сигналы

Параметр включает возможность периодической переподписки на сигналы. Может быть полезен в случае, если подписка происходит на сигналы стороннего DA сервера, который может создавать данные сигналы динамически.

Период переподписки на сигналы, секунд

Через указанный интервал времени будет производится переподписка на все обслуживаемые модулем сигналы.

Разрешить дублирование адресов входящих сигналов

Дублирование адресов входящийх сигналов:

  • Да — модуль при обнаружении одинаковых адресов будет выдавать информационные сообщения и брать такие сигналы на обслуживание;
  • Нет — модуль будет выдавать сообщения об ошибке и не принимать сигнал на обслуживание, если сигнал с таким же адресом уже взят на обслуживание.
Игнорировать метку времени входящих сигналов

Если установлено значение Да, то при получении данных модуль будет выставлять локальную метку времени получения данных, а не метку времени от OPC DA сервера.

Настройка отдельных серверов

Каждая группа серверов может включать в свой состав до 4 серверов. Для конфигурирования отдельных серверов в составе группы серверов выберите необходимый сервер из группы и укажите ему параметры подключения.

Чтобы изменить количество серверов в группе, воспользуйтесь параметром Количество серверов.

Настраиваемые параметры сервера:

Параметр Определение
Основные
Имя компьютера IP-адрес или имя компьютера в сети
Идентификатор сервера Программный идентификатор OPC DA сервера-источника данных
Дополнительные
Индивидуальный контрольный сигнал

Тег сигнала, который будет считаться контрольным на стороннем OPC DA сервере. Указывается только если для параметра Алгоритм определения работоспособности сервера выбран способ По качеству, индивидуально или По значению, индивидуально.

Значение контрольного сигнала Значение контрольного сигнала, указанного в параметре Индивидуальный контрольный сигнал, при котором сервер считается работоспособным. Указывается только если для параметра Алгоритм определения работоспособности сервера выбран способ По значению, индивидуально.