Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Подача команд управления

Подача команд управления модулем МЭК 61850 Клиент осуществляется в следующем порядке:

  1. При изменении значения сигнала управления в Alpha.Server модуль считывает из конфигурации устройства значение атрибута CF.Mod.ctrlModel, которое соответствует используемому режиму управления объектом данных. Могут использоваться следующие режимы управления:

    • прямое управление с нормальной безопасностью;

    • управление с предварительным выбором (SBO) с нормальным уровнем безопасности;

    • прямое управление с улучшенным уровнем безопасности;

    • управление с предварительным выбором (SBO) с улучшенным уровнем безопасности.

  2. Считанное значение записывается в устройство в структуру объекта данных CO.Oper.
  3. Устройство оправляет ответный сигнал с результатом подачи команды управления, значение которого записывается в сервер.