Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Конфигурирование сигналов

Использование сигналов

Для настройки сигналов модуля Modbus RTU Станция используется сервисное приложение Конфигуратор.

Для обмена данными с опросчиками следует:

  1. Создать сигналы, типы данных которых будут совпадать с соответствующими сигналами в опросчике.
  2. Настроить адреса сигналов (свойство 5000 (Address)), тем самым поставив их на обслуживание модулю Modbus RTU Станция.

Чтобы активировать функцию пересчёта значений, добавьте сигналу свойства пересчета 5100 — 5108.

Адрес сигнала

Параметры, включаемые в адрес сигнала для модуля Modbus RTU Станция, представлены в таблице ниже.

Параметр Значение
ModuleId Идентификатор модуля
Protocol ModbusRTU
Station Номер станции
Address Адрес элемента данных в выбранной области памяти протокола. Значение в диапазоне от 0 до 65535
Table

Указание, к какому сегменту памяти протокола Modbus привязан сигнал. Принимает одно из следующих значений:

  • Discrete Inputs (дискретные входы, один бит, только чтение);
  • Coils (ячейки, один бит, чтение и запись);
  • Input Registers (входные регистры, 16-битное слово, только чтение);
  • Holding Registers (регистры хранения, 16-битное слово, чтение и запись).
Type Protocol — значение указывает, что тип относится к типу, передаваемому в каналах связи, а конкретный тип указан в параметре ProtocolType
ProtocolType Протокольный тип данных по спецификации Modbus
Signed Признак того что тип является знаковым. Применяется с типами TM2, TMC, TR2, TR4. Значения: True или False
BitPosition Номер бита в байте. Применяется с типом TS для Input Registers и Holding Registers и для TC в Holding Registers. Значения в диапазоне от 0 до 15
Length Размер строки в ASCII кодах. Применяется с типами STR и STR-COMMAND. Значения в диапазоне от 1 до 123

Пример адреса сигнала для отправки данных в ответ на команду телеизмерения.

{ModuleId=(Modbus RTU Slave 1) Protocol=(ModbusRTU) Station=(1) Address=(24) Table=(Holding Registers) Type=(Protocol) ProtocolType=(TM2) Signed=(True)}

При некорректном составлении адреса сигнала в журнал приложений выводится соответствующее сообщение.