В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Приложение A: МЭК стандартный диапазон типов

Информация о процессе в направлении контроля (Slave → Master)

ID Символьный ID Тип сервера Диапазон значений Описание
1 М_SP_NA_1 bool [true; false] Одноэлементная информация
3 М_DP_NA_1 uint1 [0; 3] Двухэлементная информация
5 M_ST_NA_1 int1 [-64; 63] 7 бит значащей информации
7 M_BO_NA_1 uint4 [0; 4294967295] Строка из 32 бит
9 М_МЕ_NA_1 float [-1; 0,999969] Значение измеряемой величины, нормализованное значение
11 М_МЕ_NB_1 float [-327680; 327669,999999] Значение измеряемой величины, масштабированное значение
13 M_ME_NC_1 float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой
15 M_IT_NA_1 int4 [-2147483648; 2147483647] Интегральные суммы
21 M_ME_ND_1 float [-1; 0,999969] Значение измеряемой величины, нормализованное значение без описателя качества
30 М_SP_ТB_1 bool [true; false] Одноэлементная информация с меткой времени СР56Время2а
31 М_DP_TB_1 uint1 [0; 3] Двухэлементная информация с меткой времени СР56Время2а
32 М_ST_TB_1 int1 [-64; 63] 7 бит значащей информации с меткой времени СР56Время2а
33 М_ВО_TB_1 uint4 [0; 4294967295] Строка из 32 бит с меткой времени СР56Время2а
34 М_МЕ_TD_1 float [-1; 0,999969] Значение измеряемой величины, нормализованное значение с меткой времени СР56Время2а
35 М_МЕ_TЕ_1 float [-327680; 327669,999999] Значение измеряемой величины, масштабированное значение с меткой времени СР56Время2а
36 М_МЕ_TF_1 float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени СР56Время2а
37 М_IT_TB_1 int4 [-2147483648; 2147483647] Интегральная сумма с меткой времени СР56Время2а
38 М_ЕР_TD_1 uint1 [0; 3] Действие устройств защиты с меткой времени СР56Время2а

Информация о процессе в направлении управления (Master → Slave)

ID Символьный ID Тип сервера Диапазон значений Описание
45 C_SC_NA_1 bool [true; false] Однопозиционная команда
46 C_DC_NA_1 uint1 [0; 3] Двухпозиционная команда
47 C_RC_NA_1 uint1 [0; 3] Команда пошагового регулирования
48 C_SE_NA_1 float [-1; 0,999969] Команда уставки, нормализованное значение
49 C_SE_NB_1 int2 [-32768; 32767] Команда уставки, масштабированное значение
uint2 [0; 65535]
50 C_SE_NC_1 float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Команда уставки, короткий формат с плавающей запятой
51 C_ВО_NA_1 uint4 [0; 4294967295] Строка из 32 бит
58 C_SC_TA_1 bool [true; false] Однопозиционная команда с меткой времени СР56Время2а
59 C_DC_TA_1 uint1 [0; 3] Двухпозиционная команда с меткой времени СР56Время2а
60 C_RC_TA_1 uint1 [0; 3] Команда пошагового регулирования с меткой времени СР56Время2а
61 C_SE_TA_1 float [-1; 0,999969] Команда уставки, нормализованное значение с меткой времени СР56Время2а
62 C_SE_TB_1 float [-327680; 327669,999999] Команда уставки, масштабированное значение с меткой времени СР56Время2а
63 C_SE_TC_1 float [±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр Команда уставки, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени СР56Время2а
64 C_ВО_TA_1 uint4 [0; 4294967295] Строка из 32 бит с меткой времени СР56Время2а

Примеры адресов

Адрес сигнала с идентификатором типа 1:

{ModuleId=(Идентификатор модуля) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(1)}

Адрес сигнала с идентификатором типа 9:

{ModuleId=(Идентификатор модуля) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(9)}

Адрес сигнала с идентификатором типа 46:

{ModuleId=(Идентификатор модуля) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(46)}