Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Пример работы с модулем

Для обмена данными с подчиненной станцией необходимо выполнить следующие действия:

  1. Добавить модуль в состав Alpha.Server.
  2. Настроить параметры модуля и параметры канала связи.
  3. Создать сигналы и добавить необходимые свойства.
  4. Настроить адреса сигналов.

    Для обмена данными необходимы адреса входящего и исходящего сигналов:

    • сигнал телеизмерения. Тип сигнала int2. Адрес сигнала:

      {ModuleId=(Modbus TCP Master 1) Protocol=(ModbusTCP) Station=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(TM2) Address=(4) Table=(Input Registers) Signed=(true)}
    • сигнал телерегулирования. Тип сигнала uint2. Адрес сигнала:

      {ModuleId=(Modbus TCP Master 1) Protocol=(ModbusTCP) Station=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(TR2) Address=(3) Table=(Holding Registers) Signed=(False)}

    Для исходящего сигнала адрес сигнала доставки:

    {ModuleId=(Modbus TCP 1) Protocol=(ModbusTCP) Station=(1) Type=(DeliveryStatus) ProtocolType=(TR4F) Address=(45) Table=(Holding Registers)}

    Пример адреса сигнала телесигнализации:

    {ModuleId=(Modbus TCP Master 1) Protocol=(ModbusTCP) Station=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(TS) Address=(7) Table=(Input Registers) BitPosition=(1)}
  5. Перезапустить Alpha.Server для принятия новых настроек;
  6. Проверить настройки подчиненной станции (порт и количество каналов связи);
  7. Установить состояние Alpha.Server в положение True;
  8. Установить состояние резервных пар в состояние True.

С помощью ОРС клиента, например, OpcExplorer, можно просматривать значение первого сигнала (сигнала телеизмерения) и записывать значение второго сигнала (сигнала телерегулирования).