В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка модуля

Добавление и запуск модуля

Для добавления модуля МЭК 60870-5-104 Станция в состав конфигурации Alpha.Server используется сервисное приложение Конфигуратор. Чтобы модуль МЭК 60870-5-104 Станция запускался при старте Alpha.Server, на вкладке Параметры узла конфигурации модуля в группе Общие установите параметру Активность значение Да.

Если модуль не поставил на обслуживание ни одного сигнала, то модуль не запускается. В журнал модуля произведена запись события о том, что отсутствуют сигналы на обслуживании.

Параметры модуля и их настройка

Модуль МЭК 60870-5-104 Станция имеет общие и дополнительные параметры.

Параметр Описание
Работать в РЕЗЕРВЕ

Состояние работы модуля в РЕЗЕРВЕ:

  • Да — работает в полнофункциональном режиме, независимо от состояния активности резервной пары.
  • Нет — не работает в состоянии резерв, соединение со станцией отсутствует.
Корректировать время по команде опросчика Проводить синхронизацию времени по команде Мастера.
Сбрасывать ТУ

Флаг сброса сигнала ТУ. По умолчанию сброшен:

  • Да — полученный сигнал ТУ устанавливается в значение 1, а затем сбрасывается в 0;
  • Нет — значение сигнала ТУ после установки в 1 не сбрасывается в 0.
Задержка сброса ТУ (мс) Интервал в миллисекундах, через который будет происходить сброс ТУ, если установлен флаг Сбрасывать ТУ.
Менять качество входных сигналов при изменении статуса соединения При установленном флаге качество входных сигналов будет меняться в зависимости от смены статуса соединения.
Смена типа при передаче по команде общий опрос Если флаг установлен, то по команде общего опроса произойдет смена типов на типы без метки времени (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 таблица 15). Если флаг не установлен, то по команде общего опроса производится отправка данных в тех типах, в которых они сконфигурированы.
Фильтрация по качеству при общем опросе Если флаг установлен, то по команде общего опроса отправляются данные с хорошим качеством или с качеством QUALITY_BAD, QUALITY_EGU_EXCEEDED, QUALITY_UNCERTAIN.
Отправлять подтверждение исполнения (активации) Если флаг установлен, то после получения управляющих данных от КП производится их отправка в направлении контроля для подтверждения исполнения (активации).
IP-адреса разрешенных Мастеров Список IP-адресов разрешенных Мастеров, разделенных знаком ;. Если строка пустая, то разрешено подключение с любого адреса.

Параметры станций их настройка

В дереве объектов в узле МЭК 60870-5-104 Станция отображается Список станций, с которых ведется опрос Мастером. Для всех станций существуют общие настройки опроса.

Параметр Описание
Станции Раздел добавления или удаления станций
Порт Порт канала, по которому происходит соединение. По умолчанию порт 2404;
Интервал отправки данных, секунд (t1) Таймаут при посылке данных. По умолчанию значение равно 15 секунд;
Таймаут подтверждения данных, секунд (t2) Промежуток времени для подтверждения данных в случае отсутствия сообщений с данными. По умолчанию значение равно 10 секунд;
Интервал тестирования, секунд (t3) Промежуток времени для посылки блоков тестирования в случае простоя. По умолчанию значение равно 20 секунд;
Количество кадров для подтверждения (w) Количество кадров с данными после получения, которого необходимо послать подтверждение. По умолчанию значение равно 1.
Количество кадров отсылаемых без подтверждения (k) Максимальная разность между переменной состояния передачи и номером последнего подтвержденного пакета данных;
Максимальный размер очереди данных на отправку Размер очереди значений для отправки на сервер, при достижении которого приостанавливается отправка данных со станции. Значение по умолчанию 100000 запросов.

Для каждой станции также существуют настройки, по которым проходит их опрос. Настройки состоят из общих настроек станций, но могут принимать свои, отличные от общих, значения и отдельных настроек для каждой станции, в которые входят:

Параметр Описание
Номер Номер станции, по которой ведется опрос;
IP адрес для приема входящих соединений Адрес устройства, с которого поступает запрос данных. По умолчанию принимает значение Любой
Кодировка передаваемых строковых значений

Выбор кодировки передаваемых текстовых данных. Значение по умолчанию windows-1251.

Для корректной передачи текстовых данных кодировки передаваемых строковых значений у опросчика и подчиненной станции должны совпадать.