Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

История изменений

6.5

6.5.2

Конфигурирование Alpha.Server 6.5.2 возможно только в Alpha.DevStudio версии 4.3.2 и позднее.

Новые возможности

  • EtherNet/IP Сканер
    • С помощью служебных сигналов модуля теперь можно:

      • задавать доступность и активность устройства;
      • указывать активное устройство;
      • изменять период опроса группы.

  • Modbus TCP Опросчик, Modbus TCP Станция
    • Реализован протокольный тип TRF8 для обмена данными типа Double в направлении Опросчик → Станция.
  • Modbus RTU Опросчик
    • Реализован протокольный тип TM8 для получения данных типа Uint8.
  • OPC AE Сервер
    • Реализована возможность квитирования событий с ограничением по времени. Для активных событий сигнализация срабатывает повторно через заданный промежуток времени.
    • Реализована возможность задания шаблона сообщения о событии. Шаблон определяет текст сообщения о событии, которое генерирует модуль.
  • UNET Клиент
    • Реализован обмен данными с контроллерами TREI по протоколу UNET2.

Улучшения

  • Конфигуратор
    • При размножении сигналов теперь в конце имени сигнала автоматически определяется целое число, с которого продолжается нумерация размноженных сигналов.
    • В окне добавления свойств сигнала в выпадающий список добавлены свойства 6100, 7000, 8000, 777005, 77706, 777010 - 777013, 777015 - 777018.
    • Свойства теперь можно копировать из одного сигнала в другой.
  • Модуль истории
    • Теперь при настройке сохранения данных из множества в БД Alpha.Historian для каждого множества можно задавать какой поток данных из этого множества - оперативный или ретроспективный - будет сохраняться в данную БД.
  • Модуль вычислений
    • При инициализации модуля теперь игнорируются объекты с ошибками в вычислениях и инициализация продолжается. Раньше при обнаружении ошибок в вычислениях объекта инициализация модуля прекращалась.
    • В журнале работы модуля:

      • Повышена информативность сообщения об ошибке, когда сообщение о событии подготавливается обработчиком, но генерация события не выполняется.
      • Улучшены формулировки некоторых сообщений.
  • МЭК 61850 Клиент
    • Добавлена возможность настройки таймаута потери связи с устройством и паузы между попытками подключения к устройству.
    • В журнале работы модуля:

      • Имя устройства, его адрес и порт теперь указываются не в тексте сообщения, а в отдельных столбцах.
      • О процессе установления связи с устройством теперь сообщается единожды в виде отладочных сообщений.
  • Modbus TCP Опросчик
    • В журнале работы модуля:

      • При попытке отправки значения сигнала плохого качества в сообщении теперь указывается имя сигнала и значение качества.
      • В сообщении теперь указывается источник и станция, с которыми ведётся обмен данными.
  • OPC UA Клиент
    • В журнале работы модуля:

      • Ведется детальный журнал операций с сигналом при добавлении сигналу свойства 7000.
      • Сообщается о потере сессии и причине потери.
      • Сообщается о начале и завершении подписки на узлы UA-сервера.
      • Сообщается о получении от UA-сервера уведомления об изменении адресного пространства.
  • OPC UA Сервер
    • В журнале работы модуля:

      • Факт подключения/отключения клиента, IP-адрес, идентификатор и имя сессии теперь указываются не в тексте сообщения, а в отдельных столбцах.
      • Сообщения о подписке, создании/закрытии канала и создании сессии теперь выводятся как отладочные.
      • Больше не выводятся сообщения об обновлении параметров канала передачи данных.
    • Изменено поведение модуля, когда в случаях неудачной попытки получить IP-адрес по имени хоста от DNS-сервера модуль не создавал точки подключения и прекращал работу. Теперь модуль получает IP-адрес по принципу:

      • Если есть привязка к локальному адресу, то модуль использует нужный локальный IP-адрес.
      • Если нет привязки к локальному адресу, модуль использует IP-адрес – 0.0.0.0.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Исправлена ситуация, когда в некоторых случаях при переходе резервного сервера в режим РАБОТА могла не начаться передача данных по внутреннему протоколу Alpha.Link до тех пор, пока не выполнялся перезапуск Alpha.Server.
  • Конфигуратор
    • При размножении сигналов в поле Количество копий не удавалось удалить введённое значение.
  • Модуль рассылки событий
    • Исправлена ситуация, когда в некоторых случаях сообщение длинной более 300 символов могло не отправиться, если использовалась кодировка USC-2.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Иногда модуль ошибочно игнорировал значения типа 231 M_IT_TD_1, полученные общим опросом.
  • МЭК 60870-5-104 Станция
    • Иногда модуль не отправлял начальные значения сигналов некоторых типов частного диапазона.
    • Cигнал типа 231 (M_IT_TD_1) в ответ на общий опрос ошибочно отправлялся с тем же типом, вместо типа 230 M_IT_ND_1, если параметру Смена типа при передаче по команде общий опрос было указано значение Да.

  • Modbus TCP Станция, Modbus RTU Станция
    • Модули неверно формировали ответ при опросе регистра 65535 функциями 03(0x03) и 04(0x04).
  • Modbus TCP Опросчик, Modbus TCP Станция
    • Некоторые параметры статистики модулей не обновлялись.
  • OPC AE Сервер
    • Исправлена ошибка синхронизации событий от источников, из-за которой модуль не передавал в Alpha.HMI.Alarms информацию по внешним событиям, включая значения пользовательских атрибутов.
  • OPC DA Клиент
    • Входящий сигнал типа Double имел качество CONFIG_ERROR (4) при получении значения типа Int2.
  • OPC UA Клиент
    • При разрывах связи могло расти потребление памяти UA-сервером.
    • В журнале работы модуля в расшифровке кадра принятых значений ошибочно отображалось имя сигнала вместо идентификатора узла UA-сервера.

  • OPC UA Сервер
    • Модуль ошибочно запускался в режиме None при заданном режиме безопасности сетевого канала Sign/SignAndEncrypt и отсутствии сертификата.
    • Сообщения о событиях не содержали время срабатывания из-за отсутствия атрибута AlarmConditionType.ActiveState.TransitionTime.
  • SQL Клиент
    • Не восстанавливалось соединение с БД после перезапуска PostgreSQL.
    • При использовании ODBC:

      • В некоторых случаях результаты запроса могли содержать неверные данные.
      • Иногда могли неверно округляться вещественные значения.
      • При запросе значений из нескольких столбцов значения могли не записываться в сигналы.
      • Возникала ошибка при попытке одновременного исполнения нескольких запросов к MS SQL.

Изменения

  • FS Generator
    • Модуль признан устаревшим. Исключение FS Generator из состава Alpha.Server планируется в Alpha.Server версии 7.0.

Добавлены доработки Alpha.Server версий:

5.12.26 – 5.12.33;

5.13.0 – 5.13.11;

6.0.15 – 6.0.17;

6.0.18 – 6.0.20;

6.0.21 – 6.0.29;

6.1.0;

6.1.1 – 6.1.2;

6.1.3 – 6.1.8;

6.2.0 – 6.2.4;

6.2.6;

6.3.0 – 6.3.36;

6.4.0 – 6.4.31.

6.5.3

Улучшения

  • SMTP
    • Добавлена возможность отправлять SMS-сообщения через GSM-модемы с использованием AT-команд.
  • Modbus RTU Опросчик
    • Доработан и улучшен механизм отключения возможности использования устройства, от которого получен неожиданный кадр:

      • Добавлен настроечный параметр Лимит возврата устройств в опрос за цикл, который определяет, какое количество устройств будет автоматически возвращаться в опрос за один цикл.
      • Изменена логика работы параметра Время отключения возможности использования станции: ранее проверка таймера выполнялась после каждого запроса и станции включались в опрос сразу по истечении заданного времени; теперь опрос отключенных станций возобновляется по истечении заданного времени и завершении цикла опроса всех имеющихся станций.

Исправленные ошибки

  • Alpha.AccessPoint
    • Исправлен дефект, из-за которого служба Alpha.AccessPoint во время предоставления данных клиентам по OPC DA могла зависнуть при остановке или перезапуске.
  • Alpha.Server
    • Исправлен дефект, из-за которого при переоткрытии мнемосхемы в Alpha.HMI терялась подписка на сигналы Alpha.AccessPoint.
  • OPC AE Сервер
    • Устранена причина, по которой остановка модуля могла приводить к зависанию службы Alpha.Server при ее перезапуске. Проблема могла наблюдаться при очистке OAT, когда она использовалась в качестве Типа источника для сервиса агрегации событий.
  • OPC UA Клиент
    • Исправлена ошибка, из-за которой служба Alpha.Server зависала при остановке после смены активного сервера в группе резервных серверов.

Добавлены доработки Alpha.Server версии 6.4.32:

Улучшения

  • OPC AE Сервер
    • В транзакционной модели исполнения Alpha.Server:

      • Добавлена возможность настроить режим генерации события в момент отключения блокирования источников и зон, выбрав один из вариантов:

        • Со следующего изменения;
        • С учётом текущего значения.

        Для этой настройки в модуль добавлен параметр Режим генерации событий при снятии блокировки.

      • Добавлена возможность настроить режим генерации события в момент включения и отключения подавления источников и зон, выбрав один из вариантов:

        • Со следующей активации;
        • С текущей активации.

        Для этой настройки в модуль добавлен параметр Режим применения подавления. Выбранный режим генерации событий для подавленных источников и зон влияет на поведение OAT и агрегаторов событий.

  • OPC UA Клиент
    • Поддержана адресация модуля к конкретному серверу при наличии группы серверов.
  • EtherNet/IP Сканер
    • Увеличена скорость чтения данных из ПЛК, когда данные организованы в структуры. Повышена эффективность чтения вложенных структур данных.

Исправленные ошибки

  • BACnet Клиент

    • Устранена причина зависания потока данных от устройств, из-за чего иногда данные от некоторых опрашиваемых устройств могли не поступить в Alpha.Server.
  • OPC UA Клиент
    • Решена проблема невозможности установить защищенное соединение по протоколу OPC UA между резервируемыми экземплярами Alpha.Server, которые выступают в роли OPC UA клиентов, и одним OPC UA сервером при использовании режима авторизации Сертификат: имена доверенных сертификатов клиентов не должны быть одинаковыми, но при этом оба сертификата должны содержать в себе полное имя субъекта сертификата.
  • Модуль резервирования
    • Оптимизировано количество экземпляров TcpTransport, создаваемых в модуле при установке соединения, благодаря чему устранена причина возможного прекращения работы Alpha.Server.
    • Исправлена проблема, которая изредка могла привести к прекращению работы Alpha.Server при потери связи с парным сервером после завершения инициализации Модуля резервирования на нем.

Добавлены доработки Alpha.Server версии 6.3.36.

Добавлены доработки Alpha.Server версии 6.4.33:

Улучшение

  • Modbus RTU Опросчик, Универсальный модуль для устройств DCON
    • Теперь для модулей можно применять повторные попытки подключения к устройству через COM-порт, которые будут выполняться после первой неудачной попытки подключения. Повторные попытки выполняются циклически с заданными интервалами. Запись о неудачном подключении попадает в журнал работы модуля только при первой неудачной попытке.

Исправленные ошибки

  • Modbus RTU Опросчик

    • Исправлена ситуация, когда служба Alpha.Server могла завершить работу после установления связи со станцией, если в проект были добавлены категории данных, которые используются для опроса устройств с использованием Modbus RTU через TCP.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Устранена причина, по которой модуль прекращал опрашивать станции при переводе системного времени назад.
  • OPC UA Клиент
    • Исправлена ошибка, из-за которой при переходе на Alpha.Server версии 6.4.31 с более ранних версий после применения измененной конфигурации модуль прекращал обмен данными с ПЛК.

Добавлены доработки Alpha.Server версии 6.4.34:

Улучшения

  • HUB
    • Добавлен параметр Режим работы с резервируемыми источниками событий, который определяет логику взаимодействия модуля с резервированными источниками событий при отправке команд управления (смена состояния, квитирование) и получении уведомлений об их актуальном статусе.
  • OPC UA Сервер
    • Теперь OPC UA клиенты могут создавать подписки на еще не существующие сигналы Alpha.Server.

Исправленные ошибки

  • OPC AE Сервер

    • Исправлено ошибочное поведение модуля, когда:

      • при значении параметра Правило обработки подавленных событий – на стороне клиента после переподключения клиенту прекращали поступать от сервера сообщения о событиях от подавленных источников и зон;
      • при использовании OAT в качестве источника для сервиса агрегации событий агрегатор при пересчете значений учитывал события от подавленных источников;
      • в режиме подавления С текущей активации после переподключения клиент получал событие от подавленного источника;
      • при подавлении источника и генерации нового события по этому источнику состояние предыдущего события не изменялось на не активное.
    • Исправлено невыполнение пересчета значений агрегаторов событий после отключения подавления по источнику, когда в качестве источника агрегации событий выбран OAT.

  • OPC UA Клиент
    • Исправлены ошибки в работе модуля, из-за которых иногда могла прекратить работу служба Alpha.Server.
    • Исправлена ситуация, когда модуль не переподписывался на сигналы OPC UA сервера, созданные динамической ссылкой, в результате чего при отсутствии связи с OPC UA сервером дольше заданного тайм-аута ожидания ответа, обмен данными более не возобновлялся.
  • OPC UA Сервер
    • Устранена причина, из-за которой не удавалось прочитать значение контрольного узла на OPC UA клиенте.

Изменения документации

Редакция 1

  • Обновлены наименования всех модулей.
  • Добавлена документация формата PDF для модуля Syslog Client.
  • Добавлена документация для модуля MDLC Клиент.
  • Обновлена информация о служебных сигналах для модулей:

    • HUB;
    • TCP Сервер;
    • Modbus RTU Опросчик;
    • OPC DA Сервер;
    • МЭК 60870-5-101 Опросчик;
    • Модуль истории;
    • EtherNet/IP Сканер.
  • Обновлена информация о параметрах статистики для модулей:

    • HUB;
    • TCP Сервер;
    • Modbus RTU Опросчик;
    • Modbus RTU Станция;
    • Modbus TCP Опросчик;
    • Modbus TCP Станция;
    • OPC DA Сервер;
    • UNET Клиент.
  • EtherNet/IP Сканер
  • Универсальный модуль
    • В документе обновлены изображения с настройками в Alpha.DevStudio.
    • В разделе "Настройка опросчика" в пункте 5 :

      • Добавлено описание параметра Таймаут ожидания ответа на запрос.

      • Добавлено изображение с параметрами взаимодействия с устройством Меркурий.

  • OPC AE Сервер
    • В разделе "Генерация событий":

      • Наименование атрибута AckStrategy изменено на AckRequired.
      • Уточнено описание атрибута подусловий генерации событий AckRequired в значении 2.
      • Уточнено описание атрибута AckComment.

Редакция 2

  • Модуль истории
  • UNET Клиент
    • Актуализированы изображения с настройками в Alpha.DevStudio.

6.4

6.4.7

Конфигурирование Alpha.Server 6.4.7 возможно только в Alpha.DevStudio 3.28.2.

Ранее созданные конфигурации продолжат работать на Alpha.Server 6.4.7, но при изменении конфигурации в Alpha.DevStudio 3.28.2 проект будет сконвертирован в части буферирования и модуля истории - множества будут преобразованы к новому формату.

Новые возможности

  • Общий механизм фильтрации значений
    • Реализована фильтрация значений на основе механизма множеств. Множество - это некоторая совокупность источников данных с определенными допусками. В качестве источников данных пока могут выступать только сигналы. Множество получает данные от источников и выдает их потребителям, согласно настройкам. Параметры фильтрации значений указываются для множеств и позволяют настраивать фильтрацию для различных потребителей, а также настройку получения данных для этих потребителей.
      Потребителями данных от множеств выступают:
      • Модуль истории. Множествами заменен механизм допусков/повторов при записи в историю.
      • TCP Сервер. Теперь можно указать из какого множества выдавать данные для клиента.
      • Буфер. Источником данных для буферов теперь являются множества.

  • UNET Клиент
    • Реализована возможность обмена данными с контроллерами TREI по протоколу UNET2.
  • HUB
    • Реализована возможность возобновления и приостановки существующей подписки вместо отписки/переподписки. При значении Приостановить подписку параметра Работа в резерве:
      • при переходе в резерв отправляется команда приостановки подписки;
      • при переходе в работу - команда возобновления подписки.
    • Реализована аутентификация в сервере источника по паролю.
  • TCP Сервер
    • Реализована аутентификация известного клиента по паролю.
  • Подсистема резервирования
    • Реализован механизм согласования конфигураций в резервной паре.
    • Для резервной пары серверов добавлен режим ожидания, при котором оба сервера находятся в состоянии Приостановленный. Переход в данный режим и выход из него выполняются только по командам через служебные сигналы.

Улучшения

  • TCP Сервер
    • Запрет на запись анонимным клиентам Alpha.Link теперь установлен по умолчанию.
    • Уменьшена задержка между отправками изменений значений клиентам.
  • HUB
    • В режиме работы в резерве Приостановить подписку при переходе из режима РЕЗЕРВ в режим РАБОТА модуль HUB теперь запрашивает актуальные значения у активного сервера каждого источника.
    • В модуле HUB теперь не создаётся читатель буфера, если нет источников буферируемых данных.
    • Ускорено получение буферируемых данных.
  • Модуль логики
    • Уменьшено потребление памяти модулем в составе Alpha.Server и Alpha.AccessPoint.
  • Конфигуратор
    • Реализована возможность просмотра информации о конфигурации Alpha.Server.
  • Syslog Клиент
    • В статистике модуля теперь отображаются данные получателя.

Исправленные ошибки

  • UNET Клиент
    • Устранена ошибка, из-за которой в редких случаях Alpha.Server мог завершать работу.
  • HUB
    • Исправлена ошибка при планировании позиции чтения с неактивного буфера.
    • Модуль не подписывался на оперативные сигналы, если был подключен к TCP Сервер до его перехода в работу.
    • После перезагрузки модуля прекращалось чтение данных буфера.
    • При запуске Alpha.Server завершался поток формирования кэша буфера при большом количестве буферируемых элементов.
    • В редких случаях Alpha.Server зависал при остановке после завершения работы модуля HUB.
    • Устранена ошибка, возникавшая при чтении из буфера, если буфер ещё не содержал данных.
    • Исправлены ошибки, которые приводили к повторному считыванию буфера.
  • OPC AE Сервер
    • Исправлена ошибка, приводившая к нарушению целостности журнала OAT.
  • Alpha.Server
    • Устранено зависание обработки данных, которое приводило к неконтролируемому росту потребления памяти.
    • Устранена несовместимость ресурсов в конфигурациях, созданных инструментами архитектур x64 и x86.

6.4.9

Конфигурирование Alpha.Server 6.4.9 возможно только в Alpha.DevStudio 3.28.3.

Ранее созданные конфигурации продолжат работать на Alpha.Server 6.4.9, но при изменении конфигурации в Alpha.DevStudio 3.28.3 проект будет сконвертирован в части буферирования и модуля истории - множества будут преобразованы к новому формату.

Улучшения

  • Подсистема буферизации данных
    • Повышена производительность операции планирования вычитывания буфера.

Исправленные ошибки

  • Подсистема буферизации данных
    • Устранено ошибочное повторное вычитывание региона буфера.
  • HUB
    • Устранены незапланированные смены сервера, с которого читается буфер, если поставщик буфера представлен парой реплицируемых серверов.

6.4.10

Пользователям Alpha.Server версии 6.4.0 и выше, использующим в конфигурации модуль OPC UA Клиент, рекомендуем безотлагательно произвести обновление до версии 6.4.10 для исключения возможной отправки модулем OPC UA Клиент, находящимся в резерве, команд в UA Server.

Подробности возможного возникновения проблемы на Alpha.Server версии 6.4.0 и выше смотрите в разделе "Исправленные ошибки" модуля OPC UA Клиент настоящей новости.

Исправленные ошибки

  • OPC UA Клиент
    • Находясь в резерве, модуль отправлял в UA Server уже отправленные ранее команды, получив их по каналу репликации от основного Alpha.Server после перезапуска Alpha.Server, в составе которого он функционирует:
      • В транзакционной модели исполнения модуль отправлял такие команды только для нереплицируемых сигналов.
      • В модели исполнения по умолчанию модуль отправлял такие команды как для реплицируемых сигналов, так и для нереплицируемых.

      Дополнительным условием отправки таких команд являлось значение Запрашивать данные, установленное для режима работы модуля в резерве.

    • В режиме работы в резерве Закрывать соединение после двойного резервного перехода модуль переставал обмениваться данными с UA Server.

6.4.11

Улучшение

  • Подсистема буферизации данных
    • Добавлена возможность уменьшения файлов буфера при старте сервера, если это возможно технически.

Исправленные ошибки

  • Подсистема буферизации данных
    • Последнее отфильтрованное по времени значение сигнала не записывалось в буфер, если по сигналу больше не было изменений.
  • HUB
    • В редких случаях модуль мог ошибочно устанавливать плохое качество сигналам при восстановлении связи.

Добавлены доработки Alpha.Server версий 6.3.13 - 6.3.15

  • Улучшения
    • SNMP Менеджер
      • Для агента добавлена возможность использования контекста для разграничения доступа к нескольким физическим/логическим устройствам.
      • Добавлена возможность сбрасывать сохраненное время агента при потери связи. Используется для агентов, неправильно считающих перезагрузки.
    • EtherNet/IP Сканер
      • Реализована возможность настройки таймаута ожидания ответа на запрос.
  • Исправленные ошибки
    • Модуль истории, TCP Сервер, Модуль логики
      • Устранены проблемы, из-за которых в редких случаях Alpha.Server мог прекращать работу.
    • OPC UA Клиент
      • В режиме работы в резерве Закрывать соединение после двойного резервного перехода модуль переставал обмениваться данными с UA Server.
    • Modbus TCP Опросчик
      • Для сигналов типа String не учитывалось значение параметра Байт в слове.
    • Модуль логики
      • Устранена ошибка модуля логики "Не найден зарегистрированный член типа" при использовании в проекте логических типов.
    • Модуль истории
      • Иногда Alpha.Server мог завершать работу при остановке модуля истории.
      • Устранена причина нарушения целостности OAT.
    • OPC AE Сервер
      • Повторно генерировались события по подусловию Enumeration при резервном переходе.
      • Генерировалось событие по подусловию Deviation при отсутствии предыдущего значения сигнала.
    • TCP Сервер, HUB
      • Устранены причины, из-за которых обмен данными между Alpha.Server и Alpha.AccessPoint мог выполняться некорректно.

6.4.12

Исправленные ошибки

  • Подсистема буферизации данных
    • Не выполнялась операция LookForward, если клиент имел нулевую позицию. Нулевая позиция клиента возможна в редких случаях, когда клиент подключился к буферу раньше, чем в буфер попали данные.
    • Исправлена ошибка планировщика подписок на сигналы, из-за которой могло не восстанавливается качество буферизуемых сигналов.

6.4.13

Улучшения

  • OPC UA Клиент, OPC UA Сервер
    • Максимальное значение параметра Размер очереди уведомлений увеличено до 1000.
  • OPC UA Клиент
    • Для группы серверов добавлена возможность указывать количество отсчётов таймера жизни подписки, после которого подписка будет удалена.

Исправленная ошибка

  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Исправлена ошибка, из-за которой могла не активироваться станция.

6.4.14

Улучшения

  • Modbus RTU Опросчик, Modbus RTU Станция, Modbus TCP Опросчик, Modbus TCP Станция
    • Добавлена возможность изменения порядка байт в слове для протокольных типов STR и STR-COMMAND.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Добавлена возможность указывать необходимость отправки команды общего опроса при установлении связи по каналу.
  • OPC UA Клиент
    • Для группы серверов добавлена возможность указывать количество отсчётов таймера жизни подписки, после которого подписка будет удалена.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Исправлена ошибка, из-за которой Alpha.Server иногда мог завершать работу при остановке.
  • TCP Сервер
    • Потребители не получали данные буфера после восстановления связи при включенной настройке Выполнять подключение к потребителю.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Исправлена ошибка, из-за которой могла не активироваться станция.

6.4.15

Исправленная ошибка

  • UNET Клиент
    • Модуль ошибочно игнорировал изменение CustomInfo, если не было изменений других свойств сигнала.

6.4.16

Улучшения

  • OPC UA Сервер, OPC UA Клиент
    • Поддержана система управления сертификатами "CA Signed Certificate management".
  • OPC UA Сервер
    • Поддержаны политики безопасности Aes128-Sha256-RsaOaep, Basic256Sha256, Aes256-Sha256-RsaPss согласно спецификации OPC UA.

Добавлены доработки Alpha.Server версии 6.3.22

  • Улучшение
    • МЭК 60870-5-104 Опросчик
      • Реализован новый алгоритм работы очереди входящих данных.
  • Исправленные ошибки
    • EtherNet/IP Сканер
      • Alpha.Server завершал работу при разрыве связи с эмулятором.
    • МЭК 60870-5-104 Опросчик
      • Модуль не устанавливал плохое качество сигналам при разрыве связи со станцией в режиме Один в работе, не поддерживать соединение по остальным.
      • При возникновении ошибок протокола модуль не разрывал соединение и продолжал работу по тому же каналу, но записывал сообщения о разрыве соединения в журнал работы модуля. Теперь при ошибках протокола модуль разрывает соединение, открывает его заново и продолжает работу.
    • Modbus RTU Станция, Modbus TCP Станция
      • Модули ошибочно добавляли в конец строки символ '\0' в кодировках utf8 и windows-1251, если длина строки была нечетным числом.
    • Siemens S7 Клиент
      • При получении строки с ПЛК значение в Alpha.Server могло быть некорректным.
    • Alpha.Server
      • Устранены ошибки, возникавшие при использовании в вычислениях элементов массива.

6.4.17

Улучшения

  • TCP Сервер, HUB
    • Реализован механизм идентификации экземпляров и каналов в подключении HUB-TCP.
    • Реализованы служебные сигналы диагностики каналов связи с потребителем/источником.

    Изменилась структура конфигурации модулей.

  • Alpha.Server
    • Идентификатор экземпляра Alpha.Server теперь задаётся при развертывании конфигурации из Alpha.DevStudio.
    • Для экземпляра Alpha.Server определяется файл *.json, в котором будут хранится параметры экземпляра. Файл располагается в папке экземпляра. Имя файла соответствует имени службы.

    При использовании Alpha.Server 6.4.17:

    • Если необходимо сохранить существующий идентификатор экземпляра сервера (используется при буферизации), то в качестве идентификатора элемента в проекте Alpha.DevStudio используйте InstanceId из файла настройки сервера *.xml.
    • Если нет необходимости сохранять идентификатор, то удалите InstanceId из файла настройки сервера *.xml.

Добавлены доработки Alpha.Server версий 6.3.23 и 6.3.24

  • Новая возможность
    • Реализован новый модуль GenericDeviceComm, с помощью которого Alpha.Server может обмениваться данными с устройствами по DCON.
  • Исправленные ошибки
    • OPC AE Сервер, Модуль логики
      • Исправлены ошибки, из-за которых в некоторых случаях могли прекращаться генерация событий и выполнение вычислений, а Alpha.Server мог завершать работу или зависать при остановке.
    • EtherNet/IP Сканер
      • Модуль не инициализировался, если в конфигурации были статически созданы служебные сигналы модуля.
    • TCP Сервер
      • Режим работы активного сервера некорректно определялся модулем HUB после перезапуска резервной пары серверов.
    • Модуль истории
      • После изменения типа сигнала не удавалось получить историю значений и событий из БД PostgreSQL.
    • Модуль логики
      • Устранена Ошибка записи в параметр <Имя сигнала>. Неверный тип инженерного значения при использовании в проекте обработчиков событий.

6.4.18

Улучшение

  • UNET Клиент
    • Реализован новый режим чтения архивных данных C учётом позиции в архиве, который позволяет избегать повторного чтения уже прочитанных данных.

Исправленная ошибка

  • UNET Клиент
    • Иногда в сигналы могли записываться некорректные значения в режиме чтения Оперативные данные и использовании версии протокола UNET2.

6.4.19

Улучшение

  • Security Client
    • Реализована возможность настройки порта подключения к Alpha.Security.

Исправленные ошибки

  • Модуль истории
    • Не удавалось получить историю событий и значений из БД Alpha.Historian, если сохранение истории велось одновременно в БД PostgreSQL и Alpha.Historian, а связь с PostgreSQL отсутствовала.
  • TCP Сервер, Модуль истории, подсистема буферизации
    • Потребитель не получал последнее значение сигнала, если фильтрация была настроена только по времени, значение было отброшено фильтром, а нового значения не поступало.

Добавлены доработки Alpha.Server версий 6.3.25, 6.3.26 и 6.3.27

  • Улучшение
    • MQTT Клиент
      • Реализован новый алгоритм работы очередей приёма и отправки данных.
  • Исправленные ошибки
    • OPC AE Сервер
      • При квитировании подавленного события информация по квитированию не отображалась в Alpha.HMI.Alarms.
      • При получении событий с помощью функции Refresh в оперативных событиях ошибочно отображались события, сгенерированные по источнику в период подавления.
      • При подавлении событий по источнику агрегатор не учитывал активацию/деактивацию событий.
    • Подсистема резервирования
      • После переподключения сетевых адаптеров оба сервера резервной пары находились В работе.
    • Модуль истории
      • Сообщение История событий. Не удалось найти источник события {0} ошибочно записывалось в журнал модуля с уровнем Предупреждения и аварийный сообщения. Теперь данное сообщение записывается только в журнал с уровнем Отладочные сообщения.
    • Modbus TCP Опросчик
      • Иногда после перезагрузки ПЛК и получения ошибки 6 (Slave Device Busy) модуль не возобновлял обмен данными с этим ПЛК.

6.4.20

Улучшение

  • Механизм фильтрации значений
    • Изменение CustomInfo теперь учитывается при фильтрации значений аналогично изменению качества.

6.4.21

Исправленная ошибка

  • UNET Клиент
    • По протоколу UNET2 модуль не записывал в ПЛК значения с протокольным типом без качества.

6.4.22

Улучшение

  • OPC AE Сервер
    • Реализована возможность задержки генерации события. Задержка определяет время, через которое выполнится генерация события после наступления условия генерации. Если за заданное время условие генерации исчезнет, то событие не будет сгенерировано.

6.4.23

Улучшение

  • EtherNet/IP Сканер
    • Реализовано принудительное обновление метки времени у служебного сигнала Connected при инициации подключения модуля к устройству.

Исправленные ошибки

  • EtherNet/IP Сканер
    • После перезапуска модуля служебный сигнал интервала опроса PollingInterval вместо того, чтобы принимать значение, заложенное в конфигурации, сохранял значение, установленное пользователем.
  • BACnet Клиент
    • Модуль отправлял широковещательные запросы обнаружения устройств на порт 47808, даже если в конфигурации устройств был указан другой порт, что приводило к невозможности опроса устройств.

Добавлены доработки Alpha.Server версий 6.3.28 и 6.3.29

  • Улучшения
    • Modbus TCP Опросчик
      • Реализована возможность настройки паузы между запросами.
    • Siemens S7 Клиент
      • Теперь строки любой длины записываются в сигнал с актуальной длиной без усечения на 1 символ.
  • Исправленные ошибки
    • Модуль вычислений
      • Исправлена ошибка, из-за которой вычисление по формуле могло выполняться по-разному в ОС AstraLinux и в ОС Windows.
    • TCP Сервер

      • Узел, который является зоной, ошибочно отображался в Alpha.HMI.Alarms не только как зона, но и как источник.
    • Siemens S7 Клиент

      • В редких случаях модуль переставал получать входящие значения после перезагрузки ПЛК, а в журнале работы модуля формировалось сообщение об ошибке.
    • SQL Клиент

      • SQL-запросы не выполнялись после потери и последующего восстановления связи с БД.
    • Модуль истории

      • При отсутствии папки для файла очереди и значении параметра Очередь данных:

        • Оперативная – модуль не подключался к БД PostgreSQL;
        • Файловая – модуль не создавал папку для очереди и не информировал об ее отсутствии в журнале работы модуля и в журнале приложений.

    • EtherNet/IP Сканер
      • Исправлена ошибка, из-за которой Alpha.Server мог загружать все ядра процессора на 100%.

6.4.24

Улучшение

  • МЭК 60870-5-101 Опросчик
    • Поддержан обмен данными с подчиненными станциями с использованием различных размеров полей ASDU согласно спецификации. Добавлены возможности:

      • Определения размеров полей ASDU на станции, проверки соответствия размеров полей и их значений при обмене данными со станцией.
      • Указания размера поля адреса ASDU для станции.
    • Теперь модуль:

      • Поддерживает работу со станциями, номера которых превышают значение 255.
      • Использует номера станций 255 и 65535 для отправки широковещательных команд.

Исправленные ошибки

  • Модуль истории
    • В OC Linux повышалась загрузка ЦП при использовании функции повторного сохранения последней записи сигнала в историю.
    • Служба Alpha.Server зависала в процессе остановки после неудачной попытки запроса истории в результате потери соединения с БД.

Добавлена доработка Alpha.Server версии 6.3.30

  • Исправленные ошибки
    • OPC AE Сервер
      • Исправлены ошибки, из-за которых при использовании механизма подавления и блокировок в оперативном журнале клиентского приложения мог неверно отображаться состав событий после переподключения.

Локализация

  • Обновлены файлы с текстами интерфейса, которые подлежат переводу на английский язык.

6.4.25

Улучшение

  • OPC UA Клиент
    • В свойства модуля добавлен параметр Присваивать метку времени, который определяет, какую метку времени модуль будет использовать в качестве метки времени входящих данных:

      • полученную от источника по подписке сигнала или
      • сгенерированную сервером в момент получения сигнала.

Исправленные ошибки

  • Alpha.AccessPoint
    • Исправлены ошибки, из-за которых в редких случаях могло прекратиться обновление данных, а возобновить обновление удавалось только перезапуском процесса Alpha.AccessPoint.
  • OPC UA Клиент
    • Исправлены ошибки, из-за которых иногда после разрыва и последующего восстановления соединения между модулем и OPC UA сервером модуль не получал данные, накопленные OPC UA сервером за время отсутствия связи.

6.4.26

Улучшение

  • МЭК 60870-5-104
    • Реализован общий модуль МЭК 60870-5-104, который объединяет в себе возможности модулей МЭК 60870-5-104 Опросчик и МЭК 60870-5-104 Станция. Общий модуль МЭК 60870-5-104 может работать в трех режимах:

      • только как МЭК 60870-5-104 Опросчик;
      • только как МЭК 60870-5-104 Станция;

      • как МЭК 60870-5-104 Опросчик и МЭК 60870-5-104 Станция одновременно.

6.4.27

Улучшения

  • Alpha.Server
    • Теперь при установке компонента на чистую ОС (на которую ранее не устанавливался Alpha.Server и другие компоненты) идентификатор экземпляра Alpha.Server InstanceId:

      • Добавляется в *.json-файл параметров экземпляра Alpha.Server, если при установке на диске не было найдено ни *.json-файла, ни *.xml-файла настройки Alpha.Server.
      • Не добавляется в *.xml-файл настройки Alpha.Server, даже если он присутствовал на диске при установке и в нем не был указан InstanceId.
  • Siemens S7 Клиент
    • В конфигурацию модуля добавлен параметр Устанавливать плохое качество при остановке устройства, который отвечает за установку значения качества сигналов при остановке ПЛК:

      • Если параметр выключен, то при остановке ПЛК качество сигналов остается таким, каким было на момент остановки.
      • Если параметр включен, то при остановке ПЛК качество сигналов меняется на DEVICE_FAILURE (12), а после последующей активации ПЛК сначала принимает значение UNCERTAIN (64), а затем текущее актуальное.
  • Модуль истории
    • Добавлены служебные сигналы диагностики соединения модуля с базой данных PostgreSQL:

      • для оперативной очереди данных:

        • Наличие связи по каналу
        • Число записей в очереди
      • для файловой очереди данных:

        • Наличие связи по каналу
        • Число записей в очереди
        • Число записей в очереди, сохраненных на диск
        • Текущий размер данных, ожидающих сохранения на диск, Кб

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Устранена проблема бинарной несовместимости, из-за которой компонент иногда мог прекратить работу при запуске.
    • Для ОС Windows исправлено автоматическое добавление идентификатора экземпляра Alpha.Server InstanceId в *.xml-файл настройки при обновлении Alpha.Server, что вызывало необходимость повторно вручную удалять InstanceId из *.xml-файла. Добавление InstanceId в *.xml-файл при обновлении делало невозможным запуск службы Alpha.Server, так как в это время использовался InstanceId *.json-файла параметров экземпляра, который создается при развертывании конфигурации из Alpha.DevStudio.

  • OPC UA Клиент
    • Устранена причина, по которой при обмене данными между модулем и OPC UA сервером через межсетевой шлюз после потери и последующего восстановления соединения модуль не получал данные из буфера, накопленные за время отсутствия связи.

Добавлена доработка Alpha.Server версии 6.3.31

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server

    • Устранены причины, из-за которых компонент прекращал работу, если при обмене данными между двумя Alpha.Server по протоколу Alpha.Link у модуля HUB одного из них был настроен удаленный доступ к истории другого.
    • Изменен внутренний механизм резервного копирования конфигурации Alpha.Server для ОС Linux, т.к. при прежнем способе в редких случаях резервная копия конфигурации не создавалась, если папка для резервных копий и исполняемый файл Alpha.Server находились в разных разделах файловой системы.

  • Alpha.AccessPoint

    • Устранена причина, из-за которой после перезапуска службы Alpha.Historian:

      • сигналы для диагностики БД, которые получал Alpha.Server через модуль HUB и которые участвовали в вычислениях, становились плохого качества COMM_FAILURE (24);
      • в журнале работы модуля HUB формировались сообщения о том, что качество сигналов отличается от GOOD (192).

      Проблема проявлялась на транзакционной модели исполнения Alpha.Server.

  • Подсистема резервирования

    • Устранены причины, из-за которых иногда при частых резервных переходах и включенном модуле Modbus RTU Опросчик резервный сервер мог прекратить работу.
  • Modbus TCP Опросчик

    • Исправлена ошибка, из-за которой при получении ответа на запрос после истечения Времени ожидания ответа от станции или на запрос, который не отправлялся, модуль разрывал связь по каналу, при этом не было достигнуто Максимальное количество неуспешных запросов.

6.4.28

Улучшения

  • SNMP Менеджер
    • В рамках одного модуля частично сняты ограничения на прием уведомлений от разных агентов на одном IP-адресе и на одном порту.

  • Универсальный модуль Опросчик (DCON, Меркурий)
    • Теперь при переходе в режим РЕЗЕРВ модуль может взаимодействовать с устройствами в одном из трех режимов:

      • Закрывать соединение – модуль закрывает соединения со всеми источниками и по всем каналам, подключение выполняется только после возврата Alpha.Server в режим РАБОТА;
      • Поддерживать соединение – модуль поддерживает соединения с устройствами, но обмен данными не выполняется;
      • Выполнять получение данных – модуль продолжает получать данные от устройств, но сам данные не отправляет.

  • Data Buffer
    • В конфигурацию модуля добавлен параметр Перекладывать первое значение, который позволяет настроить режим обработки того значения, которое первым после начала работы модуля записывается в сигнал, взятый модулем на обслуживание. Возможные значения параметра:

      • false – первое значение не будет переложено в сигнал объекта-получателя;

      • true – первое значение будет переложено в сигнал объекта-получателя.

Изменения

  • OPC DA Клиент
    • Увеличено максимально допустимое значение частоты опроса OPC DA сервера: теперь можно задать произвольное целочисленное значение в диапазоне, соответствующем типу UInt32, и оно не будет усечено.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Исправлена ошибка, из-за которой служба Alpha.Server останавливалась, если в Модуле логики свойству Вычислять формулы на основании начальных значений было установлено значение Да.
    • Устранена причина, по которой компонент мог прекратить работу на ОС Linux при попытке подключения модуля Клиент безопасности к агенту безопасности.
    • На ОС Linux устранена повышенная загрузка ЦП при работе службы Alpha.Server.

  • МЭК 60870-5-101 Станция
    • Устранена причина, по которой на некоторых версиях ОС Linux при опросе подчиненной станции мастером происходили периодические разрывы связи с последующим восстановлением соединения.
  • МЭК 60870-5-104

    • Исправлена ошибка, из-за которой модуль не отправлял на станцию команды с предварительным выбором значения.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Исправлена ошибка, из-за которой при работе в резерве в режиме Поддерживать соединение модуль продолжал вести опрос устройств.
  • Общее для всех модулей, использующих TCP:

    • Исправлена ситуация, когда в некоторых случаях на Linux-системах потеря связи по TCP-соединению своевременно не детектировалась.

Добавлена доработка Alpha.Server версии 6.3.32

Изменение

  • OPC UA Client
    • Количество OPC UA серверов, к которым может единовременно подключиться OPC UA Клиент одного экземпляра Alpha.Server, увеличено со 100 до 200.

Добавлена доработка Alpha.Server версии 6.3.33

Исправленные ошибки

  • OPC AE Сервер

    • Исправлена работа агрегатора событий - параметры агрегации количество активных событий и максимальная важность среди активных событий неверно подсчитывались при:

      • квитировании активного события;
      • квитировании неактивного события, которое было сгенерировано до подавления источника.

    • Устранена причина, из-за которой модуль отправлял клиентам оперативные уведомления о событиях от подавленных источников, при этом обработка подавленных событий выполнялась на стороне сервера.

  • Подсистема резервирования

    • Исправлена ошибка, из-за которой иногда после старта резервной пары сигналы могли не реплицироваться на резервный сервер.

6.4.29

Исправленные ошибки

  • OPC UA Клиент

    • Устранена причина, из-за которой модуль долго (5-10 секунд) переключался на резервный ПЛК при остановке основного ПЛК.

    • Устранена причина, из-за которой иногда на ОС Linux служба Alpha.Server завершала работу, если в процессе обмена данными связь между модулем и OPC UA сервером разрывалась и снова восстанавливалась.

  • МЭК 60870-5-104
    • Исправлено некорректное поведение модуля, когда при инициации TCP-соединения модулем МЭК 60870-5-104 Станция модуль, который находился в роли МЭК 60870-5-104 Опросчик, начинал работать как TCP сервер. Для исправления ошибки в конфигурацию модуля добавлен параметр канала, определяющий необходимость смены роли после успешного установления соединения по каналу.
  • ProcessMonitor
    • Исправлена ситуация, когда на ОС Linux при запуске Alpha.Server от имени непривилегированного пользователя модуль не отслеживал состояние процессов ОС (динамический сигнал pm_running не менял свое значение).

Добавлены доработки Alpha.Server версии 6.3.34

Улучшение

  • Modbus RTU Опросчик
    • Изменено поведение модуля при получении ошибочных ответов от станций:

      • При получении ответа от станции, к которой не было обращения в рамках текущего запроса, чтение ответа не перезапускается и попытка запроса принимается за неудачную.
      • В конфигурацию модуля добавлен параметр, который определяет максимально допустимое количество ответов, полученных от одной станции, к которой не было обращений. При превышении заданного количества станция автоматически отключается на заданное время.
      • В конфигурацию модуля добавлен параметр, который определяет максимально допустимое количество ошибочных ответов по общему каналу, полученных подряд. При превышении заданного количества модуль разрывает связь с этим каналом, что приводит к разрыву связи со всеми станциями этого канала.
      • Добавлены:

        • Служебный сигнал, который позволяет на уровне станции включать или отключать возможность этой станции принимать запросы.
        • Группа служебных сигналов, которые отражают статистику обмена данными по каналу.
        • Параметр статистики, отражающий количество ошибочных ответов.

Исправленные ошибки

  • Siemens S7 Клиент

    • Исправлено поведение модуля при редких неуспешных запросах статуса ПЛК, благодаря чему единичные ошибки возвращения статуса больше не приводят к переподключению к ПЛК и разрыву соединения.
  • Модуль рассылки событий
    • Устранена причина, из-за которой при использовании подключения с помощью STARTTLS отправка сообщений о событиях выполнялась с ошибками или возникала ошибка подключения.
    • Исправлена ошибка, из-за которой в рассылаемых сообщениях неверно указывалось время генерации событий.

6.4.30

Новые возможности

  • MDLC Client
    • Реализован коммуникационный модуль MDLC Client для обмена данными по протоколу MDLC.

Улучшение

  • МЭК 60870-5-104
    • В модуль добавлены служебные параметры SetQl и SetQu для службы IEC60870Command для управления указателями команд QOS и QOC:

      • значение SetQl используется как значение поля QL для связанной команды;
      • значение SetQu используется как значение поля QU для связанной команды.

      Улучшение действует, если модуль работает в роли IEC-104 Master.

Исправленные ошибки

  • МЭК 60870-5-104 Опросчик

    • При отправке пакета подчиненной станции не отправлялся флаг QU. Отправка флага QU не функционировала в версиях Alpha.Server 6.4.26, 6.4.27, 6.4.28.

  • OPC UA Сервер
    • Внесены исправления в работу модуля. До исправления:

      • могло наблюдаться высокое потребление памяти службой Alpha.Server;
      • могло происходить зависание генерации уведомлений, которые должны были быть отправлены клиентам модуля.

  • OPC UA Клиент
    • При подключении к ПЛК, у которого имелось несколько точек подключения с разными портами, модуль неверно определял политику безопасности для установки соединения.

    • Исправлена ошибка, из-за которой модуль не уведомлял об изменении качества сигнала на стороне OPC UA сервера, если значение сигнала оставалось неизменным.

  • МЭК 60870-5-104
    • Исправлено поведение модуля, когда при отключенной циклической синхронизации времени подчиненной станции с временем сервера (значение параметра Интервал синхронизаций станций, мин - 0) модуль продолжал выполнять синхронизацию.

  • OPC UA Клиент
    • Исправлена неверная последовательность обработки модулем данных, поступающих от OPC UA сервера. Из-за ошибки мог некорректно работать режим обработки первого значения, определяемый параметром Перекладывать первое значение.

  • Modbus TCP Опросчик
    • Исправлена ситуация, когда в периоды отсутствия данных на опрос станций работа модуля приводила к повышенной загрузке ЦП службой Alpha.Server.

6.4.31

Улучшения

  • Modbus RTU Опросчик
    • Реализован обмен данными с устройствами по Modbus ASCII.
  • OPC DA Клиент
    • Реализован механизм категорий данных и возможность получения данных в режиме опроса.
  • OPC UA Сервер и OPC UA Клиент
    • Реализована возможность разворота инициации соединения между модулями. Теперь OPC UA Сервер может самостоятельно инициировать подключение к модулю OPC UA Клиент.
  • ПОРТАЛ Клиент
    • Реализована возможность настройки отправляемой метки времени при запуске или восстановлении связи.
  • OPC AE Сервер
    • Реализована возможность настройки режима применения подавления.
    • Добавлен режим применения подавления с текущей активации.

Исправленные ошибки

  • BACnet Клиент
    • В журнале работы модуля некорректно отображались сообщения для кадров "Network layer message".
  • ПОРТАЛ Клиент
    • Исправлена ошибка, из-за которой модуль не инициализировался.
  • OPC UA Клиент
    • После переподключения к UA Server модуль не пересоздавал подписки, если время жизни подписок было меньше времени жизни сессии, и подписки были уже удалены.
  • Modbus RTU Опросчик
    • Исправлена ошибка, из-за которой Alpha.Server мог зависать при остановке.
  • OPC AE Сервер
    • Исправлена ошибка, из-за которой Alpha.AccessPoint мог загружать ЦП на 100% при запуске проекта Alpha.HMI.

Добавлены доработки Alpha.Server версии 6.3.35

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Исправлена ошибка, из-за которой изредка на ОС Linux в многоуровневых системах с резервируемыми серверами служба Alpha.Server могла завершить работу при наличии проблем с сетью.
  • Подсистема резервирования
    • В транзакционной модели исполнения Alpha.Server резервный переход теперь выполняется тогда, когда оба сервера находятся в режиме "РАБОТА". Это позволило решить проблему несохранения данных в историю во время резервного перехода.
  • Модуль истории
    • Устранена причина, из-за которой при отключенной службе Alpha.Historian и при подключении к имитационной БД по протоколу TCP количество значений, поставленных в очередь на сохранение в историю, не отображалось в служебных сигналах и параметрах статистики.
  • SNMP Менеджер
    • Скорректировано поведение модуля при отсутствии ответов от агента, в результате чего сократилось количество сообщений об отсутствии соединения с агентом в журнале работы модуля и в системном журнале.

6.4.32

Улучшения

  • OPC AE Сервер
    • В транзакционной модели исполнения Alpha.Server:

      • Добавлена возможность настроить режим генерации события в момент отключении блокирования источников и зон, выбрав один из вариантов:

        • Со следующего изменения;
        • С учётом текущего значения.

        Для этой настройки в модуль добавлен параметр Режим генерации событий при снятии блокировки.

      • Добавлена возможность настроить режим генерации события в момент включения и отключения подавления источников и зон, выбрав один из вариантов:

        • Со следующей активации;
        • С текущей активации.

        Для этой настройки в модуль добавлен параметр Режим применения подавления. Выбранный режим генерации событий для подавленных источников и зон влияет на поведение OAT и агрегаторов событий.

  • OPC UA Клиент
    • Поддержана адресация модуля к конкретному серверу при наличии группы серверов.
  • EtherNet/IP Сканер
    • Увеличена скорость чтения данных из ПЛК, когда данные организованы в структуры. Повышена эффективность чтения вложенных структур данных.

Исправленные ошибки

  • BACnet Клиент

    • Устранена причина зависания потока данных от устройств, из-за чего иногда данные от некоторых опрашиваемых устройств могли не поступить в Alpha.Server.
  • OPC UA Клиент
    • Решена проблема невозможности установить защищенное соединение по протоколу OPC UA между резервируемыми экземплярами Alpha.Server, которые выступают в роли OPC UA клиентов, и одним OPC UA сервером при использовании режима авторизации Сертификат: имена доверенных сертификатов клиентов не должны быть одинаковыми, но при этом оба сертификата должны содержать в себе полное имя субъекта сертификата.
  • Модуль резервирования
    • Оптимизировано количество экземпляров TcpTransport, создаваемых в модуле при установке соединения, благодаря чему устранена причина возможного прекращения работы Alpha.Server.
    • Исправлена проблема, которая изредка могла привести к прекращению работы Alpha.Server при потери связи с парным сервером после завершения инициализации Модуля резервирования на нем.

Добавлены доработки Alpha.Server версии 6.3.36:

Улучшение

  • OPC AE Сервер
    • Реализована репликация состояния зон с подавленными и блокированными источниками. Все изменения состояния зон проводятся через журнал транзакций.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server

    • Исправлено некорректное формирование данных инициализации OAT в транзакционной модели исполнения Alpha.Server, которое приводило к тому, что клиентское приложение не получало из OAT значения пользовательских атрибутов.
  • Alpha.Imitator
    • Прекращена генерация большого количества уведомлений при изменении значений сигналов Service.Imitation.DataLoaded и Service.Imitation.Current, что приводило к зависанию клиентского приложения.
  • Модуль вычислений
    • Устранена причина, по которой модуль иногда мог прекратить работу в транзакционной модели исполнения Alpha.Server.
  • SNMP Менеджер

    • В рамках одного модуля частично сняты ограничения на прием уведомлений от разных агентов на одном IP-адресе и на одном порту.
  • HUB
    • Исправлена ситуация, когда после применения конфигурации на Alpha.Server в журнале работы модуля могло появиться ложное сообщение об ошибке об источниках с одинаковыми идентификаторами.
  • Подсистема резервирования
    • Исправлена ошибка в десериализаторе состояния реплики, которая могла привести к некорректной работе пары резервных серверов при переходе на Alpha.Server версии 6.4.x.

6.4.33

Улучшение

  • Modbus RTU Опросчик, Универсальный модуль для устройств DCON
    • Теперь для модулей можно применять повторные попытки подключения к устройству через COM-порт, которые будут выполняться после первой неудачной попытки подключения. Повторные попытки выполняются циклически с заданными интервалами. Запись о неудачном подключении попадает в журнал работы модуля только при первой неудачной попытке.

Исправленные ошибки

  • Modbus RTU Опросчик

    • Исправлена ситуация, когда служба Alpha.Server могла завершить работу после установления связи со станцией, если в проект были добавлены категории данных, которые используются для опроса устройств с использованием Modbus RTU через TCP.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Устранена причина, по которой модуль прекращал опрашивать станции при переводе системного времени назад.
  • OPC UA Клиент
    • Исправлена ошибка, из-за которой при переходе на Alpha.Server версии 6.4.31 с более ранних версий после применения измененной конфигурации модуль прекращал обмен данными с ПЛК.

6.4.34

Улучшения

  • HUB
    • Добавлен параметр Режим работы с резервируемыми источниками событий, который определяет логику взаимодействия модуля с резервированными источниками событий при отправке команд управления (смена состояния, квитирование) и получении уведомлений об их актуальном статусе.
  • OPC UA Сервер
    • Теперь OPC UA клиенты могут создавать подписки на еще не существующие сигналы Alpha.Server.

Исправленные ошибки

  • OPC AE Сервер

    • Исправлено ошибочное поведение модуля, когда:

      • при значении параметра Правило обработки подавленных событий – на стороне клиента после переподключения клиенту прекращали поступать от сервера сообщения о событиях от подавленных источников и зон;
      • при использовании OAT в качестве источника для сервиса агрегации событий агрегатор при пересчете значений учитывал события от подавленных источников;
      • в режиме подавления С текущей активации после переподключения клиент получал событие от подавленного источника;
      • при подавлении источника и генерации нового события по этому источнику состояние предыдущего события не изменялось на не активное.
    • Исправлено невыполнение пересчета значений агрегаторов событий после отключения подавления по источнику, когда в качестве источника агрегации событий выбран OAT.

  • OPC UA Клиент
    • Исправлены ошибки в работе модуля, из-за которых иногда могла прекратить работу служба Alpha.Server.
    • Исправлена ситуация, когда модуль не переподписывался на сигналы OPC UA сервера, созданные динамической ссылкой, в результате чего при отсутствии связи с OPC UA сервером дольше заданного тайм-аута ожидания ответа, обмен данными более не возобновлялся.
  • OPC UA Сервер
    • Устранена причина, из-за которой не удавалось прочитать значение контрольного узла на OPC UA клиенте.

6.4.35

Улучшение

  • EtherNet/IP Сканер
    • Добавлен режим обновления качества, настройка которого определяет, нужно ли при обновлении качества сигналов без изменения их значения указывать текущую метку времени сервера.

Исправленные ошибки

  • Alpha.AccessPoint

    • Исправлено зависание службы, которое могло произойти при попытке ее остановить. Обмен данными с Alpha.AccessPoint при этом выполнялся по OPC DA.
  • Alpha.Server
    • Устранена причина, по которой служба Alpha.Server сильно загружала ЦП при разрыве связи между серверами в резервной паре.

Изменения документации

Редакция 1

Редакция 2

Редакция 3

Редакция 4

Редакция 5

Редакция 6

  • SQL Клиент
    • Обновлена информация о совместимости модуля с версиями СУБД PostgreSQL и Postgres Pro Standard.
  • Модуль истории
  • OPC UA Сервер
    • Обновлены параметры аутентификации в описании настройки обмена данными с OPC UA клиентом в среде разработки Alpha.DevStudio и в сервисном приложении Конфигуратор.
    • Обновлен раздел "Способы аутентификации".
    • Раздел "Работа с клиентскими сертификатами" переименован в "Сертификаты", дополнен сведениями о хранилище сертификатов и видах сертификатов (самоподписанные и подписанные центром сертификации), а также подразделами:

    • Добавлено приложение "Параметры спецификации OPC UA", в котором приведено соответствие свойств модуля OPC UA Сервер стандартным параметрам спецификации OPC UA.
  • OPC UA Клиент
    • Обновлено описание настроек параметров безопасности в разделе настройки обмена данными с OPC UA клиентом в среде разработки Alpha.DevStudio и в сервисном приложении Конфигуратор.
    • Раздел "Аутентификация в режиме Сертификат" обновлен и объединен с разделом "Установка безопасного соединения".

    • Добавлен подраздел Сертификат модуля с описанием создания и продления сертификата модуля OPC UA Клиент.
    • Добавлено приложение "Параметры спецификации OPC UA", в котором приведено соответствие свойств модуля OPC UA Клиент стандартным параметрам спецификации OPC UA.
  • Подсистема резервирования

Редакция 7

  • OPC AE Сервер
    • Исправлена опечатка в пункте "Ручная очистка" подраздела "Оперативная таблица событий (OAT)".

  • Siemens S7 Клиент
    • Обновлен раздел "Настройка в Alpha.DevStudio": актуализированы свойства и параметры, обновлены изображения.
    • Исключено описание настройки обмена данными с ПЛК в Конфигураторе.
  • Клиент безопасности
    • Раздел "Получение значений из Alpha.Security" дополнен сведениями о пользователе по умолчанию, от имени которого выполняются настройки получения значений параметров из Alpha.Security.

Редакция 8

  • Добавлена документация для модуля Syslog Client.

  • Уточнены сведения о предоставлении событий в ОС Linux в блоке "Обратите внимание" подраздела "Генерация событий и тревог" раздела "Архитектура Alpha.Server".
  • Модуль логики переименован в Модуль вычислений.
  • В документации всех модулей обновлены изображения.
  • TCP Сервер
    • Исключено описание настройки модуля в Конфигураторе.
  • Modbus RTU Опросчик

    • Обновлено описание настройки обмена данными со станцией в Alpha.DevStudio, добавлены и описаны:

      • Свойство станции Modbus Байт в слове для протокольных типов: STR и STR-COMMAND;
      • Группа свойств модуля Исключение из опроса станции;
      • Параметр настройки взаимодействия со станцией Modbus Количество неуспешных запросов.
  • OPC UA Сервер
    • Исключено описание настройки модуля в Конфигураторе.
  • OPC UA Клиент
    • Исключено описание настройки модуля в Конфигураторе.

  • OPC AE Сервер

  • МЭК 60870-5-101 Станция
    • Обновлено описание настройки обмена данными с опросчиком в Alpha.DevStudio.
    • Исключено описание настройки модуля в Конфигураторе.

  • BACnet Клиент
    • Исключено описание настройки модуля в Конфигураторе.
  • SNMP Менеджер
    • Исключено описание настройки модуля в Конфигураторе.
  • EtherNet/IP Сканер
  • UNET Клиент
    • Исключено описание настройки модуля в Конфигураторе.
  • Модуль истории
    • В разделе "Настройка сохранения истории":

      • Добавлено описание свойства Alpha.HistorianTCP порт мониторинга.
      • Обновлен блок "Обратите внимание".
      • Обновлено описание свойства параметра хранилища БД Каталог очереди данных.
    • В подразделе "Служебные сигналы" раздела "Диагностика работы" добавлено описание служебных сигналов:

      • Размер файла очереди данных, кБ;
      • Минимальная граница, по которую файл журнала может быть усечен, кБ;
      • Использованное пространство файла очереди, %.
    • Исключено описание настройки модуля в Конфигураторе.
  • ProcessMonitor
    • Исключено описание настройки модуля в Конфигураторе.

6.3

В Alpha.Server 6.3.0 добавлена функциональность Alpha.Server версий 6.0.15 - 6.0.27, 6.1.0 - 6.1.5, 6.2.0.

Конфигурирование Alpha.Server для использования новых возможностей и улучшений возможно только в Alpha.DevStudio 3.27.0.

Новые возможности

  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Работа с несколькими станциями с одинаковым номером по разным каналам.
    • Возможность указывать параметры взаимодействия со слэйвом для каждой станции (источника).
    • Использование метки времени сервера при настройке протокольного типа без метки времени.

    Изменилась структура конфигурации модуля (в том числе состав полей адресного свойства) и структура служебных сигналов модуля.

  • МЭК 60870-5-104 Станция
    • Возможность использовать разный общий адрес ASDU в рамках одного источника.
    • Возможность указывать параметры взаимодействия с потребителем для каждой станции (источника).
    • Поддержка механизма команд с предварительным выбором с возможностью внешней и внутренней блокировки управления.
    • Настройка передачи служебных команд в соответствии со спецификацией протокола IEC:
      • Отправка пакета с причиной передачи 10 (завершение активации) в направлении контроля.
      • Отправка типа данных 70 (конец инициализации) с причиной передачи 4 (сообщение об инициализации) в направлении контроля.
      • Приём команд с предварительным выбором.

    Изменилась структура конфигурации модуля (в том числе состав полей адресного свойства) и структура служебных сигналов модуля.

  • МЭК 60870-5-104 Опросчик, МЭК 60870-5-104 Станция
    • При отправке/получении данных по протоколу МЭК добавлена возможность обработки (на приём) и формирования (на отправку) качества МЭК. Конвертация качества выполняется с помощью библиотеки, разработанной с учётом нужной логики конвертации, с возможностью использования (на отправку) или задания (на приём): OPC качества, CustomInfo и адреса сигнала.
  • OPC UA Сервер, OPC UA Клиент
    • При отправке/получении данных по спецификации OPC UA добавлена возможность обработки (на приём) и формирования (на отправку) качества OPC. Конвертация качества выполняется с помощью библиотеки, разработанной с учётом нужной логики конвертации, с возможностью использования (на отправку) или задания (на приём): OPC качества, CustomInfo и адреса сигнала.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Адресация данных, обмен которыми выполняется по конкретному устройству в источнике.
    • Определение контрольного узла на устройстве, по значению которого определяется готовность устройства к работе.
    • Определение возможности использования устройств в источнике и каналов в устройстве при старте модуля.
  • Модуль логики
    • Вызов внешних функций с прореживанием данных: если предыдущий вызов функции еще не начал выполняться, то новый вызов замещает его в очереди на исполнение. Прореживание данных позволяет уменьшить задержку обработки очереди задач функциями из внешних библиотек, которые могут потенциально выполняться долго.
  • OPC AE Сервер
    • Квитирование событий с ограничением по времени. Для активных событий сигнализация срабатывает повторно через заданный промежуток времени.
  • OPC DA Сервер
    • Чтение отдельных атрибутов сигналов стороннего OPC DA сервера.
  • МЭК 60870-5-101 Опросчик
    • Файловый обмен с устройством.
  • EtherNet/IP Сканер
    • Отключение устройства и выбор активного устройства с помощью служебных сигналов.
    • Изменение периода опроса группы с помощью служебного сигнала PollingInterval.Set.
  • МЭК 61850 Клиент
    • Получение от устройств IEC 61850 структурных типов данных.

Улучшения

  • Модуль логики
    • Повышена информативность сообщения об исключении при выполнении функции динамической библиотеки. Теперь при возникновении исключения сообщение содержит:
      • имя обработчика, вызвавшего функцию;
      • имя функции, указанное пользователем;
      • имя библиотеки, указанное пользователем;
      • код исключения.
  • OPC UA Сервер, OPC UA Клиент
    • Поддержана конвертация качества значения сигнала в StatusCode согласно спецификации OPC UA.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Реализовано логирование ошибок валидации данных по текущему алгоритму. В сообщении указывается метка времени данных, которая получена от устройства, и причина ошибки.
  • BACnet Клиент
    • Возможность взаимодействия со шлюзом, который использует широковещательный адрес (255.255.255.255) для отправки ответов на запросы.
    • В журнале модуля:
      • область расшифровки кадров содержит информацию о свойствах, на которые создаётся/отменяется подписка, а также значения свойств, получаемые по подписке;
      • для всех входящих/исходящих кадров содержится название службы, которая была использована во входящем/исходящем запросе.
    • Текст сообщений в журнале приложений содержит расшифрованный код ошибки разбора JSON-строк.
    • Добавлен служебный сигнал SetSubscription для управления подпиской по Area или подписки на любые свойства модуля.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Устранены редкие причины прекращения работы Alpha.Server при резервном переходе, выполнении вычислений.
  • Alpha.Imitator
    • Alpha.Imitator завершал работу при попытке ввода некорректного значения в служебный сигнал Service.Imitation.Override.
    • Было невозможно прервать сессию имитации до окончания загрузки данных. Теперь прервать сессию можно в любой момент, установив служебному сигналу Service.Imitation.EndSession значение True.
    • Команда Update ошибочно добавляла записи в новый набор данных при отсутствии записи с меткой времени, указанной в параметрах команды.
    • Для тега, в имени которого присутствовали символы кириллицы:
      • не запрашивалась история значений через служебный сигнал Service.Imitation.ReadHistory;
      • не перезаписывалась история значений через служебный сигнал Service.Imitation.Override.
    • При вводе некорректной JSON-строки в служебные сигналы ReadHistory, Override и ReadOverriden в журнал приложений записывалось неинформативное сообщение. Теперь текст сообщения содержит имя служебного сигнала и описание ошибки.
  • Alpha.AccessPoint
    • Устранена запись сообщения вида GetSignalHandle: Нельзя добавить в список сигналов папку <имя_сигнала> в журнал приложений для модуля TCP Сервер при попытке на экране Alpha.HMI использовать папки.
    • В некоторых случаях в журнал модуля HUB ошибочно записывалось сообщение о совпадении идентификаторов источников.
  • Конфигуратор, Статистика
    • Исправлены опечатки в названии параметра статистики модуля HUB.
    • При просмотре списка устройств МЭК 61850 Клиент имена устройств с дефисом ошибочно отображались без дефиса.
  • Дистрибутив
    • В ОС Linux установленные на одном компьютере Alpha.Server и Alpha.AccessPoint сохраняли журналы работы модулей и резервные копии конфигураций в общие для них каталоги /opt/Automiq/Logs и /opt/Automiq/Backups. Теперь журналы работы модулей и резервные копии конфигураций сохраняются в каталоге установки компонента:
      • Alpha.Server - /opt/Automiq/Alpha.Server/Logs и /opt/Automiq/Alpha.Server/Backups
      • Alpha.AccessPoint - /opt/Automiq/Alpha.AccessPoint/Logs и /opt/Automiq/Alpha.AccessPoint/Backups
  • Модуль истории
    • Подключение к БД становилось невозможным после неуспешных попыток установления соединения с хранилищем Postgre.
  • Просмотрщик лога кадров
    • В очень редких случаях в ОС Linux могли повреждаться журналы работы модулей Alpha.Server. При открытии такие журналы не содержали записей.
  • OPC AE Сервер
    • Агрегатор не применял фильтр Кроме указанных важностей событий и включал в результат агрегации события, которые не должны были учитываться.
    • При получении событий с помощью функции Refresh:
      • не обрабатывалась процедура, выполняемая при генерации события;
      • текст сообщения в клиенте не заменялся на текст, заданный пользователем;
      • возвращалось событие со старым значением важности вместо измененного.
  • МЭК 60870-5-101 Опросчик
    • Второй канал не мог быть использован станцией как основной при отключенном резервировании канала для станции.
  • МЭК 60870-5-101 Станция
    • Устранены многочисленные сообщения об ошибке конвертации качества в журнале приложений при отправке качества, значение которого лежит за границей допустимых значений. Теперь в журнал записывается только одно сообщение об ошибке конвертации качества.
  • SNMP Менеджер
    • При использовании протокола SNMPv3 модуль мог ошибочно выбирать активным канал, по которому не установлена связь с агентом.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Устранены многочисленные сообщения в журнале приложений об обработке очереди входящих данных.
  • МЭК 60870-5-104 Станция
    • При одновременном получении нескольких команд модуль мог отправлять в ответ кадры подтверждения или завершения активации дважды по одному и тому же адресу.
  • МЭК 61850 Клиент
    • Иногда при большом количестве устройств смена режима работы Alpha.Server могла происходить долго.
    • Не загружались файлы с устройства IEC 618506:
      • из-за отличия размера файла от ожидаемого;
      • модуль не находил папку для приёма файлов.
  • OPC UA Сервер
    • При усечении значения по границе пересчета сигналу устанавливалось качество BAD вместо SENSOR_FAILURE.

Изменения

  • OPC UA Сервер
    • Параметр Аутентификация учетной записью Windows переименован в Аутентификация учетной записью ОС.
  • Сервисные приложения
    • Новые иконки сервисных приложений Конфигуратор, Статистика, Управляющий.

6.3.1

В Alpha.Server 6.3.1 добавлена функциональность Alpha.Server версий 6.2.1 - 6.2.4.

Улучшение

  • Модуль логики
    • Реализована возможность при запуске Alpha.Server вычислять значения всех формул на основании начальных значений переменных.

Исправленная ошибка

  • OPC UA Сервер
    • Некоторые клиенты не получали данные Alpha.Server.

6.3.2

Новые возможности

  • FINS Клиент
    • Возможность прекращения опроса ПЛК при переходе модуля в резерв.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Возможность использования отдельного TCP-подключения для устройства.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Возможность адресации к конкретному устройству источника для исходящих сигналов.
  • EtherNet/IP Сканер
    • Реализован механизм состояний каналов:
      • Поддержаны состояния каналов:
        • Connected - наличие соединения по каналу;
        • Enabled - доступность канала.
      • Возможность отслеживания и управления состоянием каналов в режиме реального времени с помощью служебных сигналов.
    • Реализован механизм состояний устройств:
      • Поддержаны состояния устройств:
        • Enabled - доступность устройства;
        • Connected - наличие соединения с устройством;
        • Active - активность устройства.
      • Возможность отслеживания и управления состоянием устройств в режиме реального времени с помощью служебных сигналов.
      • Для устройств доступен выбор исходного состояния возможности использования устройства при старте модуля.
    • Возможность автоматической генерации имён устройств и каналов модуля.
    • Возможность указывать период времени, по истечение которого связь с устройством считается потерянной.

Улучшения

  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Выполнение проверки источников на наличие станций с одинаковыми настройками. При обнаружении у разных источников станций с одинаковыми номером, IP-адресом и портом, в журнал выводится ошибка, а получение данных выполняется по первому обнаруженному источнику.
  • Модуль резервирования
    • Добавлены служебные сигналы, отображающие текущее состояние парного сервера в резервной паре.
  • EtherNet/IP Сканер
    • Добавлены служебные сигналы, отображающие IP-адрес и порт канала.

Исправленные ошибки

  • TCP Сервер
    • Известные клиенты, несмотря на запрет, ошибочно могли изменять значения сигналов.
  • OPC AE Сервер
    • В Alpha.HMI.Alarms из OAT помимо активных событий загружались и неактивные с пустым столбцом Сообщение.
  • Siemens S7 Клиент
    • Связь с ПЛК могла восcтанавливаться долго при нестабильном соединении.
  • EtherNet/IP Сканер
    • Качество сигналов ошибочно оставалось хорошим при разрыве связи с резервным сервером и ПЛК.
    • Модуль не восстанавливал соединение по каналу, который до разрыва соединения был неактивным.
    • Не выполнялась проверка корректности имени канала при загрузке конфигурации из файла *.xmlcfg.

6.3.3

Улучшение

  • TCP Сервер
    • Запрет на запись анонимным клиентам модуля теперь установлен по умолчанию.

6.3.4

Исправленные ошибки

  • OPC UA Клиент
    • Alpha.Server завершал работу при попытке подключения к UA серверу Орион Про.
  • Модуль логики
    • Не генерировалось сообщение о событии при использовании с обработчиком триггера подготовки сообщения.
  • Модуль истории
    • Находясь в резерве модуль сохранял в историю:
      • первое сгенерированное событие по подусловию;
      • события не требующие квитирования.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Исправлены ошибки модуля Modbus TCP Опросчик, из-за которых:
      • в транзакционной модели исполнения Alpha.Server мог завершать работу;
      • оба сервера резервной пары запускались в состоянии Активный.
  • Модуль резервирования
    • В транзакционной модели исполнения после перезапуска одного из серверов резервной пары оба сервера переходили в состояние Активный В работе.
    • Один из серверов резервной пары мог зависать при инициализации.

6.3.5

Улучшения

  • Модуль логики
    • Реализована возможность изменения звука перед отправкой события. Для изменения звука в свойстве сигнала 777013 атрибуту me.Messages.Selected.Sound укажите имя звукового файла.
  • МЭК 60870-5-104 Станция
    • Добавлен служебный сигнал ConnectedCount, отображающий количество подключений к группе станций (Service.Modules.Iec104Slave.Groups.StationGroup_<номер>.ConnectedCount).

Исправленная ошибка

  • OPC AE Сервер
    • Устранена запись в журнал приложений сообщений вида "Экземпляр описан вне объекта '<идентификатор>'" при инициализации модуля.

Добавлены доработки Alpha.Server версий 6.2.6, 5.13.10, 5.13.11.

Улучшение

  • Уменьшено потребление оперативной памяти модулем логики.

Исправленные ошибки

  • Иногда Alpha.Imitator не восстанавливал историю значений некоторых сигналов в режиме "Дополнение пропущенных исторических данных" (Backfilling).

  • Иногда обмен данными модуля OPC UA Клиент с ПЛК мог прекращаться.

6.3.6

Исправленные ошибки

  • Modbus TCP Опросчик
    • Устранена проблема, из-за которой один из Alpha.Server резервной пары мог прекращать работу.
  • МЭК 60870-5-104 Станция
    • Устранена проблема, из-за которой Alpha.Server мог прекращать работу при перезапуске.
  • Modbus TCP Станция
    • В ОС Linux в транзакционной модели исполнения Alpha.Server мог прекращать работу после длительного бездействия.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • В некоторых случаях при подаче команды с использованием предварительного выбора модуль мог ошибочно отправлять команду многократно.

6.3.7

Исправленная ошибка

  • Модуль резервирования
    • Порт модуля резервирования мог оставаться занятым после перезапуска Alpha.Server, из-за чего не удавалось установить соединение с резервным сервером.

6.3.8

Новая возможность

  • Реализован новый модуль MQTT Клиент, с помощью которого Alpha.Server может обмениваться данными с устройствами по протоколу MQTT.

6.3.9

Улучшение

  • FINS Клиент
    • Реализована возможность параллельного опроса одного ПЛК OMRON обоими Alpha.Server резервной пары. Для этого в настройках модуля нужно указать разные адреса узлов источника (SA1) для основного и резервного серверов.

6.3.10

Исправленные ошибки

  • SQL Клиент
    • Запрос мог выполнялся чаще, чем было задано в параметре Период исполнения запроса.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Не удавалось опросить несколько станций при одновременной отправке кадров по одному каналу через шлюз.

6.3.11

Улучшение

  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Добавлена настройка режима работы резервных каналов, который определяет каким образом будут использоваться определённые для станции каналы связи.

6.3.12

Улучшение

  • OPC AE Сервер

    • Для подусловия генерации событий добавлена возможность настройки повторной генерации события по активному подусловию.

Исправленные ошибки

  • FINS Клиент

    • Не выполнялся обмен данными с некоторыми моделями ПЛК OMRON.
  • OPC AE Сервер

    • Важность события не изменялась с помощью вычислений.
  • Modbus RTU Опросчик

    • Устранена запись в журнал приложений сообщений вида "В таблице опроса отсутствуют запросы для подключения".

6.3.13

Улучшения

  • SNMP Менеджер
    • Для агента добавлена возможность использования контекста для разграничения доступа к нескольким физическим/логическим устройствам.
    • Добавлена возможность сбрасывать сохраненное время агента при потери связи. Используется для агентов, неправильно считающих перезагрузки.

Исправленные ошибки

  • Модуль истории, TCP Сервер, Модуль логики
    • Устранены проблемы, из-за которых в редких случаях Alpha.Server мог прекращать работу.
  • OPC UA Клиент
    • В режиме работы в резерве Закрывать соединение после двойного резервного перехода модуль переставал передавать данные на UA Server.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Для сигналов типа String не учитывалось значение параметра Байт в слове.
  • Модуль логики
    • Устранена ошибка модуля логики "Не найден зарегистрированный член типа" при использовании в проекте логических типов.

6.3.14

Исправленные ошибки

  • Модуль истории
    • Иногда Alpha.Server мог завершать работу при остановке модуля истории.
    • Устранена причина нарушения целостности OAT.
  • OPC AE Сервер
    • Повторно генерировались события по подусловию Enumeration при резервном переходе.
    • Генерировалось событие по подусловию Deviation при отсутствии предыдущего значения сигнала.
  • OPC UA Клиент
    • В режиме работы в резерве Закрывать соединение после двойного резервного перехода модуль переставал получать данные с UA Server.

6.3.15

Пользователям Alpha.Server версии 6.3.0 и выше, использующим в конфигурации модуль OPC UA Клиент, рекомендуем безотлагательно произвести обновление до версии 6.3.15 для исключения возможной отправки модулем OPC UA Клиент, находящимся в резерве, команд в UA Server.

Подробности возможного возникновения проблемы на Alpha.Server версии 6.3.0 и выше смотрите в разделе "Исправленные ошибки" модуля OPC UA Клиент настоящей новости.

Улучшение

  • EtherNet/IP Сканер
    • Реализована возможность настройки таймаута ожидания ответа на запрос.

Исправленные ошибки

  • OPC UA Клиент
    • Находясь в резерве, модуль отправлял в UA Server уже отправленные ранее команды, получив их по каналу репликации от основного Alpha.Server после перезапуска Alpha.Server, в составе которого он функционирует:
      • В транзакционной модели исполнения модуль отправлял такие команды только для нереплицируемых сигналов.
      • В модели исполнения по умолчанию модуль отправлял такие команды как для реплицируемых сигналов, так и для нереплицируемых.

      Дополнительным условием отправки таких команд являлось значение Запрашивать данные, установленное для режима работы модуля в резерве.

  • TCP Сервер, HUB
    • Устранены причины, из-за которых обмен данными между Alpha.Server и Alpha.AccessPoint мог выполняться некорректно.

6.3.16

Улучшения

  • OPC AE Сервер
    • Добавлены новые агрегаторы:
      • MinSeverity - минимальная важность среди активных событий;
      • MinSeverityUnacked - минимальная важность среди активных неквитированных событий.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Добавлена возможность указывать необходимость отправки команды общего опроса при установке связи по каналу.
  • МЭК 60870-5-101 Опросчик
    • Добавлен служебный сигнал Connected, отображающий состояние связи со станцией.
    • Добавлена возможность отправки команды синхронизации времени при установлении соединения со станцией.

Исправленные ошибки

  • МЭК 61850 Клиент
    • Устранены проблемы модуля, из-за которых Alpha.Server мог:
      • потреблять 100% CPU после запуска;
      • завершать работу при разрыве соединения с устройством.
  • OPC AE Сервер
    • Не генерировались события по условию Deviation при резервном переходе.

6.3.17

Исправленная ошибка

  • Modbus TCP Опросчик
    • Иногда модуль мог не опрашивать некоторые станции.

6.3.18

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Иногда процесс Alpha.Server мог загружать все ядра процессора на 100%.
  • Модуль истории
    • В OC Linux Alpha.Server мог завершать работу после высокой загрузки ЦП при использовании функции повторного сохранения последней записи сигнала в историю.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Модуль не учитывал, что при общем опросе значения типа <235> M_ME_TX_1 приходят в виде значений типа <234> M_ME_NX_1, и игнорировал такие значения.
  • EtherNet/IP Сканер
    • В OC Linux модуль не устанавливал соединение с устройством.

6.3.19

Исправленные ошибки

  • Modbus TCP Опросчик
    • При задержке отправки пакетов модуль мог не опрашивать некоторые источники.
    • Для сервера В резерве устранена запись в журнал работы модуля сообщений вида "Значение сигнала <Имя сигнала> не было отправлено. Причина: плохое качество (24)".
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Модуль не инициализировался при отсутствии в конфигурации значения параметра SendCommonPollAfterConnect (Отправлять общий опрос при подключении).
  • OPC AE Сервер
    • После запуска сервера ошибочно подавалась команда очистки таблицы оперативных событий.

6.3.20

Исправленные ошибки

  • OPC AE Сервер
    • Устранена ошибка при синхронизации подавлений и блокировок между серверами резервной пары, из-за которой после резервного перехода могли генерироваться события по подавленным источникам.
    • При использовании OAT ошибочно не учитывался признак подавления источников, из-за чего после переподключения в Alpha.HMI.Alarms могли отображаться события по подавленным источникам.

6.3.21

Исправленная ошибка

  • SNMP Менеджер
    • Сигналам могло кратковременно устанавливаться плохое качество при повторной смене канала соединения с агентом.

6.3.22

Улучшение

  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Реализован новый алгоритм работы очереди входящих данных.

Исправленные ошибки

  • EtherNet/IP Сканер
    • Alpha.Server завершал работу при разрыве связи с эмулятором.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Модуль не устанавливал плохое качество сигналам при разрыве связи со станцией в режиме Один в работе, не поддерживать соединение по остальным.
    • При возникновении ошибок протокола модуль не разрывал соединение и продолжал работу по тому же каналу, но записывал сообщения о разрыве соединения в журнал работы модуля. Теперь при ошибках протокола модуль разрывает соединение, открывает его заново и продолжает работу.
  • Modbus RTU Станция, Modbus TCP Станция
    • Модули ошибочно добавляли в конец строки символ '\0' в кодировках utf8 и windows-1251, если длина строки была нечетным числом.
  • Siemens S7 Клиент
    • При получении строки с ПЛК значение в Alpha.Server могло быть некорректным.
  • Alpha.Server
    • Устранены ошибки, возникавшие при использовании в вычислениях элементов массива.

6.3.23

Новая возможность

  • Реализован новый модуль GenericDeviceComm, с помощью которого Alpha.Server может обмениваться данными с устройствами по DCON.

Исправленные ошибки

  • OPC AE Сервер, Модуль логики
    • Исправлены ошибки, из-за которых в некоторых случаях могли прекращаться генерация событий и выполнение вычислений, а Alpha.Server мог завершать работу или зависать при остановке.

6.3.24

Исправленные ошибки

  • EtherNet/IP Сканер
    • Модуль не инициализировался, если в конфигурации были статически созданы служебные сигналы модуля.
  • TCP Сервер
    • Режим работы активного сервера некорректно определялся модулем HUB после перезапуска резервной пары серверов.
  • Модуль истории
    • После изменения типа сигнала не удавалось получить историю значений и событий из БД PostgreSQL.
  • Модуль логики
    • Устранена Ошибка записи в параметр <Имя сигнала>. Неверный тип инженерного значения при использовании в проекте обработчиков событий.

6.3.25

Исправленные ошибки

  • Подсистема резервирования
    • После переподключения сетевых адаптеров оба сервера резервной пары находились В работе.
  • Модуль истории
    • Сообщение История событий. Не удалось найти источник события {0} ошибочно записывалось в журнал модуля с уровнем Предупреждения и аварийный сообщения. Теперь данное сообщение записывается только в журнал с уровнем Отладочные сообщения.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Иногда после перезагрузки ПЛК и получения ошибки 6 (Slave Device Busy) модуль не возобновлял обмен данными с этим ПЛК.

6.3.26

Исправленные ошибки

  • OPC AE Сервер
    • При квитировании подавленного события информация по квитированию не отображалась в Alpha.HMI.Alarms.
    • При получении событий с помощью функции Refresh в оперативных событиях ошибочно отображались события, сгенерированные по источнику в период подавления.
    • При подавлении событий по источнику агрегатор не учитывал активацию/деактивацию событий.

6.3.27

Улучшение

  • MQTT Клиент
    • Реализован новый алгоритм работы очередей приёма и отправки данных.

6.3.28

Улучшение

  • Modbus TCP Опросчик
    • Реализована возможность настройки паузы между запросами.

Исправленная ошибка

  • Модуль вычислений
    • Исправлена ошибка, из-за которой вычисление по формуле могло выполняться по-разному в ОС AstraLinux и в ОС Windows.

6.3.29

Улучшение

  • Siemens S7 Клиент
    • Теперь строки любой длины записываются в сигнал с актуальной длиной без усечения на 1 символ.

Исправленные ошибки

  • TCP Сервер

    • Узел, который является зоной, ошибочно отображался в Alpha.HMI.Alarms не только как зона, но и как источник.
  • Siemens S7 Клиент

    • В редких случаях модуль переставал получать входящие значения после перезагрузки ПЛК, а в журнале работы модуля формировалось сообщение об ошибке.
  • SQL Клиент

    • SQL-запросы не выполнялись после потери и последующего восстановления связи с БД.
  • Модуль истории

    • При отсутствии папки для файла очереди и значении параметра Очередь данных:

      • Оперативная – модуль не подключался к БД PostgreSQL;
      • Файловая – модуль не создавал папку для очереди и не информировал об ее отсутствии в журнале работы модуля и в журнале приложений.

  • EtherNet/IP Сканер
    • Исправлена ошибка, из-за которой Alpha.Server мог загружать все ядра процессора на 100%.

6.3.30

Исправленные ошибки

  • OPC AE Сервер

    • Исправлены ошибки, из-за которых при использовании механизма подавления и блокировок в оперативном журнале клиентского приложения мог неверно отображаться состав событий после переподключения.
  • BACnet Клиент

    • Модуль отправлял широковещательные запросы обнаружения устройств на порт 47808, даже если в конфигурации устройств был указан другой порт, что приводило к невозможности опроса устройств.

6.3.31

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server

    • Устранены причины, из-за которых компонент прекращал работу, если при обмене данными между двумя Alpha.Server по протоколу Alpha.Link у модуля HUB одного из них был настроен удаленный доступ к истории другого.
    • Изменен внутренний механизм резервного копирования конфигурации Alpha.Server для ОС Linux, т.к. при прежнем способе в редких случаях резервная копия конфигурации не создавалась, если папка для резервных копий и исполняемый файл Alpha.Server находились в разных разделах файловой системы.

  • Alpha.AccessPoint

    • Устранена причина, из-за которой после перезапуска службы Alpha.Historian:

      • сигналы для диагностики БД, которые получал Alpha.Server через модуль HUB и которые участвовали в вычислениях, становились плохого качества COMM_FAILURE (24);
      • в журнале работы модуля HUB формировались сообщения о том, что качество сигналов отличается от GOOD (192).

      Проблема проявлялась на транзакционной модели исполнения Alpha.Server.

  • Подсистема резервирования

    • Устранены причины, из-за которых иногда при частых резервных переходах и включенном модуле Modbus RTU Опросчик резервный сервер мог прекратить работу.
  • Modbus TCP Опросчик

    • Исправлена ошибка, из-за которой при получении ответа на запрос после истечения Времени ожидания ответа от станции или на запрос, который не отправлялся, модуль разрывал связь по каналу, при этом не было достигнуто Максимальное количество неуспешных запросов.

6.3.32

Изменение

  • OPC UA Client
    • Количество OPC UA серверов, к которым может единовременно подключиться OPC UA Клиент одного экземпляра Alpha.Server, увеличено со 100 до 200.

6.3.33

Исправленные ошибки

  • OPC AE Сервер

    • Исправлена работа агрегатора событий - параметры агрегации количество активных событий и максимальная важность среди активных событий неверно подсчитывались при:

      • квитировании активного события;
      • квитировании неактивного события, которое было сгенерировано до подавления источника.

    • Устранена причина, из-за которой модуль отправлял клиентам оперативные уведомления о событиях от подавленных источников, при этом обработка подавленных событий выполнялась на стороне сервера.

  • Подсистема резервирования

    • Исправлена ошибка, из-за которой иногда после старта резервной пары сигналы могли не реплицироваться на резервный сервер.

6.3.34

Улучшение

  • Modbus RTU Опросчик
    • Изменено поведение модуля при получении ошибочных ответов от станций:

      • При получении ответа от станции, к которой не было обращения в рамках текущего запроса, чтение ответа не перезапускается и попытка запроса принимается за неудачную.
      • В конфигурацию модуля добавлен параметр, который определяет максимально допустимое количество ответов, полученных от одной станции, к которой не было обращений. При превышении заданного количества станция автоматически отключается на заданное время.
      • В конфигурацию модуля добавлен параметр, который определяет максимально допустимое количество ошибочных ответов по общему каналу, полученных подряд. При превышении заданного количества модуль разрывает связь с этим каналом, что приводит к разрыву связи со всеми станциями этого канала.
      • Добавлены:

        • Служебный сигнал, который позволяет на уровне станции включать или отключать возможность этой станции принимать запросы.
        • Группа служебных сигналов, которые отражают статистику обмена данными по каналу.
        • Параметр статистики, отражающий количество ошибочных ответов.

Исправленные ошибки

  • Siemens S7 Клиент

    • Исправлено поведение модуля при редких неуспешных запросах статуса ПЛК, благодаря чему единичные ошибки возвращения статуса больше не приводят к переподключению к ПЛК и разрыву соединения.
  • Модуль рассылки событий
    • Устранена причина, из-за которой при использовании подключения с помощью STARTTLS отправка сообщений о событиях выполнялась с ошибками или возникала ошибка подключения.
    • Исправлена ошибка, из-за которой в рассылаемых сообщениях неверно указывалось время генерации событий.

6.3.35

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server

    • Исправлена ошибка, из-за которой изредка на ОС Linux в многоуровневых системах с резервируемыми серверами служба Alpha.Server могла завершить работу при наличии проблем с сетью.
  • Подсистема резервирования
    • В транзакционной модели исполнения Alpha.Server резервный переход теперь выполняется тогда, когда оба сервера находятся в режиме РАБОТА. Это позволило решить проблему несохранения данных в историю во время резервного перехода.
  • Модуль истории

    • Устранена причина, из-за которой при отключенной службе Alpha.Historian и при подключении к имитационной БД по протоколу TCP количество значений, поставленных в очередь на сохранение в историю, не отображалось в сервисных сигналах и параметрах статистики.
  • SNMP Менеджер

    • Скорректировано поведение модуля при отсутствии ответов от агента, в результате чего сократилось количество сообщений об отсутствии соединения с агентом в журнале работы модуля и в системном журнале.

6.3.36

Улучшение

  • OPC AE Сервер
    • Реализована репликация состояния зон с подавленными и блокированными источниками. Все изменения состояния зон проводятся через журнал транзакций.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server

    • Исправлено некорректное формирование данных инициализации OAT в транзакционной модели исполнения Alpha.Server, которое приводило к тому, что клиентское приложение не получало из OAT значения пользовательских атрибутов.
  • Alpha.Imitator
    • Прекращена генерация большого количества уведомлений при изменении значений сигналов Service.Imitation.DataLoaded и Service.Imitation.Current, что приводило к зависанию клиентского приложения.
  • Модуль вычислений
    • Устранена причина, по которой модуль иногда мог прекратить работу в транзакционной модели исполнения Alpha.Server.
  • SNMP Менеджер

    • В рамках одного модуля частично сняты ограничения на прием уведомлений от разных агентов на одном IP-адресе и на одном порту.
  • HUB
    • Исправлена ситуация, когда после применения конфигурации на Alpha.Server в журнале работы модуля могло появиться ложное сообщение об ошибке об источниках с одинаковыми идентификаторами.
  • Подсистема резервирования
    • Исправлена ошибка в десериализаторе состояния реплики, которая могла привести к некорректной работе пары резервных серверов при переходе на Alpha.Server версии 6.4.x.

     

6.3.37

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server, Alpha.AccessPoint
    • Существенно снижено время задержки передачи данных в Alpha.AccessPoint во время резервного перехода серверов.
  • Modbus RTU Опросчик
    • Устранена причина прекращения работы Alpha.Server в случае, когда модуль получал в ответ на запрос кадр размером 1 или 2 байта. Исправлена некорректная запись сообщений о кадрах размером меньше 3-х байт в журнал работы модуля.
  • OPC AE Сервер
    • Исправлена причина, по которой после переподключения к оперативному журналу событий пропадало содержимое столбца URI внешнего события, если для сохранения событий использовалась OAT.

6.3.38

Исправленные ошибки

  • HUB
    • Исправлена причина, по которой во время резервного перехода серверов и при использовании для Alpha.Server модели исполнения по умолчанию изредка могла прекратить работу служба Alpha.AccessPoint.
  • Modbus RTU Опросчик
    • Устранена причина, которая иногда приводила к зависанию и последующему некорректному завершению работы службы Alpha.Server при попытке ее остановить.
  • OPC AE Сервер
    • Исправлен дефект дерева неквитированных событий, который изредка мог привести к прекращению работы службы Alpha.Server после обновления ПО ПЛК.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Устранена причина, по которой при параллельном опросе одного ПЛК двумя опросчиками после разрыва связи с ПЛК модуль более не пытался восстановить соединение.

6.3.39

Улучшение

  • OPC UA Сервер
    • Теперь OPC UA клиенты могут создавать подписки на еще несуществующие сигналы Alpha.Server.

Исправленные ошибки

  • Siemens S7 Клиент

    • Исправлена ошибка, из-за которой в ОС AstraLinux прекращала работу служба Alpha.Server при использовании в конфигурации большого количества устройств (более 176), подключенных на один канал связи.
  • OPC UA Сервер
    • Исправлена ситуация, когда OPC UA Клиент не переподписывался на сигналы модуля OPC UA Сервер, созданные динамической ссылкой, в результате чего при отсутствии связи с модулем OPC UA Сервер дольше заданного тайм-аута ожидания ответа, обмен данными более не возобновлялся.

Изменения документации

Редакция 1

  • TCP Сервер
  • МЭК 60870-5-104 Станция
    • В главе "Качество сигналов" актуализированы списки идентификаторов.
    • Обновлено название модуля.
  • В Web-версии документация модулей в оглавлении теперь расположена в том же порядке, что и модули на панели элементов в Alpha.DevStudio.

Редакция 2

  • SQL Клиент
  • Alpha.Server
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик, МЭК 60870-5-104 Станция, МЭК 60870-5-101 Опросчик, МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • В документации модулей МЭК-101/104 в приложении "МЭК частный диапазон типов" для протокольных типов TC, TC_Status, TC_Time, TC_Time_Status удалено значение False.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик, Modbus TCP Опросчик
    • Из пункта "Свойства сигналов" для модулей IEC-104 Master и Modbus TCP Master удалено упоминание об обязательности свойства 6 (ScanRate).

  • Подсистема резервирования
  • FINS Клиент
    • На титульный лист документации в формате *.pdf добавлено название модуля.
  • В Web-версии документация модулей в оглавлении теперь расположена в том же порядке, что и модули на панели элементов в Alpha.DevStudio.

6.2

Новая возможность

  • В Alpha.Server реализованы массивы.
    • Для создания массива добавьте сигналу свойства:
      • PROPERTY_ISARRAY(5003) со значением True;
      • PROPERTY_INITSIZE(5004) - начальный размер массива;
      • PROPERTY_CAPACITY(5005) - максимальный размер массива.
    • Для сигналов-массивов в Alpha.Server поддержаны:
      • перекладка значений массива целиком;
      • применение битовой маски к каждому элементу массива;
      • линейный пересчет для каждого элемента массива;
      • линейный пересчет с изломом для каждого элемента массива.
    • Поддержка массивов модулями Alpha.Server
      • OPC UA Сервер
        • Узлы-массивы отображаются в адресном пространстве. Для узлов-массивов поддержаны:
          • свойства ValueRank и ArrayDimensions;
          • чтение, запись и публикация с использованием IndexRange.
      • OPC UA Клиент
        • Возможность подписки на узлы-массивы сторонних UA серверов, чтения их значений целиком и записи полученных значений в узлы-массивы Alpha.Server.
        • Возможность подписки на узлы типа BYTESTRING и записи их значений в узлы-массивы типа Uint1[] в Alpha.Server.
        • Возможность записи значений узлов-массивов из адресного пространства Alpha.Server в сторонние UA серверы, включая запись значений узлов-массивов типа Uint1[] в узлы типа BYTESTRING.
      • OPC DA Сервер, OPC HDA Сервер
        • Сигнал-массив кодируется в HEX-строку и предоставляется клиентам в виде сигнала типа String.
      • Модуль логики
        • Обращение по индексу к сигналам массивам в формулах и процедурах:
          • Чтение по индексу:

            Item = Array[i];
          • Запись по индексу:

            Array[i] = Item;
          • Использование значений-массивов целиком:

            Array1 = Array2;
      • Модуль истории
        • Возможность сохранения значений сигналов-массивов в Alpha.Historian.
      • Snapshot
        • Сохранение и восстановление значений сигналов-массивов из файлов-срезов. Значения массива сохраняются поэлементно через разделитель ;.

Улучшения

  • Alpha.Server
    • Качество буферируемых сигналов теперь восстанавливается при восстановлении связи.
  • Snapshot
    • Для индексов реализованы:
      • проверка на уникальность/неуникальность индекса;
      • возможность индексировать по неуникальным значениям;
      • запись в файл-срез сигналов по неуникальным индексам;
      • исключение из файла-среза сигналов по неуникальным индексам;
      • возможность указывать значение индекса, равное пустой строке.
    • Теперь если в шаблоне файла-среза указано имя индекса, которое не указано в списке индексов конфигурации модуля, то в журнал приложений выводится предупреждение.
    • В Конфигураторе в названии индекса модуля Snapshot теперь нельзя использовать точки и имя Tag.
    • При указании в шаблоне файла-среза в блоке Exceptions определенного индекса, сигналы с этим индексом не сохраняются в файл-срез.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Реализована возможность работы с несколькими станциями с одинаковым номером по разным каналам.
    • Реализован обмен данными со шлюзом RTU-TCP, который является станцией Modbus TCP с фиксированным номером 255.
    • Добавлена возможность настройки параметров связи отдельно для каждой станции:
      • Время ожидания ответа от станции, мс;
      • Максимальное количество одновременных запросов;
      • Максимальное количество неуспешных запросов;
      • Количество повторов на отправку команды;
      • Таймаут потери связи, мс;
      • Режим работы резервных каналов.

      Изменилась структура конфигурации модуля и состав параметров адреса сигнала.

  • Дистрибутив Alpha.Server
    • В дистрибутив Alpha.Server добавлены SQL скрипты для создания БД в MS SQL, предназначенные для сохранения истории значений:
      • history.value.sqlserver2008.sql;
      • history.value_archive.sqlserver2008.sql.

      Расположение скриптов:

      • ОС Windows: C:\Program Files\Automiq\Alpha.Server\Server\SQLScripts;
      • ОС Linux: /opt/Automiq/Alpha.Server/SQLScripts.
    • В дистрибутив Alpha.Server для ОС Linux добавлен пример динамической библиотеки на C# для использования модулем логики.
      Расположение библиотеки:
      • /opt/Automiq/Alpha.Server/ExternalLibsExamples/CSharp/Nethost.
  • Модуль истории
    • Реализовано уменьшение размера файла очереди queue.dat после уменьшения очереди на запись в модуле истории.
  • Модуль рассылки сообщений SMTP
    • Служба Alpha.Server зависала при остановке после отправки сообщения, если в конфигурации модуля были указаны тип подключения STARTTLS и порт 465.
    • При некорректно заданном порте почтового сервера:
      • Alpha.Server прекращал работу после отправки события AE;
      • возникала ошибка после отправки сообщения через строковый сигнал.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Реализована возможность общего и группового опроса по командам с помощью служебных сигналов.
    • Добавлены новые значения сигнала доставки:
      • 3 - получено положительное подтверждение активации.
      • 4 - получено положительное завершение активации с причиной передачи 10.
      • -30 - получено отрицательное подтверждение активации с причиной передачи 7.
      • -40 - получено отрицательное подтверждение активации с причиной передачи 10.
  • OPC AE Сервер
    • Реализована возможность проводить агрегацию событий по актуальным событиям из ОАТ.
  • Конфигуратор
    • Реализован экспорт ветки сигналов в формате *.CSV.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • В транзакционной модели исполнения в некоторых случаях не выполнялись:
      • инвертирование логического значения при пересчёте;
      • пересчёт из инженерного значения в физическое.
  • Snapshot
    • Служебные сигналы управления формированием и восстановлением файлов-срезов из стороннего формата ошибочно создавались в папке Service.Modules.<Имя модуля>, вместо папки Service.Modules.<Имя модуля>.Control.
  • Modbus TCP Опросчик
    • При отправке двумя объектами одной и той же команды в ПЛК, статус доставки команды получал только один из объектов.
  • МЭК 61850 Клиент
    • В ОС Linux модуль не восстанавливал соединение после разрыва связи.

6.2.1

В Alpha.Server 6.2.1 добавлена функциональность Alpha.Server версий 6.0.28 и 6.1.5 - 6.1.7.

Улучшения

  • Modbus TCP Опросчик
    • Реализована возможность определять выделенный канал для станции, если в конфигурации модуля определены несколько каналов с одинаковым IP-адресом и портом.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Alpha.Server мог завершать работу при перекладке бит.
    • Устранена запись в журнал приложений неинформативных сообщений о работе Alpha.Server.
  • Modbus RTU Опросчик
    • В ОС Linux Alpha.Server завершал работу после резервного перехода при подписке UA клиентом на некорректно настроенный сигнал доставки модуля Modbus RTU Опросчик.
  • OPC AE Сервер
    • В OAT не сохранялись пользовательские атрибуты и информация о внешнем событии.
    • Агрегаторы работали некорректно, если было настроено больше одного фильтра по важности событий.
  • Alpha.AccessPoint
    • Устранены проблемы передачи данных по файловому интерфейсу:
      • В ОС Linux могли передаваться не все данные.
      • В ОС Windows при успешной передаче данных в журнал работы модуля HUB записывались сообщения об ошибках.
      • При запуске Alpha.AccessPoint от непривилегированного пользователя не передавались данные.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Ошибочно игнорировались значения, полученные опросом группы.

6.2.2

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Alpha.Server завершал работу при запуске, если в конфигурации присутствовал цикл в перекладке значений между сигналами.
  • NetDiag
    • В ОС Linux Alpha.Server прекращал работу при отключении сетевых кабелей от компьютера.
  • OPC UA Клиент
    • Модуль мог не подключиться к некоторым UA серверам по логину и паролю.
  • OPC AE Сервер
    • Агрегатор AllAck мог ошибочно иметь значение True при наличии неквитированных событий.

6.2.3

Улучшение

  • Alpha.Server
    • Оптимизирована обработка результатов вычислений.

Исправленная ошибка

  • Модуль логики
    • Результат вычислений мог не записываться в сигналы при использовании перекладки в транзакционной модели исполнения.

6.2.4

Исправленные ошибки

  • HUB
    • Параметр Максимальное количество сигналов в пакете не учитывался при подписке на статические сигналы.
  • TCP Сервер
    • В некоторых случаях модуль прекращал отправку значений клиентам по статическим сигналам.

6.2.5

Исправленные ошибки

  • Alpha.AccessPoint
    • В редких случаях Alpha.AccessPoint мог завершать работу при запуске.
  • Модуль истории
    • Модуль не предоставлял историю модулю HUB с прямым доступом к истории в составе этого же Alpha.Server.

Добавлены доработки Alpha.Server версий 6.1.9 и 6.1.10:

Alpha.Server 6.1.9

  • Улучшение Alpha.Server
    • Оптимизирована обработка результатов вычислений.
  • Исправленные ошибки OPC AE Сервер
    • Устранён рост потребления памяти при использовании поврежденной OAT.
    • Не деактивировались события по сигналам, полученным по протоколу UNET.
  • Исправленная ошибка TCP Сервер
    • В некоторых случаях модуль прекращал отправку значений клиентам по статическим сигналам.

Alpha.Server 6.1.10:

  • Исправленная ошибка модуля HUB
    • Модуль ошибочно отправлял команды при нахождении Alpha.Server в состоянии "Резерв".

6.2.6

Улучшение

  • Модуль логики
    • Уменьшено потребление оперативной памяти модулем логики.

6.2.7

Пользователям Alpha.Server версии 6.2.0 и выше, использующим в конфигурации модуль OPC UA Клиент, рекомендуем безотлагательно произвести обновление до версии 6.2.7 для исключения возможной отправки модулем OPC UA Клиент, находящимся в резерве, команд в UA Server.

Подробности возможного возникновения проблемы на Alpha.Server версии 6.2.0 и выше смотрите в разделе "Исправленные ошибки" модуля OPC UA Клиент настоящей новости.

Исправленные ошибки

  • OPC UA Клиент
    • Находясь в резерве, модуль отправлял в UA Server уже отправленные ранее команды, получив их по каналу репликации от основного Alpha.Server после перезапуска Alpha.Server, в составе которого он функционирует:
      • В транзакционной модели исполнения модуль отправлял такие команды только для нереплицируемых сигналов.
      • В модели исполнения по умолчанию модуль отправлял такие команды как для реплицируемых сигналов, так и для нереплицируемых.

      Дополнительным условием отправки таких команд являлось значение Запрашивать данные, установленное для режима работы модуля в резерве.

    • В режиме работы в резерве Закрывать соединение после двойного резервного перехода модуль переставал обмениваться данными с UA Server.

Изменения документации

Редакция 1

  • UNET Клиент

Редакция 2

  • Добавлена документация для модуля FINS Client.
  • В документации модуля OPC UA Сервер в главе "Работа с клиентскими сертификатами" добавлена информация о требуемом субъекте сертификата.

6.1

Новые возможности

  • Реализован новый модуль Syslog Клиент, который обеспечивает:
    • генерацию сообщений Syslog на основе изменения строкового сигнала Alpha.Server;
    • накопление сформированных сообщений Syslog для отправки;
    • отправку сообщений Syslog получателям.
  • BACnet Клиент

    Модуль полностью обновлён. Конфигурации модуля предыдущих версий Alpha.Server не поддерживаются ввиду большого числа изменений.

    • Возможности работы с устройствами:
      • Настройка каналов связи с устройством.
      • Повторная отправка запроса, если результат не получен за отведённое время.
      • Идентификация и отображение связи с устройством или объектом.
      • Поддержаны все типы связывания с устройством:
        • Статическое;
        • Динамическое;
        • Динамическое через BBMD-устройство.
    • Возможности получения данных:
      • Определение сигналов для выполнения запроса данных или опроса по команде пользователя.
      • Поддержаны все механизмы получения данных с устройства:
        • Запрос;
        • Опрос;
        • Подписка на изменение значений (с подтверждением и без подтверждения).
    • Типы получаемых данных:
      • Поддержаны все типы объектов и свойств для получения данных.
      • Поддержаны все типы данных, в том числе структурные.
      • Добавлена возможность работы со структурными типами данных или с массивами как с одним сигналом с помощью json-представления.
    • Возможности записи данных в устройство:
      • Запись значения свойства любого объекта:
        • С указанием приоритета;
        • Без указания приоритета.
      • Контроль статуса доставки команды записи значения.
    • Возможности событий BACnet:
      • Получение событий с устройств BACnet с последующим преобразованием:
        • в события Альфа платформы для отображения в Alpha.HMI.Alarms;
        • в сигналы Alpha.Server.
      • Квитирование событий на устройстве BACnet из:
        • Alpha.HMI.Alarms;
        • сигналов Alpha.Server.
      • Задание таблицы соответствия приоритетов событий BACnet и Альфа платформы.
      • Агрегация событий BACnet.
    • В сети BACnet:
      • Реализовано отображение модуля в сети BACnet в соответствии с параметрами, заданными в конфигурации.

Улучшения

  • Модуль рассылки событий
    • Модуль теперь называется "Модуль рассылки сообщений SMTP" и позволяет рассылать сообщения по событиям изменения значений строковых сигналов.
  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • При отсутствии на диске директории, указанной в параметре Полное имя папки для записи файлов, модуль теперь создаёт указанную директорию.
  • UNET Клиент
    • Поддержано чтение строковых переменных для режима чтения оперативных данных.

Исправленные ошибки

  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Alpha.Server завершал работу, если модулю МЭК 60870-5-104 Опросчик было включено получение файлов и отсутствовали подкаталоги для чтения.
  • Конфигуратор
    • На вкладке Модули при блокировании ветки конфигурации дерево модулей сворачивалось до выделенного узла. Теперь при блокировании ветки конфигурации дерево модулей остаётся в развёрнутом виде.
    • На вкладке Сигналы при подключении к Alpha.Server дерево сигналов сворачивалось до корневого узла. Теперь при подключении дерево сигналов разворачивается до узла, выделенного до отключения от Alpha.Server.
  • Модуль логики
    • В ОС AstraLinux не выполнялась процедура обработчика из свойства 777013.

Внутренние изменения

  • Alpha.Server
    • Alpha.Server переведён на внутренний протокол взаимодействия Alpha.RTLP.
  • OPC UA Клиент
    • Сокращено число потоков обслуживающих сессию.
  • TCP Сервер
    • Поддержан новый набор команд для получения информации о дереве сигналов.

6.1.1

В Alpha.Server 6.1.1 добавлена функциональность Alpha.Server версий 6.0.11 - 6.0.22.

Известные проблемы

Известные проблемы будут исправлены в ближайших патчах Alpha.Server версии 6.1.х.

Не следует устанавливать Alpha.Server версии 6.1.1, если используете:

  • модуль Modbus RTU Опросчик;
  • модуль Snapshot и символы кириллицы в названии шаблона файла-среза или имени сгенерированного файла-среза.
  • Modbus RTU Опросчик
    • Стабильные проблемы с отправкой управляющих воздействий: команды не отправляются на заданные станции.
  • Snapshot
    • При генерации файла-среза некорректно обрабатываются символы кириллицы:
      • возникает ошибка при использовании символов кириллицы в названии шаблона файла-среза в служебном сигнале TemplateName;
      • сбой кодировки в имени сгенерированного файла-среза при использовании символов кириллицы в служебном сигнале OutFileName.
  • Конфигуратор
    • В модуле Modbus RTU Опросчик в параметре Стратегия формирования запросов на чтение установленное значение На сплошные данные изменяется на значение По максимуму при загрузке конфигурации, созданной в Alpha.Server версии ниже 6.0.13, что приводит к ошибкам в работе модуля.

Улучшения

  • Важная доработка тракта TCP Сервер <-> HUB
    • Реализована возможность разворота инициации соединения между модулями HUB и TCP Сервер. Теперь TCP Сервер может самостоятельно инициировать подключение к модулю HUB. Раньше инициатором соединения мог выступать только модуль HUB, поэтому, если TCP Сервер находился в подсети, к которой запрещено подключение извне, то было невозможно установить соединение.

      Например, эта функциональность позволит использовать сегмент ДМЗ в неактивном режиме, когда старт передачи данных в ДМЗ инициирует связанный с ним промышленный контур, а не сам сервер ДМЗ.

  • Snapshot
    • Реализована возможность выбора шаблона и сохранения файла-среза перед остановкой Alpha.Server или модуля Snapshot.

6.1.2

Исправлены известные проблемы Alpha.Server6.1.1

  • Modbus RTU Опросчик
    • Устранены проблемы с отправкой управляющих воздействий: теперь команды отправляются на заданные станции.
  • Snapshot
    • При генерации файла-среза символы кириллицы стали обрабатываться корректно:
      • больше не возникает ошибка при использовании символов кириллицы в названии шаблона файла-среза в служебном сигнале TemplateName;
      • не происходит сбой кодировки в имени сгенерированного файла-среза при использовании символов кириллицы в служебном сигнале OutFileName.
  • Конфигуратор
    • В модуле Modbus RTU Опросчик в параметре Стратегия формирования запросов на чтение установленное значение На сплошные данные больше не изменяется на значение По максимуму при загрузке конфигурации, созданной в Alpha.Server версии ниже 6.0.13, что больше не приводит к ошибкам в работе модуля.

Исправленная ошибка

  • OPC AE Сервер
    • Устранена утечка памяти при работе модуля OPC AE Сервер.

6.1.3

В Alpha.Server 6.1.3 добавлена функциональность Alpha.Server версий 6.0.24 и 6.0.25.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • В транзакционной модели исполнения не выполнялась проверка соответствия типов сигнала Alpha.Server и записываемого в сигнал значения, получаемого по каналу репликации и при восстановлении значения из буфера, что могло приводить к ошибкам в работе Alpha.Server.
  • OPC AE Сервер
    • После перезапуска Alpha.Server и отсутствия сгенерированных событий служебный сигнал Acknowledged ошибочно принимал значение False, соответствующее неквитированному событию. Из-за чего на мнемосхемах в Alpha.HMI могло ошибочно отображаться наличие неквитированных событий для объектов.

6.1.4

Исправленные ошибки

  • Modbus RTU Опросчик
    • В ОС Linux в редких случаях Alpha.Server прекращал работу во время запуска.
    • После применения конфигурации для резервной пары модуль Modbus RTU Опросчик активного сервера оставался в режиме РЕЗЕРВ и не подключался к станции.
  • Alpha.AccessPoint
    • Alpha.AccessPoint получал значения служебных сигналов только с одного сервера резервной пары.

6.1.5

В Alpha.Server 6.1.5 добавлена функциональность Alpha.Server версий 6.0.26 и 6.0.27.

Исправленные ошибки

  • OPC AE Сервер
    • Агрегаторы работали некорректно, если было настроено больше одного фильтра по важности событий.
  • OPC UA Клиент
    • Модуль не передавал данные аутентификации при подключении к UA серверу KSE Platform в режиме авторизации Логин/Пароль, из-за чего не выполнялась запись значений в UA сервер.
  • EtherNet/IP Сканер
    • Качество сигналов ошибочно оставалось хорошим после отключения модуля через служебный сигнал Active.Set.

6.1.6

В Alpha.Server 6.1.6 добавлена функциональность Alpha.Server 6.0.28.

Исправленная ошибка

  • EtherNet/IP Сканер
    • Alpha.Server завершал работу после остановки модуля через служебный сигнал Active.Set и последующей попытки отправки команды.

6.1.7

Исправленная ошибка

  • Alpha.Server
    • В редких случаях при запуске в транзакционной модели исполнения Alpha.Server мог завершать работу при обработке некоторых вычислений.

6.1.8

Исправленные ошибки

  • NetDiag
    • В ОС Linux Alpha.Server прекращал работу при отключении сетевых кабелей от компьютера.
  • OPC UA Клиент
    • Модуль не подключался к ПЛК при использовании режима безопасности None и режима авторизации Анонимный.

6.1.9

В Alpha.Server 6.1.9 добавлена функциональность Alpha.Server версий 6.0.30 и 6.0.31.

Alpha.Server 6.0.30:

  • Улучшение
    • Alpha.Server
      • Оптимизирована обработка результатов вычислений.
  • Исправленная ошибка
    • OPC AE Сервер
      • Устранён рост потребления памяти при использовании поврежденной OAT.

Alpha.Server 6.0.31:

  • Исправленные ошибки
    • OPC AE Сервер
      • Не деактивировались события по сигналам, полученным по протоколу UNET.
    • TCP Сервер
      • В некоторых случаях модуль прекращал отправку значений клиентам по статическим сигналам.

6.1.10

Исправленная ошибка

  • HUB
    • Модуль ошибочно отправлял команды при нахождении Alpha.Server в состоянии "Резерв".

6.1.11

Исправленная ошибка

  • SQL Клиент
    • SQL-запросы не выполнялись после потери и последующего восстановления связи с БД.

6.1.12

Исправленная ошибка

  • OPC UA Клиент
    • Устранена причина, из-за которой модуль долго (5-10 секунд) переключался на резервный ПЛК при остановке основного ПЛК.

Изменения документации

Редакция 1

  • Обновлена архитектурная схема Alpha.Server.
  • В главе "Системные требования" обновлен список поддерживаемых ОС в документации Alpha.Server и Alpha.AccessPoint.

  • В документации модуля OPC UA Сервер для параметра Порт OPC TCP протокола указано значение порта по умолчанию.

  • Исправлены опечатки.

Редакция 2

  • В документацию Alpha.Server добавлена глава "Контроль целостности конфигурации и БД".
  • Исправлены ошибки:
    • неверные ссылки в документации и модулей Modbus RTU Опросчик, OPC UA Клиент, ПОРТАЛ Клиент;
    • добавлен отсутствующий рисунок в главе "Относительная адресация при копировании" документации Alpha.Server.

Редакция 3

Редакция 4

  • Актуализированы устаревшие картинки, исправлены опечатки.

Редакция 5

  • TCP Сервер
    • Обновлён раздел "Назначение".
    • Из раздела "Настройка модуля" удалено примечание.
  • EtherNet/IP Сканер
  • Alpha.AccessPoint
    • Из главы "Alpha.AccessPoint в TCP/IP сетях" удалено примечание.
  • SQL Клиент, Модуль истории
    • Обновлены примечания о поддерживаемых версиях PostgreSQL.
  • Модуль рассылки событий, ТЭМ-104
    • В Web-версии документации в главах "Назначение и принцип работы" исправлены размеры рисунков.

6.0

Новые возможности

  • Реализованы новые модули:
    • UNET Client, с помощью которого Alpha.Server может обмениваться данными с ПЛК TREI-5B по протоколу UNET.
    • NFL Client, с помощью которого Alpha.Server может обмениваться данными с САУ по протоколу NFL (протокол обмена данными разработки ПАО "Газпром автоматизация").
    • Security Client, предназначенный для получения значений необходимых настроек из Alpha.Security и записи полученных значений в сигналы Alpha.Server.
  • Транзакционная модель исполнения
    • Реализована новая модель обработки событий и вычислений: транзакционная модель исполнения.
      Основные особенности новой модели:
      • Все события (изменения значений сигналов, результаты вычислений, события AE) проходят через единый высокопроизводительный тракт - журнал транзакций - в той последовательности, в которой они возникают.
      • Обработка событий (транзакций) потребителями (ядром и модулями) выполняется параллельно, в порядке их добавления в журнал транзакций.
      • Синхронизация состояния в резервной паре выполняется за счёт репликации журнала транзакций с активного на резервный сервер.

      Новая модель на основе журнала транзакций обеспечивает:

      • В рамках отдельного экземпляра Alpha.Server: строгую последовательность обработки событий.
      • В рамках резервной пары Alpha.Server:
        • Полную синхронизацию состояния на резервном сервере.
        • Строгую последовательность синхронизации состояния.
        • Снижение нагрузки на резервном сервере: обработку выполняет активный сервер, а резервный только применяет результаты обработки. Таким образом исключается необходимость дублированной работы модуля вычислений и модуля OPC AE Server на резервном сервере.

        Транзакционная модель исполнения является основной, в новых проектах рекомендуется использовать её. Работоспособность прежней модели сохранена для совместимости.

    • Механизм дисковой буферизации потока данных
      • На основе новой модели реализован механизм дисковой буферизации потока данных между узлами-источниками и узлами-потребителями Alpha.Server:
        • На узлах-источниках:
          • Для сигналов может быть настроено сохранение в один или несколько файловых буферов.
          • События по буферизируемым сигналам сохраняются в файловые буферы в порядке обработки журнала транзакций.
          • Синхронизация состояния файловых буферов в резервной паре обеспечивается за счёт репликации журнала транзакций.
          • Сохраняются позиции узлов-потребителей для возобновления передачи потока данных после восстановления связи.
        • На узлах-потребителях:
          • Активный сервер получает буферизированный поток данных с узлов-источников с учётом их резервирования.
          • Резервный сервер получает те же данные с активного сервера за счёт репликации журнала транзакций.

        Также механизм буферизации обеспечивает возможность восстановления последнего состояния по буферизируемым сигналам при перезапуске Alpha.Server.

        Хранение на диске основано на собственном движке, сторонние компоненты не требуются.

  • Подсистема генерации событий
    • Реализован механизм OAT - таблица оперативных событий AE. Механизм обеспечивает сохранность сгенерированных событий AE до тех, пока они остаются актуальными: активными и/или неквитированными.
      Таблица OAT хранится на диске, таким образом обеспечивается восстановление её состояния при перезапуске Alpha.Server.
      Синхронизация состояния OAT в резервной паре обеспечивается за счёт репликации журнала транзакций.
      Хранение на диске основано на собственном движке, сторонние компоненты не требуются.
    • Реализована возможность добавления событиям дополнительных пользовательских атрибутов.
    • Изменения атрибутов события:
      • В уведомление о событии добавлен атрибут OBJECT_NAME, содержащий имя объекта, которому принадлежит источник события.
      • Атрибуты SUPPRESSED_ATTRIBUTE (bool) и SUPPRESSED_UNTIL_ATTRIBUTE (uint64_t) объединены в один атрибут SUPPRESSED_ATTRIBUTE (variant) с возможными значениями:
        • true - подавление активно, бессрочно;
        • false - подавление отсутствует;
        • число типа uint64_t - подавление активно до соответствующей метки времени.
    • Реализована возможность автоматического квитирования последнего активного подусловия при новой активации условия. При активации подусловия OPС AE Server автоматически сгенерирует квитирование текущего состояния (если оно ещё не квитировано), а затем сгенерирует активацию.
    • Реализована возможность настройки деактивирующих подусловий. Добавлены атрибуты подусловий:
      • PREV_ACTIVATION_TIME - время активации предыдущего активного подусловия;
      • DEACTIVATION_TIME - время деактивации подусловия.

      В XML-описании условий (свойство 999004) в блоке подусловия добавлен атрибут DeactivationMode с возможными значениями:

      • 0 - активирующее подусловие (по умолчанию).
      • 1 - деактивирующее подусловие.
  • Alpha.Server
    • Реализован механизм получения архивных данных ПЛК и сохранение полученных архивных данных в историю без отображения на верхнем уровне. Используется модулями UNET Client и IEC-104 Master.
    • Вызов функций API сервера теперь возможен по OPС UA и TCP.
    • Новый алгоритм резервирования:
      • Реализована новая характеристика сервера – Приоритет, значение True которой означает, что сервер является приоритетным и стремится в режим мастера.
      • Резервный переход происходит путем передачи приоритета от одной реплики к парной.
    • Alpha.Server может отслеживать состояние памяти и при нехватке переходить в состояние аварии.
  • Модуль истории
    • Реализовано распределение истории значений по разным хранилищам с разными параметрами фильтрации.
  • IEC-104 Master
    • Реализована возможность приёма файлов от устройств (например, файлов формата COMTRADE).
    • Реализовано получение архивных данных ПЛК по протоколу IEC-104 и сохранение полученных архивных данных в историю без записи в сигналы.
  • TCP Server
    • Поддержана передача буферизированных данных.
  • Snapshot
    • Реализовано формирование файлов-срезов требуемого формата и восстановление файла-среза из стороннего формата.
  • OPC AE Server
    • Поддержаны расширения OPC AE. При включенном расширении OPС AE:
      • Происходит деактивация активного подусловия при активации следующего подусловия.
      • Событие о деактивации имеет следующие поля и значения:

        ПолеЗначение
        ChangeMaskOPC_CHANGE_ACTIVE_STATE + OPC_CHANGE_ATTRIBUTE
        Messageпредыдущее значение
        Severityпредыдущее значение
        Subconditionпредыдущее значение
    • Реализован параметр агрегации AutoAck для автоматического квитирования событий объекта.
    • При подаче команд подавления и блокирования теперь формируются уведомления для клиентов.

Улучшения

  • Alpha.Server
    • Открытие и просмотр конфигурации Alpha.Server через сервисное приложение Конфигуратор без возможности редактирования. Возможность редактирования конфигурации через Alpha.DevStudio при этом сохраняется.
  • HUB
    • В адресе сигнала добавлено поле, определяющее направление передачи данных - входящий или исходящий. Если направление не задано, то сигнал считается входящим.
  • OPC UA Сервер
    • В конфигурации Alpha.Server теперь может присутствовать несколько экземпляров модуля OPC UA Сервер, что позволяет предоставлять разным OPC UA клиентам индивидуальные наборы данных.
  • Модуль резервирования
    • Возможность изменения таймаута выполнения запросов о состоянии парного сервера.
    • Модель запуска Alpha.Server теперь указывается в журнале работы модуля.
    • В статистику модуля добавлены параметры, отображающие информацию о состоянии резервирования.

Изменения

  • Сервер лицензирования больше не входит в состав дистрибутива Alpha.Server.

Исправленные ошибки

  • Модуль истории
    • В параметре статистики Количество событий, принятых к сохранению не учитывались события, сохраняемые в PostgreSQL.
    • Значения имели неверное Время сервера при чтении истории значений из PostgreSQL по OPС UA из Alpha.AccessPoint.
  • Модуль логики
    • В ОС Linux при переводе времени назад переставал работать обработчик по таймеру.

6.0.1

Новые возможности

  • ProcessMonitor
    • Модуль позволяет получать информацию о процессах в OC Linux.
    • Реализована возможность отображения информации о загрузке жесткого диска и оперативной памяти отслеживаемым процессом. Информация отображается в значениях служебных сигналов:
      • pm_diskUsage - среднее использование дисковых ресурсов за интервал времени UpdateInterval в Мб/с;
      • pm_ramUsage - количество используемой оперативной памяти в Мб.
  • Модуль истории
    • Возможность отключения сохранения в Alpha.Historian дополнительной метки времени, которой является метка времени сервера.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • В редких случаях Alpha.Server прекращал работу:
      • при изменении значений некоторых сигналов;
      • при обработке некоторых вычислений.
  • Модуль истории
    • Модуль сохранял в историю события, сгенерированные на других узлах Alpha.Server. Теперь модуль сохраняет в историю только события, сгенерированные по локальным сигналам.
    • Не удавалось получить историю, либо получение истории выполнялось долго, если отсутствовала связь с некоторыми БД.
  • TCP Сервер
    • Устранена проблема, из-за которой Alpha.HMI, получающий данные от модуля TCP Сервер, зависал при переключении между экранными формами.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Иногда после резервного перехода между ПЛК опрос ПЛК продолжался спустя длительное время.
  • OPC AE Сервер
    • Агрегатор не применял фильтр к неактивным событиям и включал их в результат агрегации.
    • При переходе в состояние Enabled условие не помечалось квитированным.
  • Alpha.AccessPoint
    • В ОС Windows при регистрации второго экземпляра Alpha.AccessPoint запись в реестр выполнялась некорректно.

6.0.2

Улучшения

  • Logics Module

    • При обнаружении цикла в вычислениях теперь в журнал будут выведены не только узлы, образующие цикл, но и все узлы-триггеры текущей задачи исполнения. Первым в списке будет узел, изменение которого привело к появлению задачи в очереди исполнения.
  • Alpha.Server, Alpha.Imitator, Alpha.AccessPoint
    • В ОС Linux в файле настроек *.xml больше не указываются COM-серверы.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • В редких случаях Alpha.Server прекращал работу.
  • Alpha.Imitator
    • Alpha.Imitator зависал после запуска сессии перезаписи.
  • HUB
    • По динамической привязке модуль не получал значения сигналов, для которых одновременно была настроена динамическая и статическая привязки.
    • Иногда после потери связи модуль переставал получать значения статических сигналов.
    • При нестабильной связи с удаленным сервером модуль HUB мог посчитать, что сервер не поддерживает некоторые команды. Поэтому могли быть недоступны получение значений статических сигналов, буферизация, получение истории.
  • NetDiag2
    • В ОС Linux модуль не запускался при работе Alpha.Server из-под непривилегированной учётной записи.
  • Модуль истории
    • Устранена причина ошибки Не удалось передать данные на сторону БД Alpha.Historian: Недостаточно памяти. Для баз Alpha.Historian размер кэша в файловых очередях теперь выбирается динамически в зависимости от количества баз, а не строго равный 32 Мб.

6.0.3

Исправленная ошибка

  • OPC UA Клиент
    • Обмен данными мог прекращаться, если UA сервер возвращал ошибку при изменении режима мониторинга узлов, чтении, публикации. Иногда обмен данными прекращался при изменении времени на стороне UA сервера.

6.0.4

Исправленная ошибка

  • OPC UA Клиент
    • Модуль не устанавливал плохое качество входящим сигналам при потере связи с UA сервером.

6.0.5

Внутренние изменения. Функциональность компонента не изменилась.

6.0.6

Исправленные ошибки

  • OPC UA Клиент
    • Устранена проблема, из-за которой Alpha.Server иногда мог прекращать работу.
    • В редких случаях модуль не устанавливал плохое качество некоторым сигналам при потере связи с UA сервером.
    • В редких случаях не восстанавливалась связь с UA сервером из-за зависания модуля.
  • Модуль истории
    • Периодическое повторное сохранение значения в историю выполнялось чаще, чем задано, если значение периода сохранения было большим.
  • Alpha.AccessPoint
    • Иногда Alpha.AccessPoint не восстанавливал соединение с Alpha.Server по одному из каналов связи.

6.0.7

Исправленная ошибка

  • МЭК 61850 Клиент
    • Устранена проблема, из-за которой Alpha.Server иногда мог прекращать работу.

6.0.8

Исправленные ошибки

  • OPC UA Клиент
    • Модуль не подключался к некоторым UA серверам.
  • TCP Сервер
    • Клиенты, такие как Alpha.HMI.Trends, могли получать недостоверную информацию о дереве сигналов Alpha.Server.

6.0.9

Новая возможность

  • Реализован модуль EtherNet/IP Сканер, с помощью которого Alpha.Server может обмениваться данными с ПЛК по протоколу EtherNet/IP.

Исправленные ошибки

  • OPC UA Сервер, SNMP Менеджер
    • В ОС Linux в некоторых случаях Alpha.Server не выполнял обмен данными по OPC UA и SMNP при большом количестве опрашиваемых станций Modbus TCP.
  • МЭК 61850 Клиент
    • В редких случаях Alpha.Server прекращал работу при разрыве связи с устройством.
  • TCP Сервер
    • Некорректно обрабатывались изменения значения сигнала Service.InvokeFromJSON, из-за чего использование данного сигнала, например в Alpha.HMI, не приводило к ожидаемому результату.
  • OPC AE Сервер
    • Деактивация событий по уровню происходила только для последнего активного события. Теперь деактивируются все события.
    • При включении расширений OPC AE не выполнялась автоматическая деактивация условия при активации следующего подусловия.

6.0.10

Исправленная ошибка

  • TCP Сервер
    • Устранена проблема, из-за которой в проектах Alpha.HMI иногда не удавалось получать свойства сигналов, а также выполнять запись значений.

6.0.11

Внутренние изменения. Функциональность компонента не изменилась.

6.0.12

Новые возможности

  • Modbus TCP Опросчик
    • Поддержаны новые возможности обмена данными с ПЛК Эмикон:
      • запрос до 719 регистров Input Registers;
      • обмен строковыми значениями длиной до 1438 символов;
      • обмен строковыми значениями в кодировке UTF-16.
  • Modbus TCP Станция
    • Поддержан обмен строковыми значениями в кодировке UTF-16.

Улучшение

  • Подсистема резервирования
    • Улучшен алгоритм инициализации репликации данных при выходе из нештатного состояния серверов.

6.0.13

Улучшение

  • Modbus RTU Опросчик
    • Реализована возможность опроса через коммутатор Ethernet/SerialLine устройств последовательной линии.

Исправленная ошибка

  • OPC UA Сервер
    • В OC Linux при запуске модуля Alpha.Server прекращал работу при большом количестве опрашиваемых станций Modbus TCP.

6.0.14

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • В ОС Linux в крайне редких случаях Alpha.Server мог прекращать работу после очистки старых журналов работы модулей.
    • В редких случаях при одновременном соблюдении условий:
      • в модуле OPC AE Сервер было включено расширение OPC AE,
      • Alpha.Server был запущен в транзакционной модели исполнения,
      • произошла деактивация динамического условия,
      • использовалось резервирование серверов,

      Alpha.Server мог прекращать работу в ходе синхронизации состояний (репликации) парных серверов.

6.0.15

Исправленные ошибки

  • Подсистема резервирования
    • Устранена ошибка, из-за которой в момент резервного перехода со слэйва могла пройти пересылка значений, накопленных во время работы в режиме аварийного мастера.
  • OPC AE Сервер
    • В событиях вместо заданного пользовательского атрибута ошибочно указывался атрибут, используемый по умолчанию.
  • TCP Сервер
    • Устранена утечка памяти в случае разрыва связи с клиентом, подключающимся к порту доступа к истории, в процессе инициализации соединения.
  • EtherNet/IP Сканер
    • Модуль мог несвоевременно запрашивать данные.

6.0.16

Улучшения

  • Modbus TCP Опросчик
    • Реализована возможность работы с несколькими станциями с одинаковым номером по разным каналам.
    • Реализован обмен данными со шлюзом RTU-TCP, который является станцией Modbus TCP с фиксированным номером 255.
    • Добавлена возможность настройки параметров связи отдельно для каждой станции:
      • Время ожидания ответа от станции, мс;
      • Максимальное количество одновременных запросов;
      • Максимальное количество неуспешных запросов;
      • Количество повторов на отправку команды;
      • Таймаут потери связи, мс;
      • Режим работы резервных каналов.

      Изменилась структура конфигурации модуля и состав параметров адреса сигнала.

Исправленная ошибка

  • EtherNet/IP Сканер
    • Иногда в ОС Astra Linux Alpha.Server мог долго останавливаться.

6.0.17

Улучшения

  • МЭК 60870-5-101 Опросчик
    • Реализована возможность общего и группового опроса по командам с помощью служебных сигналов.
    • Реализована возможность обмена данными по TCP/IP, при этом Alpha.Server выступает в роли ПУ (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101).

6.0.18

Исправленная ошибка

  • Модуль логики
    • Иногда Alpha.Server мог аварийно завершать работу.

6.0.19

Улучшения

  • Устранена проблема, которая могла приводить к нарушению целостности в файлах данных Alpha.Server после некорректного завершения работы службы. Исправление затрагивает модули:
    • Модуль истории;
    • OPC AE Сервер при использовании OAT;
    • TCP Сервер при использовании файловой буферизации.

    Рекомендуется обновление.

  • МЭК 60870-5-101 Опросчик
    • Реализованы служебные сигналы, отображающие количество отправленных и принятых пакетов.

Исправленная ошибка

  • МЭК 60870-5-101 Опросчик
    • Модуль не учитывал, что при общем опросе значения типа <231> M_IT_TD_1 приходят в виде значений типа <230> M_IT_ND_1, и игнорировал такие значения.

6.0.20

Улучшение

  • МЭК 60870-5-101 Опросчик
    • Реализована возможность получения архивных данных ПЛК. Настройка получения архивных данных ПЛК выполняется аналогично настройке в модуле МЭК 60870-5-104 Опросчик.

Исправленная ошибка

  • Modbus TCP Опросчик
    • В Конфигураторе было невозможно задать категорию данных в редакторе адреса.

6.0.21

Исправленная ошибка

  • OPC UA Клиент
    • Alpha.Server зависал при инициализации модуля, если сертификат модуля был недействительным.

6.0.22

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Alpha.Server аварийно завершал работу, если имя сигнала начиналось или заканчивалось пробелом.
  • Alpha.AccessPoint
    • Иногда при успешном подключении к Alpha.Server канал подключения оставался неактивным.

6.0.23

В Alpha.Server6.0.23 добавлены исправления известных проблем Alpha.Server 6.1.1.

Исправленные ошибки

  • Модуль истории
    • Не удавалось получить историю событий из БД PostgreSQL при большом количестве событий в запрашиваемом интервале.
  • Дистрибутив
    • Для ОС Windows и Linux различался срок действия сертификатов, генерируемых при установке Alpha.Server.
    • В ОС Linux в генерируемом при установке Alpha.Server сертификате OPC UA Клиент отсутствовал ApplicationURI.

6.0.24

Исправленная ошибка

  • Alpha.AccessPoint
    • Alpha.AccessPoint зависал при инициализации модуля HUB.

6.0.25

Исправленные ошибки

  • Siemens S7 Клиент
    • Иногда Alpha.Server завершал работу при отправке исходящего значения.
    • Иногда значение входящего сигнала Alpha.Server не соответствовало значению сигнала в ПЛК.
  • SQL Клиент
    • Не выполнялись динамически формируемые SQL-запросы вида SELECT * FROM table WHERE table.time > ?, сравнивающие столбец типа datetime и параметр запроса типа string.

6.0.26

Улучшение

  • UNET Клиент
    • Добавлены служебные сигналы, позволяющие для каждого устройства отслеживать:
      • процент загрузки планировщика задач;
      • объем отправленных и полученных данных:
        • с указанием метки времени, от которой начат отсчёт;
        • возможностью сброса счётчика;
        • возможностью задавать минимальный период обновления счётчика.

Исправленная ошибка

  • Модуль истории
    • При пустом интервале запроса не удавалось получить граничные значения из БД PostgreSQL, из-за чего в Alpha.HMI.Trends не строились графики.

6.0.27

Улучшение

  • Alpha.Server
    • Реализована возможность отключения автоматического создания резервной копии конфигурации Alpha.Server.

      Чтобы отключить автоматическое создание резервной копии конфигурации, в файле настроек сервера *.xml в элементе <Backup> удалите атрибут Time.

Исправленная ошибка

  • МЭК 60870-5-101 Опросчик
    • Параметр Количество повторов запроса данных ошибочно использовался при определении состояния связи со станцией.

6.0.28

Исправленная ошибка

  • UNET Клиент
    • Alpha.Server завершал работу, если на диске было недостаточно места при сохранении в файл времени последних успешно полученных данных.

6.0.29

Исправленные ошибки

  • NetDiag
    • В ОС Linux Alpha.Server прекращал работу при обрыве связи с ПЛК.
  • OPC UA Клиент
    • Модуль не подключался к ПЛК при использовании режима безопасности None и режима авторизации Анонимный.

6.0.30

Улучшение

  • Alpha.Server
    • Оптимизирована обработка результатов вычислений.

Исправленная ошибка

  • OPC AE Сервер
    • Устранён рост потребления памяти при использовании поврежденной OAT.

6.0.31

Исправленные ошибки

  • OPC AE Сервер
    • Не деактивировались события по сигналам, полученным по протоколу UNET.
  • TCP Сервер
    • В некоторых случаях модуль прекращал отправку значений клиентам по статическим сигналам.

Изменения документации

Редакция 1

  • Некоторые скриншоты файлов конфигураций заменены на блоки кода.
  • В веб-версии документации блокам кода добавлена подсветка синтаксиса.

  • Актуализированы устаревшие картинки, исправлены опечатки.
  • SQL Connector, Модуль истории

    • Добавлены примечания о поддерживаемых версиях PostgreSQL.

Редакция 2

  • Alpha.AccessPoint
    • Обновлены схемы в главах "Назначение и принцип работы", "Передача данных через файловый интерфейс", "Получение исторических данных по OPC UA".
  • TCP Server

Редакция 3

  • Добавлена документация для модуля UNET Client.

  • В главе "Системные требования" обновлен список поддерживаемых ОС в документации Alpha.Server и Alpha.AccessPoint.

  • В документацию сервисного приложения Статистика добавлен пункт "Сохранение файла статистики через интерфейс командной строки".
  • В документации модуля истории в разделе "Дополнительные параметры сохранения истории" для параметров MinTime и RepeatTimeout добавлены допустимые диапазоны значений.
  • В документации модулей МЭК-101/104 в приложении "МЭК стандартный диапазон типов" для типа 49:C_SE_NB_1 добавлен тип сервера uint2, а тип float заменен на int2.
  • Исправлены опечатки.

Редакция 4

  • Добавлена документация для модуля EtherNet/IP Scanner.

  • Добавлена документация для модуля IEC-101 Slave.
  • В документации модуля истории обновлена глава Служебные сигналы.
  • Исправлены опечатки.

Редакция 5

  • Обновлена документация для Alpha.Imitator.
  • В документации модуля SQL Клиент в пункте "Соединение с SQL Server 2008 R2" обновлена строка подключения.
  • Исправлены опечатки.

5.13

Улучшения

  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Поддержаны типы частного диапазона для обмена данными с ПЛК компании "Прософт-Системы":
      • 151: M_BO_TA_4
      • 156: M_BO_TC_4
      • 153: M_BO_TB_4
      • 154: C_DC_NB_4
      • 150: C_DC_NA_4
  • МЭК 60870-5-104 Станция
    • Реализована буферизация изменений исходящих сигналов. Буферизация позволяет предотвратить потерю изменений при разрывах связи: изменения накапливаются в буфере и передаются после восстановления связи.
  • Конфигуратор
    • Реализована возможность импорта конфигурации в формате *.cfg.
    • В редакторе адреса для модуля HUB добавлены названия полей.
  • Модуль истории
    • Модуль теперь создаёт все директории из пути, указанном в параметре Путь до файла очереди. Раньше модуль не запускался при отсутствии указанных в пути директорий, поэтому пользователь должен был создавать все директории самостоятельно.
  • Modbus TCP Опросчик
    • При отказе в отправке команды в журнал работы модуля теперь записывается сообщение, содержащее имя сигнала и причину отказа.
    • При неудачной попытке установления связи в сообщении журнала работы модуля теперь указывается не только номер станции, но и адрес канала, по которому не удалось установить соединение.
  • SNMP Менеджер
    • Добавлено шифрование паролей, используемых модулем при обмене данными по SNMP v1 и SNMP v2.
    • Если при получении трапа агент не проходит авторизацию, то:
      • В журнал работы модуля выводится более информативное сообщение о причине неудачной авторизации.
      • В сообщении о неудачной авторизации имя и адрес агента указываются в соответствующих столбцах. Раньше имя и адрес агента указывались в тексте сообщения.
  • SQL Клиент
    • Параметр Строка подключения разделен на две части: секретная часть и открытая часть. В секретной части теперь пользователь самостоятельно указывает часть строки подключения, которая содержит пароль и имя соответствующего атрибута. Раньше пользователь мог указывать только пароль, а имя соответствующего атрибута подставлял модуль, из-за чего иногда не удавалось установить соединение с БД.
      В секретной части можно указывать и другие части строки подключения, которые пользователь желает скрыть, например, имя пользователя.
  • TCP Сервер
    • В статистику модуля добавлен параметр Количество подписок на события.
    • В системном журнале:
      • устранены лишние сообщения от модуля;
      • улучшены формулировки некоторых сообщений.
  • OPC UA Сервер
    • Узел, содержащий список публикуемых веток, теперь называется Публикуемые ветки вместо PublicFolderList.

Изменения

  • Модуль истории
    • Для файлов очередей данных по умолчанию теперь используется каталог C:\Alpha.Server\Queues\ вместо C:\temp\.
  • TCP Сервер
    • Название параметра Анонимные клиенты могут изменять значения сигналов изменено на Разрешить изменения для анонимных клиентов.

Исправленные ошибки

  • Модуль истории
    • При большом количестве БД Alpha.Historian в истории могли отсутствовать некоторые события из-за того, что модуль выделял фиксированный размер оперативной памяти и её могло не хватать для передачи данных в Alpha.Historian. Теперь модуль выделяет оперативную память, учитывая количество БД в конфигурации.
    • Не создавались директории, указанные в параметре Путь до файла очереди для хранилищ типа Postgre и HDAServer, если в конце пути отсутствовал разделитель.
  • МЭК 60870-5-101 Опросчик
    • Общий опрос и синхронизация времени станций выполнялись даже если соответствующие интервалы были заданы равными 0.
  • МЭК 60870-5-101 Станция
    • Модуль мог не предоставлять значение сигнала, которому была задана Мёртвая зона.
    • Модуль ошибочно считал недопустимым номер станции больше 254.
    • Устранено сообщение об ошибке в журнале модуля, которое появлялось при запуске сервера, если исходящий сигнал не был инициализирован (не имел значения).
  • Modbus RTU Опросчик
    • В статистике модуля ошибочно отсутствовал узел Категории данных.
    • В ОС Linux при разрыве соединения в системном журнале отображалось неинформативное сообщение.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Устранены возникавшие в некоторых случаях многочисленные пустые "красные" сообщения в журнале модуля.
    • В журнале работы модуля при получении ответа-исключения с некоторыми кодами неверно указывалась причина разрыва связи.
  • OPC DA Клиент
    • При переименовании группы серверов служебный сигнал HasActiveServer размещался в папке со старым названием группы.
  • Snapshot
    • Неверно восстанавливались большие значения сигнала типа uint8.
  • SNMP Менеджер
    • При разрыве связи по активному каналу качество входящего сигнала становилось плохим, даже если переход на резервный канал выполнялся до истечения таймаута потери связи по каналу.
    • Параметр конфигурации Агент включен в статистике модуля назывался Состояние агента. Теперь параметр в конфигурации и в статистике называется одинаково.
    • Иногда модуль мог не принимать некоторые трапы.
  • SQL Клиент
    • Иногда служба Alpha.Server не останавливалась при наличии в конфигурации модуля SQL Клиент.
  • OPC UA Сервер
    • Для некоторых клиентов некорректно отображалась статистика модуля в приложениях Конфигуратор и Статистика.
    • Конфигурация модуля запрещала клиенту изменять значение сигнала, но атрибут UserAccessLevel соответствующего сигналу узла ошибочно отражал возможность изменения.
  • Конфигуратор
    • Работа приложения завершалась с ошибкой при попытке добавления папке свойства 2(Value) или 5002(RawValue).
    • В редакторе адреса для модуля OPC UA Клиент ширина поля Идентификатор узла была фиксированной. Теперь ширина поля изменяется автоматически в зависимости от длины вводимого значения.
    • Дерево модулей сворачивалось при блокировке конфигурации, если был выделен узел модуля истории.
  • Просмотрщик лога кадров
    • При просмотре журналов работы модулей Modbus могло появляться сообщение об ошибке в случае, если для входящего кадра отсутствовал соответствующий исходящий кадр. Теперь входящий кадр отображается без появления сообщения об ошибке, даже если в журнале отсутствует соответствующий исходящий кадр.

5.13.1

Улучшение

  • SQL Клиент
    • Реализована возможность выполнения нескольких взаимосвязанных запросов в одной сессии.

Исправленные ошибки

  • SQL Клиент
    • При использовании ODBC запросы к источнику переставали выполняться после перезапуска PostgreSQL.
    • В Конфигураторе возникала ошибка с сообщением о неизвестном узле при загрузке конфигурации, созданной в Alpha.Server до версии 5.10.0.
  • Siemens S7 Клиент
    • Связь с ПЛК могла восcтанавливаться долго при нестабильном соединении.

5.13.2

Улучшение

  • Alpha.Imitator
    • Улучшена обработка длительных вычислений в режиме перезаписи значений.

5.13.3

Улучшение

  • Modbus TCP Опросчик
    • Реализован обмен данными со шлюзом RTU-TCP, который является станцией Modbus TCP с фиксированным номером 255.

5.13.4

Исправленная ошибка

  • OPC UA Клиент
    • Alpha.Server зависал при инициализации модуля, если сертификат модуля был недействительным.

5.13.5

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Alpha.Server прекращал работу при запуске, если в проекте Alpha.DevStudio были неверно настроены обработчики, генерирующие сообщения для событий.
  • Alpha.Imitator
    • Результат имитации в режиме перезаписи истории мог оказаться неверным, если метка времени действительного значения не совпадала с временем начала интервала имитации.

Добавлены изменения Alpha.Server 5.12.31

  • Исправленная ошибка модуля истории
    • Устранена проблема, из-за которой Alpha.HMI мог не строить график истории значений при большом объёме данных в БД PostgreSQL.

5.13.6

Исправленные ошибки

  • Alpha.Imitator
    • В режиме перезаписи истории результат повторной имитации был неверным.
  • OPC AE Сервер, OPC DA Сервер
    • Иногда модули могли не запускаться.
  • Модуль истории
    • Исправлены ошибки в статистике модуля:
      • В статистике хранилища Postgre параметр Состояние ошибочно отображал информацию об ошибке соединения, а параметр Ошибка соединения отображал информацию о состоянии подключения.
      • В названии узла хранилища для сохранения значений удалена лишняя надпись (сохранение событий).

5.13.7

Исправленные ошибки

  • SQL Клиент
    • При запросе значений более одного столбца, значения могли не записываться в сигналы.
    • При ошибке выполнения запроса модуль не выводил сообщение об ошибке и не устанавливал сигналу плохое качество.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Исправлена ошибка модуля Modbus TCP Опросчик, из-за которой мог долго выполняться резервный переход Alpha.Server.

5.13.8

Исправленная ошибка

  • Alpha.Imitator
    • После перезаписи истории скорректированное значение не использовалось в вычислениях.

Добавлены изменения Alpha.Server 5.12.33

  • Улучшение Модуля рассылки сообщений SMTP
    • Время генерации событий в сообщениях теперь указывается в часовом поясе, заданном для получателя.

5.13.9

Исправленная ошибка

  • Модуль истории
    • Не удавалось получить историю событий из БД PostgreSQL.

5.13.10

Исправленная ошибка

  • Alpha.Imitator
    • Иногда Alpha.Imitator не восстанавливал историю значений некоторых сигналов в режиме "Дополнение пропущенных исторических данных" (Backfilling).

5.13.11

Исправленная ошибка

  • OPC UA Клиент
    • Иногда обмен данными с ПЛК мог прекращаться.

5.12

Новые возможности

  • Реализованы новые модули:
    • BACnet Client, с помощью которого Alpha.Server может обмениваться данными с устройствами, поддерживающими протокол BACnet.
    • DTS Client, с помощью которого Alpha.Server может обмениваться данными с подсистемой передачи данных "Портал" (АО "РАСУ").
  • IEC-61850 Client
    • При установлении связи с устройством теперь однократно выполняется общий опрос для получения актуальных значений параметров, которые изменяются редко. Раньше модуль получал значения этих параметров только после их изменения в устройстве.
  • Модуль истории
  • Периодическое повторное сохранение последней записи для сигналов, значения которых изменяются редко. Настраивается для сигнала в свойстве 9002 в виде строки со значениями параметров:
    { ServerTime = (1) EnableRepeatedWrites = (1) RepeatTimeout = (t)}
    где t – период в секундах, по истечении которого производится повторное сохранение последней записи по сигналу.

Исправленные ошибки

  • OPC AE Server
    • Свойство 999003 (EventsEnabled) со значением False ошибочно не блокировало генерацию событий.
    • При предоставлении информации о событиях в виде значений служебных сигналов:
      • В некоторых случаях служебный сигнал Acknowledged квитированного события ошибочно имел значение False вместо True.
      • При блокировании через служебный сигнал Enabled.Set, блокированный источник не отображался в списке Подавления и блокировки в Alpha.Alarms.
  • SnapShot
    • Служебные сигналы управления загрузкой/генерацией/восстановлением файлов-срезов ошибочно создавались в папке Service.Modules.SnapShot Module, вместо папки Service.Modules.<Имя модуля>, при изменении имени модуля в конфигурации.
    • Файлы-срезы ошибочно создавались с расширением *.xml, вместо расширения, указанного в служебном сигнале OutFileName.
    • Иногда файлы-срезы могли создаваться с неверным именем в неверном каталоге.
  • IEC-104 Master
    • Ошибочно не принимались на обслуживание сигналы, значения которых передавались как отдельные биты одного и того же адреса.
    • В редакторе адреса ошибочно было доступно поле Мёртвая зона.
  • IEC Slave
    • Для некоторых протокольных типов не учитывалось значение параметра Мертвая зона, заданное в адресе сигнала.
  • Modbus RTU Master
    • В Конфигураторе не удавалось изменить имя категории данных.
  • Просмотрщик лога кадров
    • Возникала ошибка при попытке фильтрации записей по имени группы серверов в журналах модулей OPC DA Client и OPC UA Client.
  • Управляющий
    • В редких случаях не выполнялась синхронизация конфигураций.
  • Конфигуратор
    • Работа приложения завершалась с ошибкой при редактировании адреса сигнала, если адрес ссылался на несуществующий модуль Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus TCP Master или Modbus TCP Slave.

Прочие изменения

  • Modbus TCP Slave
    • Из журнала работы модуля удалены столбцы Первый адрес, Последний адрес и Количество элементов.
  • OPC UA Client
    • Имя сигнала, которому не удалось подписаться на узел UA сервера, теперь указывается в сообщении о неудачной подписке в журнале приложений. Раньше в сообщении указывался только идентификатор узла UA сервера.
  • Конфигуратор, журналы работы модулей
    • Исправлены ошибки и опечатки в названиях и описаниях параметров, в сообщениях журналов работы модулей.

5.12.1

Исправленная ошибка

  • Модуль истории
    • В ОС Linux модуль не сохранял данные в БД PostgreSQL.

5.12.2

Исправленные ошибки

  • OPC UA Client
    • Alpha.Server прекращал работу:
      • если модулю OPC UA Client был задан контрольный узел, значение которого невозможно преобразовать в 8-байтное целое со знаком (int64).
      • в редких случаях при остановке модуля OPC UA Client.

5.12.3

Исправленная ошибка

  • OPC UA Client
    • Alpha.Server прекращал работу, если модулю OPC UA Client был задан контрольный узел, отсутствующий в UA сервере.

5.12.4

Улучшение

  • IEC-61850 Client
    • Поддержано получение данных класса MV (измеряемые значения). Для получения данных используется протокольный тип IN_FLOAT32_MV.

Исправленные ошибки

  • Модуль истории
    • В редких случаях Alpha.Server прекращал работу при остановке модуля истории.
    • Alpha.Imitator прекращал работу при запуске модуля истории.
  • IEC-61850 Client
    • Модуль не получал данные отчётами, если набор данных содержал хотя бы один объект данных, находящийся в разных логических устройствах с блоком управления отчётами.

5.12.6

Улучшения

  • Alpha.Imitator

    • Теперь Alpha.Imitator работает в ОС семейства Linux.
  • Статистика
  • Реализовано сохранение статистики в файл через интерфейс командной строки (CLI). Для сохранения в файл Статистика запускается из командной строки с параметрами:
    AlphaStatistics.exe save --host HOST --port PORT --output-file OUTPUT-FILE
    где:
  • HOST - адрес источника статистики;
  • PORT - порт источника статистики;
  • OUTPUT-FILE - полный путь к выходному файлу статистики формата *.stat.

Исправленная ошибка

  • Модуль истории
    • Alpha.Server прекращал работу при попытке записи события в БД PostgreSQL, если БД была создана скриптом из версий Alpha.Server до 5.10.5.

Изменение

Alpha.Server

  • В ОС семейства Linux имя сервиса теперь - alpha.server.
    Для корректной работы модулей History Module и SQL Connector Module с источниками данных необходимо указать переменные среды сервису alpha.server:

    1. Откройте unit-файл сервиса alpha.server командой:

    sudo systemctl edit alpha.server

    2. В открывшемся редакторе пропишите сервису переменные среды в разделе Service:

    Environment=ODBCSYSINI=/etc

    3. Сохраните изменения и перезапустите сервис alpha.server командой:

    sudo systemctl restart alpha.server


5.12.7

Новая возможность

  • Реализован новый модуль Siemens S7 Client, с помощью которого Alpha.Server может обмениваться данными с контроллерами Siemens (S7).

Изменение

  • Alpha.Imitator
    • В ОС семейства Linux имя сервиса теперь - alpha.imitator.

Исправленная ошибка

  • NetDiag2
    • В ОС семейства Linux отключение сетевого интерфейса приводило к повышению загрузки ЦП.

5.12.8

Исправленная ошибка

  • IEC-104 Master
    • Иногда модуль ошибочно игнорировал значения с меткой времени, полученные общим опросом.

5.12.9

Улучшения

  • IEC-61850 Client
    • Поддержано получение данных типа INT64 и класса BCR (считывание показаний двоичного счётчика). Для получения данных используются протокольные типы IN_INT64 и IN_INT64_BCR.

  • IEC-104 Slave
    • Теперь модуль отправляет кадр окончания общего опроса.

  • Modbus TCP Master
    • Модуль может использовать одно TCP-соединение для опроса всех станций с одинаковым IP-адресом. Для этого параметру модуля Использовать одно TCP соединение на несколько станций установите значение Да.

Исправленные ошибки

  • IEC-61850 Client
    • Ошибочно отбрасывались некоторые значения некоторых типов.

5.12.10

Исправленные ошибки

  • Siemens S7 Client
    • Устранена высокая загрузка ЦП при работе модуля.
    • Устранены частые сообщения об ошибках получения статуса.
  • Alpha.Server
    • Иногда Alpha.Server не мог получить лицензии при использовании программного ключа Sentinel (HASP).
    • В ОС Linux скрипт создания БД PostgreSQL ошибочно назывался alpha.postgresql.9.5.sql. Теперь имя скрипта - postgresql.9.5.sql.
    • В Программах и компонентах отображалась неактуальная контактная информация (сайт и телефон техподдержки).
  • Сервисные приложения
    • В Диспетчере задач некорректно отображались имена сервисных приложений.
    • В редких случаях в Конфигураторе возникала ошибка при попытке открыть Редактор адреса.

5.12.11

Исправленные ошибки

  • Modbus TCP Master
    • Иногда Alpha.Server прекращал работу при запуске в резерве.
  • Siemens S7 Клиент
    • Устранена задержка при записи значений в ПЛК.
  • IEC-61850 Client
    • Устранена задержка получения данных при использовании большого количества блоков управления отчетами.

5.12.12

Улучшение

  • МЭК 61850 Клиент
    • Поддержана отправка данных класса ASG (задание значения аналогового сигнала). Для отправки данных используется протокольный тип OUT_ASG.

Исправленные ошибки

  • Siemens S7 Клиент
    • После запуска Alpha.Server опрос категорий данных начинался с задержкой, равной интервалу опроса категории. Теперь категории данных опрашиваются сразу после запуска Alpha.Server.
    • Устранена высокая загрузка ЦП при работе модуля.
    • Устранен длительный опрос ПЛК.
  • Modbus TCP Опросчик
    • При использовании одного канала связи для опроса нескольких станций разрывалось соединение со всеми станциями, если терялась связь с одной из них. Теперь при потере связи или возникновении ошибок с одной из станций, для других станций соединение не разрывается.

5.12.13

Исправленные ошибки

  • OPC UA Сервер
    • В ОС Linux Alpha.Server прекращал работу при перезапуске модуля с помощью сервисного сигнала Active.Set.
  • Alpha.Imitator
    • Alpha.Imitator зависал после запуска сессии перезаписи.
  • Modbus TCP Опросчик
    • Соединение со станцией разрывалось прежде, чем истечет таймаут по 5 запросам, ожидающим ответ.
    • В журнале работы модуля некорректно отображался номер станции.

5.12.14

Исправленные ошибки

  • Modbus TCP Опросчик
    • Модуль переставал получать значения из области данных после получения некорректного кадра из этой области.
  • Siemens S7 Клиент
    • Некорректно выполнялась запись данных типа bool в биты переменной ПЛК.
    • Иногда Alpha.Server останавливался в течение длительного времени из-за долгой остановки модуля Siemens S7 Клиент.

5.12.15

Улучшение

  • Modbus TCP Станция
    • Реализовано предоставление значений сигналов типа double. Для предоставления данных используется протокольный тип TMF8.

Исправленная ошибка

  • Alpha.Imitator
    • Не выполнялась перезапись значений сигналов, которым была задана зона нечувствительности по значению при сохранении в историю.

5.12.16

Исправленная ошибка

  • МЭК 61850 Клиент
    • Alpha.Server прекращал работу при разрыве связи с устройством.

5.12.17

Исправленная ошибка

  • SQL Клиент
    • В ОС Ubuntu 22.04.1 LTS Alpha.Server прекращал работу при попытке запроса к Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP1) через ODBC Driver 18 for SQL Server.

5.12.18

Исправленные ошибки

  • Дистрибутив Alpha.Server
    • В ОС Astra Linux в некоторых случаях при установке дистрибутива не создавались сертификаты и конфигурационный файл *.xml, из-за чего Alpha.Server не запускался.
  • Модуль истории
    • Не удавалось получить историю, либо получение истории выполнялось долго, если отсутствовала связь с некоторыми БД.

5.12.19

Исправленная ошибка

  • МЭК 61850 Клиент
    • Модуль не получал данные отчётами, у которых отсутствовало поле ReasonForInclusion.

5.12.20

Улучшение

  • Modbus TCP Опросчик
    • Поддержан протокол Modbus RTU over TCP/IP. Для обмена данными по протоколу Modbus RTU over TCP/IP параметру модуля Формат кадров установите значение RTU.

Исправленная ошибка

  • Modbus TCP Опросчик
    • При опросе нескольких станций модуль мог несвоевременно опрашивать некоторые из них.

5.12.21

Улучшение

  • Modbus TCP Опросчик, Modbus TCP Станция
    • Реализован обмен данными типов int8, uint8. Для обмена данными используются протокольные типы TM8, TM8_TIME (Slave → Master) и TR8, TR8_TIME (Master → Slave).

Исправленные ошибки

  • МЭК 61850 Клиент
    • Alpha.Server долго останавливался при наличии в конфигурации модуля большого числа блоков отчётов.

5.12.22

Исправленные ошибки

  • МЭК 61850 Клиент
    • Alpha.Server прекращал работу при разрыве соединения с устройством во время обработки отчёта.
  • Modbus TCP Опросчик
    • После запуска Alpha.Server опрос категорий данных начинался с задержкой, равной интервалу опроса категории. Теперь категории данных опрашиваются сразу после запуска Alpha.Server.
    • Не изменялось значение служебного сигнала Station <N>.ConnectionState, когда станция переставала отвечать на запросы.

5.12.23

Улучшение

  • МЭК 61850 Клиент

    • Для блока управления отчётом теперь можно указывать события, по которым будет генерироваться отчёт.

5.12.24

Улучшение

  • Siemens S7 Клиент
    • Реализована возможность указывать тип соединения (Connection Resource) в настройках канала.

Исправленные ошибки

  • Siemens S7 Клиент
    • Иногда при обмене данными соединение с ПЛК разрывалось.
    • Устранены сообщения об ошибках получения статуса ПЛК в журнале работы модуля.
    • В редких случаях некорректно принимались данные типа WORD и DWORD.
    • Alpha.Server долго перезапускался при большом количестве устройств в конфигурации модуля.
    • Область памяти ПЛК MB (Merkers) опрашивалась некорректно.

Изменение

  • Siemens S7 Клиент
    • Настройка периода запросов статуса ПЛК больше не требуется, соответствующий параметр удалён из настроек конфигурации модуля.

5.12.25

Улучшение

  • Модуль истории
    • Реализованы служебные сигналы модуля, отображающие:
      • состояние связи с БД Alpha.Historian;
      • размер очереди на запись в БД Alpha.Historian.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Imitator
    • Модуль истории не инициализировался при запуске Alpha.Imitator.
  • NetDiag2
    • В ОС Linux модуль не запускался при работе Alpha.Server из-под непривилегированной учётной записи.

5.12.26

Исправленная ошибка

  • МЭК 60870-5-104 Опросчик
    • Устранена проблема, из-за которой Alpha.Server иногда мог прекращать работу.

5.12.27

Исправленные ошибки

  • МЭК 61850 Клиент
    • Устранена проблема, из-за которой Alpha.Server иногда мог прекращать работу.
  • NetDiag2
    • В ОС Linux Alpha.Server прекращал работу при отключении сетевого адаптера.

Изменение

  • Обновлены иконки сервисного приложения Статистика.

5.12.28

Исправленная ошибка

  • OPC UA Клиент
    • Модуль не подключался к некоторым UA серверам.

5.12.29

Исправленная ошибка

  • OPC UA Сервер, SNMP Менеджер
    • Alpha.Server не выполнял обмен данными по OPC UA и SMNP при большом количестве опрашиваемых станций Modbus TCP.

5.12.30

Исправленная ошибка

  • Модуль истории
    • Запрос истории значений из БД PostgreSQL прекращался при большом количестве сохраненных в БД значений сигнала.

5.12.31

Исправленная ошибка

  • Модуль истории
    • Устранена проблема, из-за которой Alpha.HMI мог не строить график истории значений при большом объёме данных в БД PostgreSQL.

5.12.32

Исправленная ошибка

  • OPC AE Сервер, OPC DA Сервер
    • Иногда модули могли не запускаться.

5.12.33

Улучшение

  • Модуль рассылки сообщений SMTP
    • Время генерации событий в сообщениях теперь указывается в часовом поясе, заданном для получателя.

Изменения документации

Редакция 1

  • Изменены имена сервисов в ОС Linux для Alpha.Server и Alpha.AccessPoint.
  • Исправлены пути установки Alpha.Server и расположения журналов модулей в ОС Linux.
  • В документе на Модуль истории в приложении Установка и настройка PostgreSQL обновлена информация по запуску скрипта postgresql.9.5.sql в ОС Linux.

  • Некоторые скриншоты файлов конфигураций заменены на текстовые блоки кода, а в веб-версии документации таким блокам кода добавлена подсветка синтаксиса.
  • Исправлены опечатки.

Редакция 2

Редакция 3

Редакция 4

Редакция 5

Редакция 6

5.11

Улучшения

  • Модуль истории
    • База данных PostgreSQL теперь может использоваться модулем не только для сохранения значений, но и для сохранения истории событий, а также чтения истории значений и событий.
  • Modbus TCP Master
    • Категории данных могут опрашиваться не только периодически, но и по команде пользователя. Опрос по команде позволяет получать данные, например, только при открытии некоторого экрана в Alpha.HMI.
    • Реализован служебный сигнал Status, отображающий текущее состояние опроса категории данных по команде пользователя.
  • OPC AE Server
    • Из нескольких событий с одинаковым источником, условием и временем активации квитируется только одно событие, выбранное пользователем. Раньше квитировались все такие события при квитировании одного из них.
    • Квитирование события возможно даже после отключения генерации событий по соответствующему условию.
  • IEC-61850 Client
    • Журнал работы модуля стал информативнее. Данные, принятые отчётами, отображаются в окне расшифровки кадров.
  • IEC 104 Master
    • При потере связи со станцией модуль может предпринимать попытки восстановления связи через интервал времени, заданный в параметре Задержка между попытками подключения. Задержка между попытками подключения нужна в случаях, когда опрашиваемая станция не может быстро реагировать на потерю связи и не позволяет IEC 104 Master быстро восстановить соединение.
  • Modbus RTU Slave
    • В параметре Задержка перед отправкой ответа теперь можно задавать интервал времени, через который будет отправляться ответ на запрос. Раньше задержка была фиксированная и составляла 50 мс.
  • TCP Server
    • Функции API сервера стали доступны по TCP. При наличии в конфигурации модуля TCP Server в адресном пространстве сервера теперь присутствует сигнал Service.InvokeFromJSON. Раньше сигнал присутствовал только при наличии в конфигурации модуля OPC DA Server.
  • Alpha.Imitator

    • Поддержаны новые режимы работы:
      • режим коррекции исторических данных, которой позволяет выполнять пересчёт записанных в историю значений и их перезапись в историю с теми же метками времени;
      • режим дополнения пропущенных исторических данных, который позволяет на основе файлов данных записывать в историю пропущенные значения.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Alpha.Server прекращал работу, если корневому узлу дерева сигналов в свойстве 999000 (ObjectType) был задан тип объекта, который не описан в файле с внешними объектами Alpha.ServerExternalObjects.xml или в свойствах сигналов.
    • В редких случаях Alpha.Server зависал в процессе остановки модуля истории.
  • Alpha.AccessPoint

    • В редких случаях Alpha.AccessPoint:
      • переставал получать данные от Alpha.Server;
      • зависал в процессе остановки модуля истории.
  • Modbus RTU Slave, Modbus TCP Slave
    • Не все пересечения областей данных сигналов обнаруживались модулями.
    • Сигналам могли неверно выставляться значения, полученные функциями 6 (0x10) Write Multiple registers и 23 (0x17) Read/Write Multiple registers.
    • Модули переставали отвечать на запросы после получения некорректного запроса функциями 6 (0x10) Write Multiple registers или 23 (0x17) Read/Write Multiple registers.
    • При запросе нескольких регистров функциями 03 (0x03) Read Holding Registers и 04 (0x04) Read Input Registers модули отправляли ответ, сформированный некорректно.
  • Modbus TCP Master
    • При разрыве связи модуль устанавливал плохое качество входящим сигналам до того, как истекал таймаут потери связи.
  • Modbus RTU Master
    • Модуль отправлял подчиненной станции команды, даже если их качество было плохим.
    • После резервного перехода:
      • в статистике модуля отображалась неверная информация о количестве обслуживаемых сигналов;
      • модуль прекращал опрос станций.
  • Modbus TCP Slave
    • Поля Последний адрес и Количество элементов журнала работы модуля заполнялись некорректно при получении запроса функцией 06 (0x06) Write Single Register.
  • TCP Server
    • В редких случаях журнал работы модуля не открывался в приложении Просмотрщик лога кадров.
  • IEC-101 Master
    • При попытке открыть статистику COM-портов модуля возникала ошибка, если в имени COM-порта встречался символ точки.
  • SNMP Manager
    • В редких случаях в журнале работы модуля не отображались IP адреса в колонках Удаленный адрес и Локальный адрес.
  • OPC AE Server
    • События, измененные с помощью вычислений (свойство 777013):
      • могли не передаваться по OPC DA;
      • не квитировались, если были изменены условие или подусловие.
    • События, запрошенные с помощью функции Refresh, не обрабатывались модулем логики.

5.11.1

Улучшение

  • OPC UA
    • Появилась возможность указывать какие из веток дерева сигналов Alpha.Server будут доступны UA клиентам и смогут ли клиенты изменять значения сигналов в доступных ветках. Это позволяет ограничить доступ к сигналам Alpha.Server по OPC UA.
      Например, к Alpha.Server одновременно подключены DA и UA клиенты. DA клиенту доступны все сигналы дерева, возможно изменение значений всех сигналов. UA клиенту доступны только некоторые ветки дерева сигналов, возможно изменение значений сигналов только в некоторых из доступных веток.

5.11.2

Исправленная ошибка

  • SNMP Manager
    • Для подключения к агенту модуль использовал порт 161, даже если в конфигурации в параметре Порт для опроса был задан другой порт.

5.11.4

Исправленная ошибка

  • OPC UA Client
    • Устранена проблема, из-за которой Alpha.Server мог зависать при остановке.

5.11.5

Исправленная ошибка

  • Модуль резервирования
    • Alpha.Server прекращал работу в ОС Astra Linux 1.7, Red OS 7.1 или Red OS 7.3.

5.11.6

Исправленная ошибка

  • SNMP Manager
    • Иногда служебный сигнал Active активного канала ошибочно принимал значение False вместо True.
      Активным называется канал, который в данный момент используется для обмена данными с агентом. Служебный сигнал Active этого канала должен иметь значение True.

5.11.7

Исправленная ошибка

  • OPC UA Client
    • Модуль переставал получать данные от некоторых UA серверов после их аварийного перезапуска.

5.11.8

Исправленные ошибки

  • NetDiag2
    • Отключение сетевого интерфейса приводило к повышению загрузки ЦП.
  • SNMP Manager
    • Случаи аварийного завершения работы Alpha.Server при наличии в конфигурации модуля SNMP Manager.

5.11.9

Исправленные ошибки

  • OPC UA
    • Не соответствовала требованиям спецификации OPC UA информация о UA сервере, предоставляемая узлами ServerStatus и BuildInfo.
  • SNMP Manager
    • Модуль не получал данные от агента, который использовал пароль, содержащий символы Кириллицы или некоторые специальные символы.

5.11.10

Новые возможности

  • Modbus TCP Master
    • Модуль теперь умеет определять активное устройство (в группе резервируемых устройств) на основе ответов устройств. Устройство, которое ответило исключением, модуль считает находящимся в резерве и отправляет запрос другому (активному) устройству группы.

Изменения

  • Modbus TCP Master
    • Для того, чтобы выбор активного устройства выполнялся правильно, изменена схема конфигурации модуля. Теперь внутри узла Станция можно явно указать все резервируемые устройства и каналы связи с каждым устройством.

5.11.11

Исправленные ошибки

  • Modbus TCP Master
    • Иногда при использовании версии 5.11.10 возникали проблемы при опросе подчиненных станций и опрос велся не по всем указанным в конфигурации адресам.

5.11.12

Исправленная ошибка

  • Modbus TCP Master
    • Alpha.Server зависал при разрывах связи с подчиненной станцией.

Изменения документации

Редакция 2

  • Alpha.Imitator
    • Добавлен раздел "Настройка в Alpha.DevStudio".
    • Скриншоты файлов конфигураций заменены на текстовые блоки кода.

    • Обновлена структура и содержимое документа.

5.10

Улучшения

  • Alpha.Server

    • Длительность хранения резервных копий конфигурации сервера, задаваемая в параметре StorageDepth, ограничена интервалом от 0 до 90 дней.
    • Если объекту в свойстве 999000 (ObjectType) был задан тип, который не описан в файле с внешними объектами Alpha.ServerExternalObjects.xml, то Alpha.Server прекращал работу, а сообщение в журнале приложений не описывало причину сбоя. Теперь текст сообщения содержит имя узла и тип объекта, которые стали причиной сбоя.
    • Если в ОС Linux модулям сервера требовалось открывать более 340 сетевых соединений, то не все модули могли открыть соединения и успешно работать. Теперь сервер по умолчанию может успешно открыть порядка 3 тысяч соединений.
  • SQL Connector
    • Пароль для строки подключения задаётся в отдельном параметре и хранится в конфигурации в зашифрованном виде.
  • IEC-104 Master, IEC Slave
    • Максимальная длина строки, которую можно передать с использованием типов U-MON и U-CTRL, составляет 220 символов.
  • SNMP Manager
    • Улучшен журнал работы модуля:
      • Поле Тип отображается только для входящего кадра, и отсутствует для исходящего.
      • В поле Тип отображается тип данных SNMP.
      • Если получен неподдерживаемый тип данных, то в поле Значение записывается значение Bad Type, а в поле Тип значение Undefined.
      • Если тип PDU не соответствует типу сигнала в сервере, то в поле Значение записывается значение Bad Type, а в поле Тип значение Тип из PDU.
      • Во входящих кадрах отображались только те значения OID, которые были записаны в сигнал. Теперь входящий кадр отображает все полученные значения OID, даже если они не изменились.
      • Для входящих и исходящих кадров исключены поля Метка времени и Качество.

Исправленные ошибки

  • SQL Connector
    • Пароль строки подключения попадал в сообщения журнала приложений.
  • Конфигуратор
    • Сбой при редактировании адреса сигнала, если адрес ссылался на несуществующий модуль Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus TCP Master или Modbus TCP Slave.
    • Было невозможно настроить адрес сигнала для модуля OPC HDA Client.
    • В окне Изменение свойства блокировались поля Значение и Тип при изменении номера свойства.
  • Просмотрщик лога кадров
    • Позиция горизонтального скролла сбрасывалась в момент появления в журнале модуля новой записи.
    • Сообщения об ошибках отображались в виде отдельных окон, после чего приложение зависало.
  • Modbus RTU Master
    • Адреса регистров входящих кадров некоторых функций в журнале модуля отображались некорректно.
  • Modbus TCP Slave, Modbus RTU Slave
    • Сигналы модулей с адресом 65535 не получали значения, переданные функцией 16 (0х10).
    • В журналах работы модулей область расшифровки кадров функции 6 (0х06) была пустой.
  • NetDiag2
    • Параметру Период диагностики TraceRoute устанавливалось значение параметра Период диагностики Ping.
  • SNMP Manager
    • В ОС Linux при записи в сигнал значения, максимального для типа Counter64, фактически записывалось значение, максимальное для типа Counter32.
    • При запросе элементов массива модуль мог потреблять большой объем памяти.
    • Вместо запроса отдельных элементов массива запрашивался весь массив.
  • IEC-61850 Client
  • В статистике каналов и отчётов модуля время отображалось некорректно.
  • OPC AE Server
    • Находясь в резерве, модуль слал клиентам события, не требующие квитирования.
    • В некоторых случаях события по условию Deviation могли генерироваться неверно.
  • Alpha.AccessPoint
  • Некоторые сообщения HUB модуля отображались с неверной кодировкой.

5.10.1

Улучшение

  • Logics Module
    • Теперь сообщается не только об обнаружении цикла в вычислениях, но и перечисляются узлы, образующие цикл.

5.10.2

Исправленные ошибки

  • SQL Connector
    • Выполнение SQL запроса с помощью сигнала MakeQuery_Command могло замедлять выполнение вычислений в случаях, когда SQL запрос выполнялся длительное время или выполнялся часто.
    • SQL запрос выполнялся даже при плохом качестве сигнала MakeQuery_Command. Теперь если сигнал MakeQuery_Command имеет плохое качество, то SQL запрос не выполняется.
  • IEC-104 Master
    • При использовании для подачи команды процедуры предварительного выбора модуль мог ошибочно отправить команду исполнения несколько раз вместо одного. Проблема наблюдалась при использовании ПЛК REGUL R500.

5.10.4

Улучшение

  • SNMP Manager
    • Для проверки наличия связи с SNMP агентом модуль отправляет тестовый запрос с OID, равным 0. Однако некоторые SNMP агенты не могут отвечать на такой запрос. Теперь в параметре OID для тестового запроса можно задавать OID, который будет использоваться модулем для проверки наличия связи с SNMP агентом. Пустое значение параметра соответствует OID, равному 0.

5.10.5

Улучшение

  • OPC UA Client
    • Появилась возможность чтения значений группы сигналов по команде.

5.10.6

Изменение

  • OPC UA Client
    • Количество OPC UA серверов, к которым может единовременно подключиться OPC UA Клиент одного экземпляра Alpha.Server, увеличено со 100 до 200.

Изменения документации

Редакция 1

  • Добавлена документация для модуля TEM-104 .
  • Modbus RTU Master
    • Добавлен раздел "Обмен данными по протоколу Modbus" с описанием функций протокола Modbus, поддерживаемых модулем.
    • В раздел Журнал работы модуля добавлено описание кадров данных.
    • Объединены в главу Диагностика работы модуля разделы с описанием служебных сигналов, статистики и журнала работы модуля.
  • SQL Connector
    • Добавлено описание параметра Пароль.
    • Примеры строк подключения в виде скриншотов заменены на текстовые поля.
  • SNMP Manager
    • Добавлено описание параметра OID для тестового запроса.
    • Добавлен раздел Служебные сигналы.
  • OPC AE Server
    • Добавлен раздел "Блокирование и подавление".
    • Добавлено описание параметров Правило обработки подавленных событий и Отсылать квитирование по подавленным источникам.
    • Обновлен раздел Передача событий по OPC DA.
    • Обновлен раздел Диагностика работы модуля.
  • Alpha.Server
  • Подсистема резервирования
    • В описании атрибута Port исправлено имя файла конфигурации.

5.9

Новые возможности

  • Модуль FINS Client, предназначенный для обмена данными по протоколу FINS.
  • OPC AE Server
    • Возможность рассылки уведомлений о квитировании событий по подавленным источникам.

Улучшения

  • TCP Server Module
    • Теперь клиенты TCP Server могут обращаться к сигналам по ссылкам, определенным в свойствах 6001-6004.
  • Alpha.Server
    • Теперь при установке сервера не отображаются терминальные окна.

Исправленные ошибки

  • Logics Module
    • Не выполнялись вычисления для сигналов, которые являлись объектами.
  • Alpha.Server
    • В ОС Linux резервное копирование конфигурации сервера выполнялось по времени UTC вместо локального времени.
  • OPC AE Server
    • Устранена проблема, из-за которой в Alpha.Alarms добавление нового комментария после квитирования не являлось событием.

5.9.1

Исправленная ошибка

  • OPC UA Client
    • Модуль не мог подписаться на узел UA-сервера с типом идентификатора opaque.

5.9.2

Исправленная ошибка

  • Alpha.Imitator
    • Не загружались данные из имитационной БД.

5.9.3

Улучшение

  • Logics Module
    • Теперь в настройках модуля в параметре Стратегия приведения целочисленных типов при использовании арифметических операторов можно выбирать правило вывода типов результатов арифметических операций. Возможные значения:
      • Все уровни - результатом может быть целое число размером 1, 2, 4 или 8 байт;
      • Два последних уровня - результатом может быть целое число размером 4 или 8 байт.

Исправленные ошибки

  • Alpha.AccessPoint
    • В редких случаях при большом количестве сигналов в источниках Alpha.AccessPoint потреблял большой объем памяти.
  • History Module
    • Не выполнялось чтение истории с помощью Alpha.AccessPoint, если в конфигурации модуля был задан параметр Переопределенный идентификатор источника
  • Статистика
    • Приложение не запускалось через ярлык с использованием параметра запуска.

5.9.4

Исправленная ошибка

  • HDA Server
    • Модуль мог неверно выполнять фильтрацию событий, из-за чего в Alpha.Alarms ранее квитированные события могли отображаться как неквитированные.

5.9.5

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server, сервисные приложения
    • Устранена проблема, которая приводила к сбою в работе Alpha.Server и сервисных приложений при запуске на процессорах Intel/AMD с поддержкой SHA.
  • SNMP Manager
    • В редких случаях при использовании протокола SNMPv3 модуль мог долго восстанавливать связь с агентом.
  • TCP Server Module
    • Устранена проблема, из-за которой в редких случаях запрос Alpha.RMap мог выполняться долгое время

5.9.7

Исправленная ошибка

  • OPC UA Client
    • Не восстанавливалось соединение с некоторыми UA серверами после их перезагрузки.

5.9.8

Улучшение

  • OPC UA Client
    • Теперь модуль получает данные узлов, которые появляются в адресном пространстве UA сервера спустя некоторое время после его запуска, даже если UA сервер не отправляет уведомления о создании таких узлов.

5.9.9

Исправленная ошибка

  • Конфигуратор
    • Иногда при загрузке конфигурации в формате *.xmlcfg могли возникать сбои в работе сервера.

Изменения документации

Редакция 1

  • Alpha.AccessPoint
    • Добавлено описание параметра привязки Постоянная подписка.
    • Исключена устаревшая информация по настройке хранилища модуля истории, обновлен рисунок.

  • IEC-61850 Client
    • Добавлено описание параметра Поддерживать соединения в резерве.
  • OPC UA Client
    • Добавлено описание параметра адреса сигнала Триггер отправки уведомлений.
    • Добавлены примеры идентификаторов для каждого типа идентификатора.
  • Статистика
  • Модуль логики
  • Модуль истории
  • Modbus TCP Master

5.8

Новая возможность

  • Alpha.Server
    • Теперь запуск сервера и последующая регистрация COM-серверов может выполняться от имени пользователя без прав администратора.

Улучшения

  • Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave
    • Если в параметрах модулей указаны несуществующие COM-порты, то модули теперь не запускаются.
  • Modbus RTU Master
    • При низких значениях параметра Время ожидания ответа от станции и скоростях передачи данных в журнал работы модуля выводится рекомендуемое значение Времени ожидания ответа от станции.
  • Alpha.Om
    • Теперь способ записи вещественных констант однозначно определяет тип значения:
      • 1.02 - тип double;
      • 1.02f - тип float.

      Нет неявного преобразования double → float, поэтому переменной типа float нельзя присвоить значение типа double (выражения вида f : float = 42.42; компилироваться не будут).

  • Logics Module
    • Флаги обратной совместимости Режим ввода вещественных типов и Разрешить неявные преобразования из примитивных типов в вариант для корректной компиляции процедур предыдущей версии Alpha.Om.

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server
    • Случаи сбоя в работе сервера при остановке сервера сразу после запуска.
  • OPC UA
    • Иногда модуль не предоставлял сертификат клиентам.
  • SNMP Manager
    • Сбой в работе сервера при разборе трап-уведомления с недопустимым типом данных.
    • При отключении сетевого интерфейса активного канала:
      • сервисным сигналам доступности Available и активности Active канала не устанавливалось значение False;
      • иногда не выполнялся опрос по резервному каналу.
    • В журнал работы модуля записывались лишние информационные сообщения.
  • Logics Module
    • Некорректный результат вычислений функции DateTime.Create при указании несуществующей даты.
    • Функции обработки времени некорректно вычисляли метки времени до 1970 года.
  • TCP Server
    • Журнал приложений заполнялся сообщениями о переполнении исходящих очередей.
  • Modbus RTU Slave
    • Единичные случаи сбоя в работе сервера при перезапуске службы.

5.8.1

Исправленные ошибки

  • OPC UA
    • В составе Alpha.AccessPoint модуль требовал лицензию.
  • Logics Module
    • В конфигурации, созданной в Alpha.DevStudio, при изменении вычисляемых значений не изменялись качество и метка времени.

5.8.2

Новая возможность

  • OPC UA
    • Опциональный переход UA сервера в состояние SUSPENDED при переходе Alpha.Server в состояние РЕЗЕРВ.

Улучшения

  • Alpha.Server
    • Теперь резервные копии конфигурации сервера могут занимать меньше места на диске, т.к. можно настраивать длительность их хранения .

Исправленные ошибки

  • NetDiag2
    • В ОС Linux модуль ошибочно считал локальные сетевые карты неработоспособными, хотя фактически сетевые карты были включены и успешно работали.
  • Logics Module
    • В конфигурации, созданной в Alpha.DevStudio, при попытках с помощью вычислений изменить только значение сигнала изменялись качество и метка времени.
  • IEC-101 Master, IEC-101 Slave
    • Значения параметра Четность задавали неверную четность COM-порта.

5.8.3

Исправленная ошибка

  • HDA Server
    • Устранена проблема, из-за которой в Alpha.Alarms при запросе истории с фильтром не всегда отображалось время деактивации события.

5.8.4

Исправленная ошибка

  • tAlpha.AccessPoint
    • В редких случаях в Alpha.AccessPoint отсутствовало описание некоторых сигналов и папок.

5.8.6

Исправленные ошибки

  • History Module
    • В историю не сохранялись подавленные в Alpha.Alarms события.
    • В историю не сохранялись имитационные данные.
  • OPC UA Client
    • Модуль переставал принимать данные от UA-сервера, несоответствующего спецификации OPC UA, после получения некорректных уведомлений об изменении адресного пространства. Теперь такие уведомления игнорируются.

5.8.7

Улучшениe

  • IEC-61850 Client
    • Иногда модуль не мог получить данные с устройств, ограничивающих количество подключений к ним, из-за того, что модуль в резерве не закрывал соединение с устройством. Теперь модуль может закрывать соединение с устройством при переходе в резерв. Необходимость закрытия соединения указывается в параметре Поддерживать соединения в резерве.

Исправленные ошибки

  • OPC DA Client
    • Редкие случаи сбоев в работе модуля, при которых наблюдались:
      • зависание приложения Статистика при просмотре статистики модуля;
      • неверные значение и качество сигналов;
      • зависание службы сервера при остановке модуля.
  • OPC UA Client
    • Вместо запроса отдельного элемента массива модуль запрашивал весь массив данных, что иногда приводило к высокой нагрузке на сеть, Alpha.Server и опрашиваемый UA сервер.
  • OPC AE Server
    • Некоторые конфигурации, созданные в Alpha.DevStudio, ошибочно считались некорректными.
  • Logics Module
    • Повышена информативность сообщений об ошибках в конфигурации при вычислениях.

5.8.8

Исправленная ошибка

  • SNMP Manager
    • Взаимодействие с большим количеством агентов приводило к слишком высокой загрузке ЦП.

5.8.9

Улучшение

  • OPC UA Client
    • Теперь в некоторых сообщениях журнала работы модуля указываются группа серверов и код ошибки, что упрощает диагностику проблем при взаимодействии модуля с UA сервером.

5.8.10

Улучшение

  • OPC UA Client
    • Теперь в адресе сигнала в поле Триггер отправки уведомлений можно задавать значение параметра DataChangeTrigger подписки узла UA сервера. Возможные значения:

      • STATUS_0 - уведомления генерируются если у узла изменилось только качество;
      • STATUS_VALUE_1 - уведомления генерируются если у узла изменилось значение или качество;
      • STATUS_VALUE_TIMESTAMP_2 - уведомления генерируются если у узла изменилось значение, качество или метка времени.

      Примечание. Если UA сервер не поддерживает установку параметра DataChangeTrigger (в журнале работы модуля отображается ошибка 0x80440000 - BadMonitoredItemFilterUnsupported), то в адресе сигнала поле Триггер отправки уведомлений следует оставить пустым. В этом случае значение параметра DataChangeTrigger будет выставлено UA сервером по умолчанию.

Изменения документации

Редакция 2

  • TCP Server Module
    • Добавлено примечание о шифровании данных, передаваемых между Alpha.AccessPoint и Alpha.Server.
  • Alpha.AccessPoint
    • Добавлено примечание о шифровании данных, передаваемых между Alpha.AccessPoint и Alpha.Server.

Редакция 3

  • OPC UA
    • Добавлено описание параметров статистики.

    • Добавлено описание нового параметра Запретить клиентам изменение сигналов .

    • Добавлено описание нового параметра Переводить в состояние SUSPENDED при переходе сервера в резерв.

    • Обновлено содержимое документа.

  • Добавлена документация для модуля IEC-101 Master.
  • IEC-104 Master, IEC Slave
    • В приложении МЭК стандартный диапазон типов таблица идентификаторов типов разделена на две таблицы по направлению передачи данных.
    • В приложении МЭК частный диапазон типов:
      • для всех идентификаторов добавлены числовые значения;
      • данные всех таблиц объединены в две таблицы по направлению передачи данных;
      • описания идентификаторов типов приведены к одному виду;
      • обновлены примеры адресов сигналов.
  • Alpha.Server

5.7

Новые возможности

  • Компонент Alpha.Imitator, предназначенный для загрузки исторических данных за указанный период времени и проигрывания в виде потока оперативных данных
  • Модуль ТЭМ-104, предназначенный для сбора данных из систем теплоснабжения
  • OPC AE Server
    • Подавление и блокирование генерации событий объекта командами клиента и сервисными сигналами
    • Возможность подавления и блокирования только на стороне клиента
    • Подавление и блокирование событий на определенное время
    • Ввод произвольного количества комментариев для любого события в оперативном и историческом режимах
  • Модуль логики
    • Запуск обработчика по условию {Degree=(AnyChange)} если изменилась только метка времени
  • OPC UA Client
    • Настройка режима работы модуля в резерве
    • Настройка интервала Sampling Interval для группы серверов
    • Чтение данных типа ByteString
    • Чтение и запись данных в элементы массива контроллера
  • OPC DA Server
    • При изменении типа сигнала в сервере, возвращаемый тип данных остается неизменным до выполнения переподписки
  • OPC DA Client
  • OPC UA Server
    • Возможность подписки на атрибут DataType сигнала
  • Модуль резервирования
  • Просмотрщик лога кадров
    • Поддержка загрузки внешних плагинов для просмотра журналов работы сторонних модулей
  • IEC104 Master
  • Модуль истории, OPC UA Server
    • Поддержка двух метрок времени истории значений - сервера и источника
  • Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus TCP Master, Modbus TCP Slave, IEC101 Master, IEC101 Slave, IEC104 Master, IEC Slave
  • Alpha.AccessPoint
    • Блокирование и подавление OPC AE источников событий
    • При изменении типа сигнала в сервере изменяется тип соответствующего сигнала в Alpha.AccessPoint
    • Чтение истории по TCP из Alpha.Server

5.7.1

Исправленные ошибки

  • Alpha.AccessPoint
    • Не принимались настройки модуля истории от сервера более старых версий
    • Команды блокирования/снятия блокирования и подавления/снятия подавления отправлялись только в активный сервер
  • Modbus RTU Slave
    • Случаи сбоя в работе сервера при перезапуске службы
    • При остановке сервера в журнал работы модуля записывались лишние информационные сообщения
  • OPC AE Server
    • Ошибочно блокировались динамические события, соответствующие фильтру
    • Не генерировались сообщения для некоторых тегов
  • Logics Module
    • В ОС AstraLinux не выполнялась процедура обработчика из свойства 777013
  • OPC UA Client
    • Иногда модуль принимал данные с UA сервера, который не был выбран активным внутри группы

5.7.2

Исправленная ошибка

  • IEC-104 Master
    • Редкие случаи зависания модуля

5.7.3

Исправленные ошибки

  • Alpha.Server, Alpha.AccessPoint
    • Не устанавливались совместно на одном компьютере с ОС Linux
  • IEC101 Master, IEC101 Slave, IEC104 Master, IEC Slave
    • В журналах работы модулей в поле расшифровки кадра данных некорректно отображались значения, содержащие символы Кириллицы
  • HDA Server
    • Количество предоставляемых значений истории ограничивалось значением параметра Максимальное количество записей в одном запросе
  • Просмотрщик лога кадров
    • В ОС Linux время в журналах работы модулей не соответствовало системному времени
  • Конфигуратор
    • При экспорте пустой конфигурации файл *.xmlcfg генерировался некорректно

5.7.4

Исправленная ошибка

  • OPC UA Client
    • При значении чувствительности сигнала AnyChange модуль не принимал изменения сигнала, если изменилась только метка времени

5.7.5

Исправленные ошибки

  • OPC UA Client
    • Модуль получал уведомления об изменении значений узлов c неактивных серверов внутри группы
  • Modbus RTU Master
    • В редких случаях модуль записывал входящие значения в сигналы с другими адресами

5.7.6

Новая возможность

  • OPC UA Server
    • Запрет изменения значений сигналов клиентами

5.7.7

Улучшение

  • OPC UA Client
    • Поддержаны политики безопасности Basic256Sha256, Aes128Sha256RsaOaep, Aes256Sha256RsaPss согласно спецификации OPC UA

5.7.8

Исправленная ошибка

  • HDA Server
    • В результат фильтрации попадали некоторые события, не соответствующие фильтру запроса