Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Назначение и принцип работы

Модуль EtherNet/IP Сканер – коммуникационный модуль, предназначенный для обмена данными между Alpha.Server и ПЛК по протоколу EtherNet/IP.

Совместимые модели ПЛК

Подтверждена совместимость модуля EtherNet/IP Сканер с ПЛК ControlLogix 5575 производства Rockwell Automation.

ПЛК ControlLogix реализуют собственный протокол обмена данными, основанный на EtherNet/IP. Для обмена данными с ПЛК ControlLogix модуль EtherNet/IP Сканер использует следующие запросы протокола:

  • READ_TAG (чтение значения тега);
  • WRITE_TAG (запись значения тега);
  • READ_MODIFY_WRITE_TAG (битовые операции).

Другие запросы данного протокола модуль EtherNet/IP Сканер не использует.

Используемые запросы EtherNet/IP (CIP)

Для обмена данными с ПЛК модуль EtherNet/IP Сканер использует следующие запросы EtherNet/IP (CIP):

  • Get_Attribute_Single (чтение значения атрибута объекта);
  • Set_Attribute_Single (запись значения атрибута объекта).

Для оптимизации обмена данными с ПЛК (скорость обмена, объём трафика) модуль EtherNet/IP Сканер может использовать запрос Multiple_Service_Packet (объединение нескольких запросов в один).

Другие запросы протокола EtherNet/IP (CIP) модуль EtherNet/IP Сканер не использует.

Функции модуля

Основные функции модуля EtherNet/IP Сканер:

  • сбор данных: модуль записывает в сигналы Alpha.Server значения, полученные от ПЛК;
  • подача команд: модуль передаёт значения сигналов Alpha.Server в ПЛК.

Специализированные функции модуля EtherNet/IP Сканер:

  • синхронизация времени ПЛК;

  • снижение нагрузки на канал;

  • подача импульсных команд;

  • обеспечение генерации события при подаче команды.

Обмен данными с ПЛК

Модуль EtherNet/IP Сканер обменивается данными с ПЛК по сети Ethernet (протокол TCP) в режиме запрос-ответ. Инициатором запроса является модуль EtherNet/IP Сканер.

Для получения данных модуль EtherNet/IP Сканер отправляет в ПЛК запрос чтения тега или атрибута. В ответ ПЛК предоставляет значение запрашиваемого тега или атрибута. Полученное значение модуль EtherNet/IP Сканер записывает в сигнал Alpha.Server.

Для подачи команды модуль EtherNet/IP Сканер отправляет в ПЛК запрос записи тега или атрибута. ПЛК выполняет запись значения в соответствующий тег или атрибут, после чего отвечает на запрос подтверждением выполнения команды.

Обмен данными с несколькими ПЛК

Модуль EtherNet/IP Сканер может обмениваться данными одновременно и параллельно с несколькими ПЛК.

Обмен данными при резервировании ПЛК

Модуль EtherNet/IP Сканер обеспечивает надёжный обмен данными при резервировании ПЛК. При наличии двух и более одинаковых экземпляров ПЛК модуль EtherNet/IP Сканер в процессе работы самостоятельно выбирает ПЛК для обмена данными.

Обмен данными при резервировании каналов связи

Если ПЛК имеет несколько каналов связи, то модуль EtherNet/IP Сканер в процессе работы отслеживает доступность каналов связи ПЛК и самостоятельно выбирает канал для обмена данными.

Обмен данными по основному каналу

При наличии основного и резервного каналов связи между Alpha.Server и ПЛК обмен данными всегда ведётся по основному каналу. При обрыве связи по основному каналу EtherNet/IP Сканер начинает обмен данными по резервному каналу связи. При восстановлении связи по основному каналу EtherNet/IP Сканер возобновляет обмен данными по основному каналу.

Какой из каналов связи является основным, а какой резервным, модуль EtherNet/IP Сканер определяет по значению параметра Метрика каждого из Адаптеров Ethernet. Основным каналом считается тот канал, значение Метрики которого меньше. Если каналы имеют одинаковое значение параметра Метрика, то такие каналы считаются равнозначными и связь будет установлена по первому доступному из них.

Получение всех изменений в ПЛК и оптимизация трафика

Данные в ПЛК изменяются с некоторой частотой, при этом разные данные могут изменяться с разными частотами. EtherNet/IP Сканер позволяет запрашивать данные с частотой их обновления в ПЛК.

Для получения изменений ПЛК с частотой обновления данных EtherNet/IP Сканер использует группы опроса. Для каждой частоты изменения данных настраивается отдельная группа опроса, в которой указывается период опроса данных. В карте адресов для сигналов, значения которых требуется получать с опредененной частотой, указывается соответствующая группа опроса.

Опрос каждой группы ведётся не чаще, чем требуется для обнаружения изменений, что позволяет не допустить избыточного трафика.

Снижение нагрузки на канал связи

Если физические каналы связи Alpha.Server с ПЛК имеют разную скорость передачи данных, то при переключении на более медленный физический канал может потребоваться уменьшение объёма трафика. EtherNet/IP Сканер позволяет изменять частоту опроса группы сигналов во время работы Alpha.Server.

Alpha.Server не определяет переключение с одного физического канала на другой. Поэтому при переключении на более медленный физический канал частоту опроса групп сигналов задаёт пользователь с помощью служебных сигналов.

Оптимизация скорости обмена и объёма трафика

ПЛК может предоставлять данные в виде массивов. EtherNet/IP Сканер позволяет запрашивать значения требуемых элементов массива за один запрос, вместо нескольких запросов к отдельным элементам массива.

Подача команд импульсного типа

EtherNet/IP Сканер позволяет подавать в ПЛК команды импульсного типа. При подаче команды импульсного типа сначала требуемый бит устанавливается или сбрасывается, а спустя заданное время значение бита меняется на противоположное, т.е. сбрасывается или устанавливается.

Генерация события при подаче команды импульсного типа

EtherNet/IP Сканер позволяет обеспечивать генерацию событий при каждой подаче команды импульсного типа в ПЛК, даже если команда подана повторно. Для этого EtherNet/IP Сканер после подачи команды импульсного типа сбрасывает значение сигнала в исходное.

Информирование о результате подачи команды в ПЛК

EtherNet/IP Сканер позволяет получать информацию о результате подачи команды в ПЛК. При подаче команды в определенный сигнал записывается значение, которое определяет результат подачи команды - помещена в очередь, исполнена или не исполнена.

Синхронизация времени ПЛК

EtherNet/IP Сканер позволяет синхронизировать время ПЛК со временем Alpha.Server. Синхронизация выполняется путём записи текущего времени Alpha.Server в часовом поясе UTC+0 в некоторый тег ПЛК.

Лицензирование

Лицензируется использование модуля EtherNet/IP Сканер и количество сигналов, обслуживаемых модулем.