В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Пример настройки

Описание источника

Источник передаёт в Alpha.Server сообщения об изменениях трёх параметров:

  • Temperature – код параметра 0;
  • Volume – код параметра 1;
  • Pressure – код параметра 2.

Каждое сообщение содержит:

  • текущее значение параметра;
  • предыдущее значение параметра;
  • код параметра.

Сообщения буферизуются в источнике, глубина буфера: 10 элементов.

Передача сообщений выполняется по протоколу Modbus в сети TCP.

Настройка Alpha.Server

Настройте Alpha.Server для получения данных из описанного источника:

  1. Добавьте в конфигурацию Alpha.Server модуль Data Buffer.

  2. В параметрах модуля Data Buffer укажите следующие значения масок:

    • Маска значения – 0x00000000;
    • Маска кода объекта – 0xFFFFFFFF.

  3. Добавьте в конфигурацию Alpha.Server коммуникационный модуль Modbus TCP Опросчик.

  4. В настройках модуля Modbus TCP Опросчик укажите параметры подключения к источнику.

  5. В дереве сигналов создайте папку буфера.

  6. В папке буфера создайте сигнал типа uint4.

  7. Добавьте в созданный сигнал дочерние сигналы: Val и Prev.

  8. Добавьте всем созданным в папке буфера сигналам свойство 5000 (Address), и настройте получение данных из первого элемента буфера источника.

  9. Размножьте созданные сигналы: глубина буфера источника - 10 элементов, поэтому требуется создать 9 копий.

  10. Для каждого созданного при размножении сигнала (в том числе для дочерних сигналов) измените значение адреса в свойстве 5000 (Address).

  11. В дереве сигналов создайте папку Temperature.

  12. Папке Temperature добавьте свойства:

    • 999000 (ObjectType) – значение не указываем;
    • 999001 (ObjectCode) – укажите значение 0.

  13. В папке Temperature создайте сигнал Value.

  14. Сигналу Value добавьте свойство 5000 (Address), и поставьте данный сигнал на обслуживание модулю Data Buffer с параметром MemberId=(Val).

  15. В папке Temperature создайте сигнал PrevValue.

  16. Сигналу PrevValue добавьте свойство 5000 (Address), и поставьте данный сигнал на обслуживание модулю Data Buffer с параметром MemberId=(Prev).

  17. В дереве сигналов создайте папки Volume и Pressure.

  18. Выполните шаги 12-16 для папок Volume и Pressure. В свойстве 999001 (ObjectCode) для папки Volume укажите значение 1, для папки Pressure укажите значение 2.