Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Конфигурирование

Конфигурирование модуля

Настройка модуля производится с помощью сервисного приложения Конфигуратор, которое входит в состав клиентской части дистрибутива Alpha.Server.

Выберите из списка доступных модулей Modbus TCP Станция и добавьте его в конфигурацию сервера.

После добавления модуля в состав конфигурации настройте его параметры.

Параметр Описание
TCP Порт Порт, который будет прослушиваться модулем. По умолчанию для протокола Modbus TCP используется порт 502. Для успешного соединения модуля Modbus TCP Станция с управляющей станцией (модуль Modbus TCP Опросчик) их TCP порты должны совпадать.
Список разрешенных IP-адресов По умолчанию список пуст, что означает полный доступ к модулю с любого IP-адреса. Если нужно разрешить доступ только с некоторых IP-адресов, то перечислите их в этом параметре через точку с запятой или пробел.
Максимальное количество одновременных запросов Максимальное число запросов с одного TCP-соединения, которые могут находиться в обработке.

Настройка подчиненных станций

Для добавления или удаления станции:

  1. Выберите узел дерева Список станций и нажмите кнопку .
  2. В открывшемся окне добавьте или удалите новую станцию для опроса с помощью кнопок Добавить и Удалить соответственно. Максимальное количество станций 248.

Параметр Описание
Основные
Кодировка передаваемых строковых значений

Выбор кодировки передаваемых текстовых данных. Значение по умолчанию windows-1251.

Для корректной передачи текстовых данных кодировки передаваемых строковых значений у опросчика и подчиненной станции должны совпадать.

В UTF-8 символы Кириллицы и символы таблицы ASCII, выходящие за диапазон 0-127, занимают более 1 байта. Поэтому при настройке адреса сигнала для приёма/передачи строкового значения необходимо указывать достаточное количество регистров (параметр Размер строки), иначе строка может приниматься/передаваться не полностью.

Изменение порядка байт
Байт в слове Включает/отключает изменение порядка следования байтов в регистре. В случае если флаг установлен, то байты регистра меняются местами. Действие флага распространяется на все протокольные типы сигналов, кроме TS и TC.
Слов в сигналах TMC, TR4 Включает/отключает изменение порядка следования слов в сигналах ТМС, TR4. В случае если флаг установлен, то слова данных меняются местами. Если одновременно установлены флаги Слов в сигналах ТМС, TR4 и Байт в слове, то слова данных меняются местами и байты в словах меняются местами.
Слов в сигналах TMF4, TRF4 Включает/выключает изменение порядка слов в сигналах TMF4, TRF4. В случае если флаг установлен, изменение порядка следования слов происходит аналогично изменению порядка следования слов в сигналах ТМС, TR4. Если одновременно установлены флаги Слов в сигналах TMF4, TRF4 и Байт в слове, то пары байтов меняются местами и в каждой паре байты меняются местами.