В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Контроль обмена данными

Чтобы проверить обмен данными между модулем OPC UA Клиент и OPC UA сервером, подключитесь к Alpha.Server с помощью OPC клиента, например, OpcExplorer.

Периодическое получение значения

В Инспектор добавьте сигнал Tank.High_Limit.

  1. В OPC UA сервере установите узлу T1.High_Limit, соответствующему сигналу Tank.High_Limit, значение False.
  2. Проконтролируйте соответствующее изменение значения сигнала Tank.High_Limit в OpcExplorer.
  3. Установите узлу T1.High_Limit, соответствующему сигналу Tank.High_Limit, значение True.
  4. Проконтролируйте соответствующее изменение значения сигнала Tank.High_Limit в OpcExplorer.

Получение значения по команде

В Инспектор добавьте сигнал Tank.Level и служебные сигналы опроса соответствующей группы чтения.

  1. В OPC UA сервере установите узлу T1.Level, соответствующему сигналу Tank.Level, некоторое значение, например, 20.
  2. Убедитесь, что значение сигнала Tank.Level в OpcExplorer не изменилось.

  3. Служебному сигналу Command установите значение 1.
  4. Проконтролируйте получение значения сигнала Tank.Level. После получения значения сигнала Tank.Level значение сервисного сигнала Command изменится на 0, а значение сигнала Result увеличиться на единицу.

Отправка значения в OPC UA сервер

В Инспектор добавьте сигнал Tank.Cmd.

  1. В OpcExplorer установите сигналу Tank.Cmd некоторое значение, например, 4.
  2. В OPC UA сервере проконтролируйте изменение значения соответствующего узла T1.Cmd.

Получение и отправка значений элементов массива

В Инспектор добавьте сигналы Valves.V1_State, Valves.V2_State и Valves.V1_Cmd, Valves.V2_Cmd.

  1. В OPC UA сервере установите [1] и [2] элементам массива с идентификатором 100, соответствующим сигналам Valves.V1_State и Valves.V2_State, некоторые значения, например, 2 и 3.
  2. Проконтролируйте получение значений сигналов Valves.V1_State и Valves.V2_State.
  3. В OpcExplorer установите сигналам Valves.V1_Cmd и Valves.V2_Cmd некоторые значения, например, 4 и 5.
  4. В OPC UA сервере проконтролируйте изменение значений [1] и [2] элементов массива с идентификатором 102.

Получение значений типа ByteString

В Инспектор добавьте сигнал ByteString.ByteString.

  1. В OPC UA сервере установите узлу 516, соответствующему сигналу ByteString.ByteString, произвольное значение, например 7b8b9babbcbssd.
  2. Проконтролируйте соответствующее изменение значения сигнала ByteString.ByteString в OpcExplorer.