В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка передачи данных

Пример настройки приведён в разделе Передача данных

Данные передаются между компонентами домена, на которых расположены связанные друг с другом объекты. Условием передачи данных является наличие в одном из компонентов ссылки на объект, находящийся в другом компоненте. Передача данных выполняется по одному или нескольким протоколам передачи данных.

Протокол Карта адресов Серверный логический адаптер Клиентский логический адаптер

TCP

 

В Альфа платформе используется внутренний протокол на базе TCP – Alpha.Link

Карта адресов Link TCP Сервер HUB

Потребитель Link

Alpha.HMI

Modbus TCP Карта адресов Modbus

Modbus TCP Станция

Modbus TCP Опросчик
Modbus RTU Карта адресов Modbus

Modbus RTU Станция

Modbus RTU Опросчик
OPC DA

Карта адресов OPC DA

Требуется только в сторонних компонентах

OPC DA Сервер OPC DA Клиент
OPC HDA

Карта адресов OPC HDA

OPC HDA Сервер

OPC HDA Клиент

OPC AE

Карта адресов OPC AE

OPC AE Сервер

Не требуется
OPC UA

Карта адресов OPC UA

Требуется только в сторонних компонентах

OPC UA Сервер OPC UA Клиент
МЭК 60870-5-101

Карта адресов МЭК 60870-5

МЭК 60870-5-101 Станция

МЭК 60870-5-101 Опросчик

МЭК 60870-5-104

Карта адресов МЭК 60870-5

МЭК 60870-5-104 Станция

МЭК 60870-5-104 Опросчик

BACnet

Карта адресов BACnet

Адаптер BACnet

BACnet Клиент

SNMP

Карта адресов SNMP

Агент SNMP

Может быть добавлен только в сторонний компонент

SNMP Менеджер

МЭК 61850

Карта адресов МЭК 61850 Станция МЭК 61850 МЭК 61850 Клиент
CANopen

Карта адресов CANopen

Адаптер CANopen

CANopen Мастер

EtherNet/IP

Карта адресов EtherNet/IP

Адаптер EtherNet/IP

EtherNet/IP Сканер

DCON

Универсальная карта адресов

Адаптер DCON

DCON Опросчик (Универсальный Модуль)

Меркурий

Универсальная карта адресов

Адаптер Меркурий

Меркурий Опросчик (Универсальный Модуль)

KNX

Карта групповых адресов KNX

Адаптер KNX

KNX

MDLC

Карта адресов MDLC

Адаптер MDLC

MDLC Клиент

MQTT

Карта адресов MQTT

MQTT Брокер

MQTT Клиент

NFL

Карта адресов NFL

Сервер NFL в составе ПЛК

NFL Клиент

FINS

Карта адресов FINS

Адаптер FINS

FINS Клиент

ПОРТАЛ

Карта адресов ПОРТАЛ

Шлюз системы ПОРТАЛ в составе Система ПОРТАЛ

ПОРТАЛ Клиент

SIEMENS S7

Карта адресов S7 Protocol

Сервер S7 в составе контроллера SIMATIC

Siemens S7 Клиент

SQL Connector

Карта адресов SQL

База данных SQL

SQL Клиент

ТЭМ-104

Карта адресов ТЭМ-104

ТЭМ-104

ТЭМ-104

UNET

Карта адресов UNET

Сервер UNET в составе контроллера ТРЭИ

UNET Клиент

Чтобы настроить передачу данных между двумя компонентами по выбранному протоколу:

  1. В компонент, который предоставляет или передаёт данные:

    1. Добавьте карту адресов.
    2. Добавьте серверный логический адаптер.
  2. В компонент, который запрашивает или получает данные, добавьте клиентский логический адаптер.

  3. Объедините компоненты в сеть.

После настройки передачи данных для всех компонентов, проверьте достижимость данных.

Добавление карты адресов

Карта адресов создаётся в приложении. В ней для сигналов приложения указываются их адреса: адреса используются для запроса/предоставления значений сигналов.

Чтобы создать карту адресов:

  1. Перейдите в Приложение.
  2. Добавьте карту адресов.

  3. Создайте или выберите файл для хранения адресов:

    1. Нажмите на иконку папки на изображении карты адресов.

      Откроется окно выбора файла.

    2. Создайте или выберите файл.

    В результате:

    • Файл будет добавлен в список файлов проекта.
    • У карты адресов в свойствах будет указан выбранный файл.
  4. В карте адресов укажите адреса сигналов.

    Параметры адреса зависят от типа карты адресов.

Заполнение карты адресов

Карту адресов можно заполнить вручную или автоматически. Заполните карту вручную, если адреса уже известны. Автоматическое заполнение карты удобно использовать при интеграции с контроллерами, когда адреса неизвестны и их необходимо определить. В таком случае они будут сгенерированы в Alpha.DevStudio, и их можно будет перенести в ПО контроллера в составе конфигурационных файлов (подробнее об этом – в разделе Добавление контроллера).

Функция автоматического заполнения доступна для следующих карт адресов:

  • МЭК 60870-5
  • Modbus
  • FINS (контроллеры OMRON)
  • S7 (контроллеры SIEMENS)
  • UNET (контроллеры TREI)

Чтобы заполнить карту адресов автоматически, откройте ее, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте карты и в открывшемся контекстном меню выберите Заполнить карту адресов.... Откроется мастер заполнения карты адресов.

Мастер может автоматически заполнять адреса для всех или только для некоторых событий/параметров. Возможные варианты области заполнения адресов:

  • Все события/параметры. В этом случае мастер всем элементам карты адресов сам задаст привязку к адресу и заполнит параметры адреса.
  • Все события/параметры с имеющимися адресами. В этом случае следует задать привязку у нужных событий/параметров, а мастер выберет значения параметров адреса.

Также можно:

  • отметить некоторые адреса как неизменные. Для этого нужно в поле Привязка выбрать Только чтение. Для таких сигналов мастер не будет изменять адреса, но будет учитывать их наличие при выборе других адресов.
  • выбрать область памяти для телесигнализации, телеизмерений, телеуправления, телерегулирования. Для используемых областей памяти можно задать начальный адрес. Это адрес, начиная с которого мастер будет выбирать адреса в процессе заполнения карты.

Для более эффективного опроса адреса одного направления по возможности заполняются последовательно. При этом может учитываться категория данных для формирования сплошного адресного пространства данных одной категории.

Добавление серверного логического адаптера

  1. Перейдите в компонент, который предоставляет или передаёт данные.
  2. Добавьте в этот компонент серверный логический адаптер, указанный в таблице.
  3. Если символ этого адаптера будет подсвечен красным цветом на Диаграмме, то необходимо настроить его обязательные Свойства – они также подсвечены красным цветом.
  4. Если для выбранного протокола используется карта адресов, укажите её в свойствах логического адаптера. Кроме того, обязательным параметром является Номер станции.

Добавление клиентского логического адаптера

  1. Перейдите в компонент, который запрашивает или получает данные.
  2. Добавьте в этот компонент клиентский логический адаптер, указанный в таблице.

  3. Если символ этого адаптера будет подсвечен красным цветом на Диаграмме, то необходимо настроить его обязательные Свойства – они также подсвечены красным цветом.
  4. Если для выбранного протокола используется карта адресов, укажите её в свойствах логического адаптера.

Настройки коммуникационных модулей по умолчанию

Для некоторых коммуникационных модулей можно определять настройки по умолчанию. Для этого используется элемент, который хранит параметры модуля и параметры взаимодействия с устройством. Использование этого элемента позволяет указывать одинаковые настройки для разных модулей, и при необходимости изменять их одновременно. Для устройств, с которыми взаимодействует модуль, можно указать одинаковые настройки, сославшись в них на элемент, который хранит настройки по умолчанию.

Чтобы добавить элемент настроек по умолчанию:

  1. Перейдите в Определения или Пространство имён.
  2. На Панели элементов раскройте папку Настройки.
  3. Перетащите подходящий элемент настроек в рабочую область.
  4. Для добавленного элемента укажите значения свойств, которые будут использованы по умолчанию для модулей, добавляемых в проект.

Теперь при добавлении модуля в проект в свойстве элемента модуля Настройки по умолчанию можно ссылаться на добавленный элемент настроек. Эти настройки будут применены к описываемому модулю.

Если у свойств коммуникационного модуля или параметров взаимодействия с устройством вы не указали значение явно, то оно будет отображаться серым цветом.

В качестве значения такого свойства будет использовано значение, указанное в настройках по умолчанию. Некоторые свойства вы можете указать явно – значение такого свойства будет отображаться синим цветом, а значение, указанное в настройках по умолчанию, использоваться не будет.

Объединение компонентов в сеть

Чтобы компоненты домена могли обмениваться данными, их нужно объединить в сеть. Есть три типа сетей:

  • Ethernet
  • Последовательная шина
  • Файловый обмен

Сеть нужно добавлять даже если все компоненты расположены на одном компьютере.

Сеть Ethernet

Сеть Ethernet – стандартное сетевое соединение между компьютерами, используется для передачи данных по большинству протоколов. В одну сеть включаются все компьютеры и устройства, которые имеют прямое сетевое соединение друг с другом.

Чтобы добавить сеть:

  1. В компьютеры, которые нужно объединить в сеть, добавьте Адаптер Ethernet. В свойстве Адрес добавленного элемента укажите IP-адрес адаптера.

    В элементах типа Тип рабочего места в качестве адаптера используется Клиентский адаптер Ethernet. У него свойство Адрес отсутствует, поскольку элементу может соответствовать любое количество компьютеров.

    Компьютер может иметь несколько адаптеров: разные адаптеры используются для соединения с разными сетями.

  2. В элемент Alpha.Domain добавьте элемент Сеть Ethernet.

  3. Соедините компоненты с добавленной сетью.

    После соединения у элементов Адаптер Ethernet и Клиентский адаптер Ethernet в свойстве Сеть будет указан связанный элемент.

Последовательная шина

Последовательная шина – физический интерфейс, по которому данные передаются последовательно бит за битом, используется для передачи данных по протоколам Modbus RTU, МЭК 870-5-101. Одна последовательная шина соединяет один опросчик и одну или несколько станций, которые он опрашивает.

Чтобы добавить последовательную шину:

  1. В компьютеры, которые должны находится на шине, добавьте Последовательный порт.

  2. В элемент Alpha.Domain добавьте элемент Последовательная шина.

    В свойствах укажите параметры шины: скорость, чётность, количество стоповых битов и способ управления потоком.

  3. Соедините компьютеры с добавленной шиной.

    После соединения у элементов Последовательный порт в свойстве Шина будет указан связанный элемент.

Файловый обмен

Файловый обмен соединяет пару компонентов (Alpha.Server – Alpha.AccessPoint или Alpha.Server – Alpha.Server), в которых модули TCP Server и HUB используют файловый интерфейс для обмена данными: модуль TCP Server записывает данные в файлы в сетевой папке, а модуль HUB считывает эти файлы.

Чтобы настроить файловый обмен:

  1. В компьютеры, между которыми передаются данные, добавьте элемент Папка обмена. В свойстве Папка добавленного элемента укажите путь к сетевой папке.

  2. В элемент Alpha.Domain добавьте элемент Файловый обмен.

  3. Соедините компьютеры с добавленным элементом.

    После соединения у элементов Папка обмена в свойстве Файловый обмен будет указан связанный элемент.

Проверка достижимости данных

Чтобы проверить, что данные будут успешно передаваться между компонентами, постройте решение.

При построении Alpha.DevStudio проверит достижимость данных.

  1. Вначале проверяется наличие связи между исполняющими компонентами.

    Для передачи данных требуется наличие сети и подключенных к ней физических адаптеров, а также требуется наличие совместимых логических адаптеров. Если связи между исполняющими компонентами отсутствуют, то будут сообщения об ошибке:

    • У <имя исполняющего компонента> нет адаптеров, которые могут быть использованы для соединения с удаленными исполняющими компонентами

      То есть у исполняющего компонента вообще нет каких-либо клиентских логических адаптеров.

    • У <имя исполняющего компонента> нет соединений с исполняющими компонентами через имеющиеся клиентские адаптеры

      То есть у исполняющего компонента есть клиентские логические адаптеры, но ни один из них не имеет соединения с серверным логическим адаптеров на каком-либо исполняющем компоненте.

  2. Если имеются связи с другими исполняющими компонентами, то проверяется наличие нужных данных, размещенных в этих исполняющих компонентах. В случае отсутствия данных будет сообщение об ошибке:
    • У <имя исполняющего компонента> есть соединения с исполняющими компонентами, но они не содержат необходимые данные

      То есть во всех доступных исполняющих компонентах нет приложения или исполняемого модуля с объектами, на которые имеются ссылки в данном исполняющем компоненте.

  3. Одного размещения объектов на удаленных исполняющих компонентах недостаточно. Требуется серверный логический адаптер, который может предоставить эти данные по определенному протоколу. Если таких адаптеров нет, то будет сообщение об ошибке:
    • У <имя исполняющего компонента> есть соединения с исполняющими компонентами, но удаленные серверные адаптеры не могут предоставить нужные данные

      Например, когда исполняемый модуль приложения привязан к другому серверному адаптеру.

  4. Дальнейшие проверки выполняются для каждого члена объекта с данными. Дело в том, что некоторые члены объекта не могут быть переданы по имеющемуся соединению. Это происходит, например, при передаче с разделением потоков данных с помощью категорий. В зависимости от количества имеющихся соединений с исполняющими компонентами будут следующие ошибки:
    • <Имя члена объекта с данными> не будет доступен в <имя исполняющего компонента>, так как не привязан к какому либо серверному адаптеру <имя логического адаптера>

      То есть данные члена объекта не могут быть предоставлены каким-либо логическим адаптером, через которые есть соединения с этим удаленным исполняющим компонентом;

    • <Имя члена объекта с данными> не привязан ни к одному из соединений <имя исполняющего компонента> с другими исполняющими компонентами

      То есть среди всех имеющихся соединений не нашлось серверного адаптера, способного предоставить данные этого члена объекта.

  5. И наконец, может быть корректное соединение, серверный адаптер может предоставить данные по нужному члену объекта, но в карте адресов этого адаптера нет описания связи (адреса сигнала). Данные в таком случае передаваться не будут. Но и ошибкой это считать нельзя, так как в процессе разработки проекта автоматизации может потребоваться построение и отладка сервера с частично известными адресами. Поэтому будут предупреждения:
    • <Имя члена объекта с данными> не будет доступен в <имя исполняющего компонента>, так как для него не определен адрес в каком-либо исполняющем компоненте.
    • <Имя члена объекта с данными> не будет доступен в <имя исполняющего компонента>, так как для него не найден адрес у <имя логического адаптера>.