Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Повышение надёжности проекта автоматизации

Чтобы повысить надёжность проекта автоматизации и защитить его от выхода из строя компонентов, на которых он исполняется, нужно добавить резервные компоненты. Резервный компонент работает в паре с основным компонентом и размещается на другом компьютере или устройстве; при прекращении работы основного компонента, резервный компонент продолжит работу и будет выполнять его функции в проекте.

Виды резервирования

Есть два вида резервирования:

  • Дублирование
  • Горячее резервирование

Дублирование

При дублировании основной и резервный компоненты функционируют одновременно: получают, обрабатывают и передают данные. Клиенты (компоненты, которые к ним подключаются) сами выбирают, к какому компоненту подключиться и от которого получать данные.

Преимущество дублирования:

  • При прекращении работы одного из компонентов остановки не происходит, система продолжает работать.

Ограничение на применение дублирования:

  • Дублирование неприменимо, если в системе недопустима одновременная работа основного и резервного компонента:

    • Используются контроллеры с ограниченным количеством одновременных подключений.
    • Существуют ограничения на количество параллельных транзакций.
    • Используются протоколы, в которых невозможно применение нескольких опросчиков одновременно.

Горячее резервирование

При горячем резервировании основной и резервный компоненты образуют резервную пару. В резервной паре основной компонент работает в полнофункциональном режиме, а резервный компонент находится в режиме ожидания. При прекращении работы основного компонента автоматически выполнится резервный переход: резервный компонент переключится в полнофункциональный режим и будет выполнять функции основного компонента. Клиенты в процессе работы подключаются к тому компоненту резервной пары, который является основным.

Преимущества горячего резервирования:

  • Резервный компонент начинает работать автоматически при потере связи с основным компонентом.
  • Горячее резервирование применимо, если недопустима одновременная работа основного и резервного компонентов.

Ограничение на применение горячего резервирования:

  • Резервный переход может занять до нескольких секунд. Поэтому горячее резервирование неприменимо, если недопустимо даже краткосрочное прекращение работы компонента.

Резервирование компонентов

Ниже описано, каким образом в проекте автоматизации резервируются различные компоненты. Для Alpha.AccessPoint описано резервирование АРМов, на которых они работают.

Добавление компонентов, для которых выполняется резервирование, описано в разделе Добавление компонентов домена.

Резервирование Alpha.Server

Для Alpha.Server доступны оба вида резервирования: дублирование и горячее резервирование. Для основного и резервного Alpha.Server создаётся один файл конфигурации, который при развёртывании применяется к обоим экземплярам.

Чтобы резервный Alpha.Server можно было конфигурировать при развёртывании, его нужно добавить в домен (выполняется в компоненте Alpha.Domain так же, как добавление основного Alpha.Server).

Чтобы добавить резервный Alpha.Server:

  1. Перейдите в Alpha.Domain.
  2. Добавьте Узел Alpha.Domain – компьютер, на котором расположен резервный Alpha.Server.

    В качестве имени элемента укажите сетевое имя компьютера.

  3. Перейдите в добавленный элемент.
  4. В зависимости от вида резервирования добавьте:

    • Резервный Alpha.Server – работает в режиме горячего резервирования.
    • Дублирующий Alpha.Server – работает в режиме дублирования.

    Имя элемента должно совпадать с именем, настроенным в Alpha.Domain.

  5. В свойствах элемента укажите основной сервер.

  6. Если добавлен Резервный Alpha.Server, в свойствах укажите его параметры связи с основным сервером:

    • Параметры основного канала: порт и адаптеры, используемые для связи (адаптеры добавляются при описании интерфейсов передачи данных).
    • (При наличии) Параметры резервного канала: порт и адаптеры, используемые для связи по резервному каналу.

Резервирование ПЛК

Если существуют два физических ПЛК: основной и резервный, то для них можно настроить резервирование. В этом случае данные будут поступать независимо от того, какой ПЛК является активным. Чтобы настроить резервирование:

  1. В домен добавьте элемент ПЛК из Панели элементов. В этом элементе будут размещены модули центрального процессора основного и резервного ПЛК. Подробнее о конфигурировании ПЛК написано в разделе Добавление контроллера.

    В ПЛК уже размещен один Крейт – он будет выступать в качестве центрального процессора основного ПЛК. Чтобы получать данные с резервного ПЛК, добавьте в ПЛК еще один Крейт. Пусть он называется Crate2. Перейдите в Crate2 и добавьте в него Резервный ЦП.

  2. В резервном центральном процессоре укажите основной модуль, который необходимо резервировать.

  3. На символе элемента Резервный ЦП выделите Адаптер Ethernet и укажите его адрес.

Резервирование АРМов

Для резервирования АРМов используется дублирование: в проект автоматизации добавляются несколько АРМов, которые получают одинаковые данные и выполняют одни и те же функции.

Чтобы настроить резервные АРМы в Alpha.DevStudio:

  1. В домен добавьте Тип рабочего места из Панели элементов.

    Внутри этого элемента разместите Alpha.AccessPoint из Панели элементов.

    Чтобы при развертывании можно было конфигурировать Alpha.AccessPoint в составе АРМа, добавьте Alpha.AccessPoint в составе каждого АРМа в домен (выполняется в компоненте Alpha.Domain).

  2. Вернитесь в домен и разместите в нем Рабочее место из Панели элементов.

    В свойствах этого элемента укажите Адрес.

  3. Внутри рабочего места разместите Дублирующий Alpha.AccessPoint из Панели элементов. В свойствах элемента укажите дублируемую точку доступа – Alpha.AccessPoint, добавленный на шаге 1.

После построения решения для дублируемого Alpha.AccessPoint в папке проекта будет сохранен JSON-файл, содержащий идентификатор экземпляра этого элемента. Затем перейдите к мастеру развертывания. После развертывания на Alpha.AccessPoint будет использована конфигурация, построенная для этого экземпляра.

Резервирование серверов истории

Для резервирования серверов истории используется дублирование: в проект добавляются несколько серверов истории. Резервные серверы истории добавляются так же, как основной сервер истории: см. раздел Добавление компонентов домена.

После добавления серверов истории, нужно настроить сохранение в них данных: в экземплярах Alpha.Server в элементах Модуль истории и OPC AE Сервер указать базы данных в составе серверов истории. Данные будут сохраняться во все указанные модулям базы данных; для запроса сохранённых данных будет использоваться та БД, с которой быстрее всего установлено соединение.

Резервирование исполняющих компонентов

Для исполняющих компонентов доступны оба вида резервирования: дублирование и горячее резервирование. Информация о резервных исполняющих компонентах используется при создании конфигураций для Alpha.Server и Alpha.AccessPoint.

Чтобы добавить резервный исполняющий компонент:

  1. Перейдите в Alpha.Domain.
  2. Добавьте Компьютер, на котором расположен резервный исполняющий компонент.

    В качестве имени элемента укажите сетевое имя компьютера или устройства.

  3. Перейдите в добавленный элемент.
  4. В зависимости от вида резервирования добавьте:

    • Резервный исполняющий компонент – работает в режиме горячего резервирования
    • Дублирующий исполняющий компонент – работает в режиме дублирования

  5. В свойствах элемента укажите исполняющий компонент, который он резервирует.

Прямое подключение к резервируемым исполняющим компонентам

Если в проекте Alpha.DevStudio используется резервная пара исполняющих компонентов (серверов или ПЛК), то сигналы будут поступать с двух компонентов как от одного источника данных. Данные можно получать только от одного исполняющего компонента, тогда к нему необходимо подключиться в проекте.

Прямое подключение поддерживают коммуникационные модули HUB, OPC DA Клиент, OPC UA Клиент и Опросчик Modbus TCP.

Прямое подключение к серверам

Настроить получение данных от определенного сервера можно для объектной ссылки и для ссылки на тип. Подробнее об этих ссылках можно почитать в разделе Добавление вложенных объектов и ссылок.

Чтобы настроить исполняющий компонент для объектной ссылки:

  1. Добавьте объектную ссылку как описано в разделе Добавление вложенных объектов и ссылок.

  2. В свойстве Исполняющий компонент этой ссылки укажите путь к серверу, сигналы которого необходимо получать.

Теперь объект будет получать сигналы только с указанного сервера резервной пары.

Чтобы настроить исполняющий компонент для ссылки на тип:

  1. Добавьте ссылку на тип и инициализируйте ее как описано в разделе Добавление вложенных объектов и ссылок.

  2. Перейдите в Свойства инициализатора ссылки и укажите сервер, к которому необходимо подключиться.

Теперь объект будет получать сигналы только с указанного сервера резервной пары.

Прямое подключение к ПЛК

В Alpha.DevStudio можно получить диагностическую информацию о физических ПЛК от основного и резервного ПЛК. О том, как настроить резервирование ПЛК, можно почитать в подразделе Резервирование ПЛК. Чтобы напрямую подключиться к центральному процессору основного или резервного ПЛК:

  1. В Пространстве имён создайте тип, хранящий сигналы с диагностической информацией, получаемой с центрального процессора. Укажите Аспект на стороне ПЛК для этого типа. Например, Plc.

  2. В Пространстве имён создайте тип, который будет хранить сигналы с диагностической информацией ПЛК на стороне сервера. Для этого типа укажите Аспект на стороне сервера. Например, Ios. В этом типе сошлитесь на тип, созданный на шаге 1, с помощью элемента Ссылка из Панели элементов. Подробнее об использовании ссылок можно почитать в подразделе Ссылки. В тип, хранящий информацию на стороне сервера, добавьте входные и выходные сигналы, а затем свяжите их со ссылкой на тип в ПЛК.

  3. Экземпляры типа, созданного на шаге 2, следует разместить в приложении сервера. Пусть на сервере есть два объекта: PLC_A и PLC_B. В PLC_A будут передаваться сигналы из центрального процессора ПЛК, а в объект PLC_B – из резервного процессора. Тогда в этих объектах следует разместить по одному экземпляру типа CPU_Ios. Для каждого экземпляра укажите Представляемый объект – объект в приложении центрального процессора ПЛК, в который будут передаваться данные.

  4. В каждом экземпляре типа CPU_Ios, добавленном на предыдущем шаге, инициализируйте ссылку как описано в подразделе Инициализация ссылок. В качестве объекта, которым следует инициализировать ссылку, укажите объект в приложении центрального процессора ПЛК – в этот объект будут передаваться данные. В качестве исполняющего компонента укажите модуль центрального процессора, с которого необходимо получать данные: основной - в объекте PLC_A, резервный – в объекте PLC_B.

    После того, как вы укажите исполняющий компонент, к нему будет выполнено отдельное подключение.

Теперь можно получать диагностическую информацию о физических ПЛК с основного и резервного ПЛК.

Вместе с Alpha.DevStudio поставляются проекты-примеры решений, в проекте Redundancy вы можете ознакомиться с получением диагностической информации о физических ПЛК с основного и резервного ПЛК.

Если один и тот же исполняющий компонент нужно указать у нескольких инициализаторов ссылки, то это удобнее сделать в табличном виде. Для этого перейдите к представлению рабочей области в виде Таблицы и в поле Тип элемента примените фильтр Инициализатор\ ссылки. В поле Исполняющий компонент заполните пустые ячейки – это можно сделать, копируя адрес сервера из заполненной ячейки.

Пусть требуется контролировать на АРМ состояние подсистемы резервирования сервера резервной пары.

Чтобы получать на АРМ сервисные сигналы от определенного сервера:

  1. Перейдите в элемент Тип рабочего места и добавьте объектную ссылку на объект, содержащий информацию о состоянии подсистемы резервирования. О добавлении ссылок написано в разделе Добавление вложенных объектов и ссылок.

  2. В свойстве Исполняющий компонент этой ссылки укажите путь к серверу, сигналы которого необходимо получать.

    Если на АРМ используется Alpha.AccessPoint, то для объекта необходимо настроить привязку. Для этого добавьте объекту атрибут Раскрывать ссылку динамически. Подробнее о создании привязок написано в разделе Alpha.AccessPoint: создание привязок.

Теперь на АРМ можно получать информацию о состоянии подсистемы резервирования определенного сервера резервной пары.