Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка в Alpha.DevStudio

Чтобы получать значения настроек из Alpha.Security:

Порядок создания проекта и добавление Alpha.Server в проект описаны в документации на Alpha.DevStudio (раздел Знакомство с Alpha.DevStudio руководства пользователя).

Далее приведено описание получения значений настроек из Alpha.Security и записи полученных значений в сигналы Alpha.Server.

Настройка типа атрибута

  1. Добавьте в проект Тип атрибута.

  2. Укажите значения свойств Типа атрибута:

    Свойство Значение
    Тип значения string.
    Название Название, которое будет отображаться в атрибутах сигнала.
    Описание Описание атрибута во всплывающей подсказке.
    Имя Имя Типа атрибута в проекте.

  3. Во вкладке Атрибуты вызовите контекстное меню. Выберите пункт Добавить новые атрибуты.

  4. В появившемся окне выберите тип атрибута Свойство конфигурации.

  5. На вкладке Атрибуты добавленному атрибуту Свойство конфигурации укажите значение 10100.

Добавление клиента безопасности

  1. Перейдите в Alpha.Domain → Узел Alpha.Domain → Alpha.Server.

  2. В Alpha.Server добавьте Клиент безопасности.

    Для свойств Клиента безопасности можно оставить значения по умолчанию.

    Свойство Описание
    Общие
    Порт доступа к Security

    Порт, через который выполняется подключение к Alpha.Security. Порт по умолчанию - 1010.

    Порт подключения к Alpha.Security указан в конфигурационном файле Агента Alpha.Security alpha.security.agent.xml в параметре Port тега <EntryPointNetAgent>:

    <EntryPointNetAgent Address="127.0.0.1" Port="1010"/>
    Имя

    Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server, значение сервисного сигнала Id.

    Параметры модуля
    Активность

    Активность модуля при запуске/перезапуске Alpha.Server:

    • Да – модуль запущен;
    • Нет – модуль остановлен.

    Управляется служебным сигналом Active.Set.

    Отображаемое имя

    Название модуля, которое отображается в тегах служебных сигналов.

    Параметры журналирования

    Вести журнал работы модуля

    Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы:

    • Да – вести журнал работы;
    • Нет – журнал работы не ведётся.

    Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

    Размер журнала работы модуля, МБ

    Размер файла журнала работы модуля в мегабайтах. При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске.

    Количество дополнительных журналов работы

    Количество файлов заполненных журналов работы модуля:

    • минимальное количество – 1;
    • максимальное количество – 255.

    Уровень трассировки в журнал приложений

    Типы сообщений, которые выводятся в журнал приложений:

    • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки и ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность сервера;
    • Информационные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, а также основная информация о работе модуля;
    • Отладочные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, основная и детальная информация о работе модуля.

    Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

Настройка сигналов

  1. В Alpha.Server добавьте Приложение.

  2. Перейдите в Приложение и добавьте Логический объект.

  3. Перейдите в Логический объект и добавьте сигналы необходимых типов. Укажите им Имя. Направление для всех сигналов - выход.

    Для получения значений прав и настроек из примера добавьте следующие сигналы:

    Сигнал Тип Описание
    EnableAutoCleanup Bool Значение логического права на включение автоматической очистки БД.
    SimpleStringSetting String Значение строкового права для настройки строки.
    MaxSize Uint4 Значение максимального размера БД.
    HiHi Uint2 Значение верхней аварийной уставки для сигнализации предела.
    Hi Uint2 Значение верхней предупредительной уставки для сигнализации предела.

  4. Для каждого добавленного сигнала во вкладке Атрибуты вызовите контекстное меню. Выберите пункт Добавить новые атрибуты.

  5. В появившемся окне выберите ранее настроенный тип атрибута.

  6. Добавленному атрибуту для каждого сигнала укажите соответствующее значение:

    Сигнал Значение атрибута
    EnableAutoCleanup {App=(AuditService) BoolToken=(EnableAutoCleanup)}
    SimpleStringSetting {App=(AuditService) StringToken=(SimpleStringSetting)}
    MaxSize {App=(AuditService) StringToken=(SizeSettings) JsonValue=(maxsize)}
    HiHi {App=(AuditService) StringToken=(SizeSettings) JsonValue=(hihi)}
    Hi {App=(AuditService) StringToken=(SizeSettings) JsonValue=(hi)}

Применение конфигурации Alpha.Server

  1. Постройте решение. Конфигурация Alpha.Server будет построена.

  2. Перейдите в Мастер развёртывания.

    Для успешного применения построенных конфигураций должен быть настроен Alpha.Domain. Описание настройки приведено в документации на Alpha.Domain (см. раздел Конфигурирование руководства администратора).

  3. Примените конфигурацию к Alpha.Server.

После применения конфигурации модуль Клиент безопасности подключится к локальному Агенту Alpha.Security и в значения сигналов Alpha.Server будут записаны значения соответствующих элементов безопасности.