Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Обмен данными с подчиненной станцией

Чтобы настроить обмен данными с подчиненной станцией по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-101:

После выполнения настроек перезапустите:

  • в ОС Windows службу Alpha.Server;
  • в ОС Linux сервис alpha.server.

Настройка конфигурации модулей

В сервисном приложении Конфигуратор на вкладке Модули:

  1. Заблокируйте ветку модулей кнопкой на панели инструментов.
  2. Добавьте в состав конфигурации Alpha.Server модуль МЭК 60870-5-101 Опросчик.
  3. В группе параметров Общие установите параметрам Активность и Вести журнал работы модуля значения Да, чтобы модуль запускался при запуске/перезапуске сервера и вёл журнал работы. Значения остальных параметров модуля можно установить по желанию или оставить значения по умолчанию.
  4. В группе параметров Дополнительные укажите режим работы модуля. Если выбран режим Опросчик, то в группе Параметры режима Опросчик укажите необходимые значения параметров.
  5. В группе Параметры Первого канала укажите параметры работы COM-порта. Если для обмена данными с подчиненной станцией используются второй канал, то в группе Параметры Второго канала установите параметру Использовать второй канал значение Да и укажите параметры работы второго COM порта.

    Значения параметров COM портов модуля МЭК 60870-5-101 Опросчик и подчиненной станции и должны совпадать.

  6. Добавьте станцию и выполните настройки.
  7. Если требуется просмотр и изменение значений сигналов сервера через OPC клиент, добавьте в состав конфигурации Alpha.Server соответствующий модуль:

    • OPC UA Сервер– для просмотра и изменения значений сигналов по OPC UA;
    • OPC DA Сервер– для просмотра и изменения значений сигналов по OPC DA.

    В настройках добавленного модуля установите параметру Активность значение Да.

  8. Разблокируйте ветку модулей кнопкой на панели инструментов, сохранив изменения.

Настройка сигналов

Добавление сигналов

В сервисном приложении Конфигуратор на вкладке Сигналы добавьте сигналы для получения значений и отправки команд управления подчиненной станции.

Типы сигналов сервера должны совпадать с типами соответствующих сигналов подчиненной станции.

Подчиненная станция содержит сигналы:

  • Command типа bool - команда управления;
  • Tank_Level типа int1 - значение уровня в резервуаре.

В конфигурации Alpha.Server создайте сигналы:

  • Control типа bool для подачи команды управления;
  • Level типа int1 для получения значений уровня в резервуаре.

Настройка адреса сигнала

Для обмена данными с подчиненной станцией выполните настройку адреса для каждого сигнала:

  1. Добавьте сигналу свойство 5000 (Address).

  2. В Редакторе адреса добавьте модуль МЭК 60870-5-101 Опросчик.

  3. Настройте параметры Редактора адреса:

В конфигурации Alpha.Server адрес сигнала представлен в виде строки со значениями параметров.

В таблице приведены параметры адреса сигнала для модуля МЭК 60870-5-101 Опросчик, а также поля Редактора адреса для настройки данных параметров.

Параметр Редактор адреса Значение
ModuleId – Идентификатор модуля
Protocol –

IEC — для стандартного диапазона типов

IEC_CT1 — для частного диапазона типов

Station Станция Номер подчиненной станции
Address Адрес

Адрес объекта информации. Размер адреса объекта информации - 3 байта

ProtocolType Протокольный тип Идентификатор типа. Определяет структуру, тип и формат передаваемых данных. Модуль поддерживает стандартные и частные типы
Type Флаг Доставка

Тип передаваемого сигнала. Принимаемые значения:

  • Protocol — сигнал типа, указанного в параметре ProtocolType. Флаг Доставка снят;
  • DeliveryStatus — сигнал доставки. Флаг Доставка установлен
BitPosition Бит Номер бита в байте. Значения в диапазоне от 0 до 7. Устанавливается для протокольных типов TS, ТС и ТСR
Signed Знаковый Флаг знакового типа. Возможные значения: True или False. Может быть установлен для протокольных типов TM2, TMC, TR2.
DecimalPoint Разделитель Положение десятичной запятой. Соответствует числу, равному степени числа 10, и применяется в качестве множителя к полученному значению сигнала. Значения в диапазоне от -41 до +33.

Получение значений сигнала подчиненной станции

Чтобы настроить получение значений сигнала подчиненной станции, в Редакторе адреса сигнала Alpha.Server укажите:

  • в поле Станция - номер подчиненной станции;
  • в поле Адрес - адрес сигнала подчиненной станции, значения которого требуется получать;
  • в поле Протокольный тип - идентификатор типа передачи в направлении контроля, соответствующий идентификатору получаемого сигнала подчиненной станции;
  • параметры, которые требуется указать для выбранного протокольного типа.

В сигнал Alpha.Server Level требуется получать значение сигнала подчиненной станции №1 Tank_Level, адрес которого 1, а используемый для передачи протокольный тип 5.

Адрес сигнала Level:

Адрес сигнала Level в конфигурации сервера:

{ModuleId=(IEC-101 Master) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(1) ProtocolType=(5) Type=(Protocol) DeadBand=(0)}

Подача команды управления подчиненной станции

Чтобы настроить подачу команды управления подчиненной станции, в Редакторе адреса сигнала Alpha.Server укажите:

  • в поле Станция - номер подчиненной станции;
  • в поле Адрес - адрес сигнала подчиненной станции, в который требуется подавать команду управления;
  • в поле Протокольный тип - идентификатор типа передачи в направлении управления, соответствующий идентификатору сигнала управления подчиненной станции;
  • параметры, которые требуется указать для выбранного протокольного типа.

Требуется подавать команду управления с помощью сигнала Alpha.Server Control в сигнал управления подчиненной станции №1 Command, адрес которого 100, а используемый для передачи протокольный тип 45.

Адрес сигнала Control:

Адрес сигнала Control в конфигурации сервера:

{ModuleId=(IEC-101 Master) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(100) ProtocolType=(45) Type=(Protocol)}

Настройка сигнала доставки

Чтобы настроить сигнал доставки команды управления:

  • создайте в конфигурации сервера сигнал типа int4;
  • в Редакторе адреса созданного сигнала:
    • установите флаг Доставка;
    • укажите значения параметров Станция, Адрес и Протокольный тип, равными значениям параметров сигнала команды управления.

Требуется настроить сигнал доставки для сигнала управления Control.

Создайте для сигнала Control дочерний сигнал Delivery типа int4.

Адрес сигнала Delivery:

Адрес сигнала Delivery в конфигурации сервера:

{ModuleId=(IEC-101 Master) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(100) ProtocolType=(45) Type=(DeliveryStatus)}

Контроль обмена данными

Чтобы проверить обмен данными между модулем МЭК 60870-5-101 Опросчик и подчиненной станцией:

  1. Подключитесь к Alpha.Server с помощью OPC клиента.
  2. В Инспектор добавьте сигналы, настроенные на обмен данными с подчиненной станцией.
  3. На стороне подчиненной станции установите некоторое значение сигналу, значения которого должен получать модуль МЭК 60870-5-101 Опросчик. Проконтролируйте изменение значения соответствующего сигнала на стороне Alpha.Server в OPC клиенте.

  4. В OPC клиенте установите некоторое значение сигналу, значения которого должны передаваться подчиненной станции. На стороне подчиненной станции проконтролируйте изменение соответствующего сигнала.

Требуется проконтролировать обмен данными между модулем МЭК 60870-5-101 Опросчик и подчиненной станцией:

  1. Подключитесь к Alpha.Server с помощью OPC DA клиента OpcExplorer (в конфигурации сервера должен присутствовать модуль OPC DA Сервер).
  2. В Инспектор добавьте сигналы Control, Control.Delivery и Level.
  3. На стороне подчиненной станции установите сигналу Tank_Level, любое значения в диапазоне допустимых для данного типа сигнала и используемого протокольного типа, например, 30. Проконтролируйте соответствующее изменение значения сигнала Level в OpcExplorer.

  4. В OpcExplorer установите сигналу Control значение True и проконтролируйте полученное значение сигнала доставки Control.Delivery.

    На стороне подчиненной станции проконтролируйте изменение сигнала Command.

Проконтролировать работу модуля можно в сервисном приложении Просмотрщик лога кадров, открыв журнал работы модуля .