Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка в Alpha.DevStudio

Чтобы настроить обмен данными с ПЛК:

  • добавьте в проект и настройте ПЛК, с которым будет выполняться обмен данными;
  • в Alpha.Server добавьте и настройте FINS Клиент;
  • настройте обмен данными между ПЛК и модулем FINS Клиент;
  • примените конфигурацию Alpha.Server.

Порядок создания проекта и добавление Alpha.Server в проект описаны в документации на Alpha.DevStudio (раздел Знакомство с Alpha.DevStudio руководства пользователя).

Далее приведено описание настройки обмена данными Alpha.Server с ПЛК по протоколу FINS.

Настройка ПЛК

  1. Перейдите в Alpha.Domain и добавьте ПЛК OMRON.

  2. Соедините Адаптер Ethernet добавленного ПЛК OMRON с элементом Сеть Ethernet, а в свойстве Адрес укажите сетевой адрес ПЛК. В примере для настройки обмена данными IP-адрес ПЛК - 192.168.0.1.

  3. Задайте значения свойств ПЛК OMRON:

    Свойство Описание
    Адрес сети

    Адрес сети, в которой находится ПЛК (DNA):

    • 0 - локальная сеть;
    • 1-127 - номер удаленной сети.
    Адрес узла

    Адрес ПЛК, которому отправляются команды (DA1):

    • 0 - обмен данными внутри ПЛК;
    • 1 - 254 - номер узла, которому передаются команды;
    • 255 - широковещательная передача.

    В примере для настройки обмена данными:

    • Адрес сети (DNA) - 0;
    • Адрес узла (DA1) - 10.

  4. Перейдите в ПЛК OMRON, а затем в Модуль ЦП, и добавьте Приложение.

  5. Перейдите в Приложение и добавьте элемент Карта адресов FINS.

    В дальнейшем в Приложение будут добавлены экземпляры логических типов ПЛК.

  6. На элементе Карта адресов FINS:

    • нажмите кнопку ;
    • укажите место хранения карты адресов на диске;
    • задайте имя карты адресов;
    • нажмите кнопку Открыть.

    Карта адресов будет создана. Если требуется открыть существующую карту адресов, то выберите файл карты адресов на диске и нажмите кнопку Открыть.

  7. Вернитесь в Модуль ЦП и настройте Сервер FINS: в свойстве Карта адресов укажите ранее добавленную Карту адресов FINS. Значения остальных свойств можно оставить по умолчанию.

Свойства Сервера FINS:

Свойство Описание
Карта адресов Расположение карты адресов, которую будет использовать ПЛК.
Порт UDP Порт, используемый для обмена данными. Значение по умолчанию 9600.
Кодировка текста Кодировка передаваемых текстовых данных. Значение по умолчанию windows-1251.

Имя

Название сервера FINS в проекте.

Настройка нескольких ПЛК

В случае, если требуется настроить обмен данными с несколькими ПЛК, то в Alpha.Domain добавьте необходимое количество ПЛК OMRON и выполните настройку каждого из них.

Настройка FINS Клиент

  1. Перейдите в Alpha.Domain.

  2. Перейдите в узел домена host, а затем в Alpha.Server, и добавьте Приложение.

    В дальнейшем в это приложение будут добавлены экземпляры логических типов Alpha.Server.

  3. В Alpha.Server добавьте FINS Клиент.

    Задайте значения свойств FINS Клиента:

    Свойство Описание
    Адрес сети

    Номер сети, в которой находится FINS Клиент (SNA):

    • 0 - локальная сеть;
    • 1 - 127 - номер сети.
    Адрес узла основного сервера

    Номер узла FINS Клиента основного сервера (параметр SA1):

    • 1 - 254 - номер узла FINS Клиента.
    Адрес узла резервного сервера

    Номер узла FINS Клиента резервного сервера (параметр SA1):

    • 1 - 254 - номер узла FINS Клиента.
    Опрос в резерве

    Опрос ПЛК при переходе модуля в РЕЗЕРВ:

    • Выполнять опрос - модуль продолжает опрос ПЛК;
    • Прекращать опрос - модуль прекращает опрос ПЛК.

    Для параллельного опроса одного ПЛК обоими Alpha.Server резервной пары укажите разные адреса узлов (SA1) для основного и резервного серверов.

    Для остальных свойств FINS Клиента можно оставить значения по умолчанию.

    Свойство Описание
    Параметры модуля
    Активность

    Активность модуля при запуске/перезапуске Alpha.Server:

    • Да – модуль запущен;
    • Нет – модуль остановлен.

    Управляется служебным сигналом Active.Set.

    Отображаемое имя

    Название модуля, которое отображается в тегах служебных сигналов.

    Параметры журналирования

    Вести журнал работы модуля

    Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы:

    • Да – вести журнал работы;
    • Нет – журнал работы не ведётся.

    Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

    Размер журнала работы модуля, МБ

    Размер файла журнала работы модуля в мегабайтах. При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске.

    Количество дополнительных журналов работы

    Количество файлов заполненных журналов работы модуля:

    • минимальное количество – 1;
    • максимальное количество – 255.

    Уровень трассировки в журнал приложений

    Типы сообщений, которые выводятся в журнал приложений:

    • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки и ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность сервера;
    • Информационные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, а также основная информация о работе модуля;
    • Отладочные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, основная и детальная информация о работе модуля.

    Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

    Общие

    Имя

    Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server, значение сервисного сигнала Id.

Настройка связи с ПЛК

  1. На FINS Клиенте нажмите кнопку и укажите ранее настроенный Сервер FINS.

  2. Чтобы перейти к настройкам параметров связи FINS Клиента с Сервером FINS, выделите добавленный ПЛК.

    Для параметра Время ожидания ответа, мс можно оставить значение по умолчанию.

    Свойство Описание
    Время ожидания ответа, мс Время, в течение которого модуль ожидает ответ от ПЛК. По истечении указанного времени связь с ПЛК считается потерянной. Значение по умолчанию - 1000 мс.

Настройка категорий данных

  1. Перейдите в FINS Клиент и добавьте элемент Категория данных.

  2. Настройте свойства Категории данных.

    Свойство Описание
    Период опроса данных, мс Промежуток времени в миллисекундах, через который будут запрашиваться значения сигналов данной категории. Значение по умолчанию - 500.

    Имя

    Имя группы опроса в конфигурации Alpha.Server.

  3. Чтобы получать значение сигнала с определенным периодом, добавьте сигнал в соответствующую группу опроса. Для этого при заполнении карты адресов укажите для сигнала нужную Категорию данных.

В примере для настройки обмена данными требуется получать состояния задвижек с интервалом 1 секунда, а значение уровня с интервалом 5 секунд. Для этого настройте две категории данных:

  • Имя - 1s, Период опроса данных, мс - 1000;
  • Имя - 5s, Период опроса данных, мс - 5000.

Настройка обмена данными

Для настройки обмена данными между модулем FINS Клиент и ПЛК:

Настройка логических типов

  1. Добавьте в проект два элемента Пространство имен для логических типов ПЛК и Alpha.Server. Каждому элементу задайте Имя, например, PlcTypes и ServerTypes.

  2. В каждое Пространство имен добавьте элемент Аспект.

    Задайте Имя каждому добавленному аспекту:

    • в пространстве имён PlcTypes - аспект PLC;
    • в пространстве имён ServerTypes - аспект Server.

Логические типы ПЛК

Чтобы настроить логические типы ПЛК:

  1. Перейдите в Пространство имен PlcTypes и добавьте два элемента Логический тип. В свойствах логических типов укажите:

    Свойство Значение
    Аспект Добавленный ранее аспект PLC.

    Имя

    Имя логического типа: Valve и Tank.

  2. Перейдите в каждый Логический тип и опишите его структуру: добавьте сигналы необходимых типов, укажите им Имя и требуемое Направление.

Для получения/отправки значений сигналов из примера для настройки обмена данными добавьте в логические типы Valve и Tank следующие сигналы:

Сигнал Тип Направление Описание
Логический тип Valve
State

uint2

выход Состояние задвижки
Open

bool

вход Команда на открытие задвижки
Close

bool

вход Команда на закрытие задвижки
Логический тип Tank
Level

uint2

выход Значение уровня жидкости в резервуаре

Логические типы ПЛК Valve и Tank:

Логические типы Alpha.Server

Чтобы настроить логические типы Alpha.Server:

  1. Перейдите в Пространство имен ServerTypes и добавьте два элемента Логический тип. В свойствах логических типов укажите:

    Свойство Значение
    Аспект Добавленный ранее аспект Server.

    Имя

    Имя логического типа: Valve_Server и Tank_Server.

    Представляемый тип Описанный ранее логический тип ПЛК: Valve и Tank.

    Добавленные Логические типы Valve_Server и Tank_Server будет представлять описанные ранее логические типы ПЛК Valve и Tank, только со стороны Alpha.Server.

  2. Перейдите в каждый Логический тип и добавьте элемент Ссылка. В свойствах добавленной ссылки укажите:

    Свойство Значение
    Имя Имя ссылки, например, Reference_Plc.

    Тип

    Описанный ранее логический тип ПЛК: Valve и Tank.

    После указания Типа в элементе Ссылка отобразится структура соответствующего логического типа ПЛК. Добавленная ссылка будет связывать логический тип Alpha.Server с логическим типом ПЛК.

  3. В контекстном меню ссылки выполните команду Экспонировать входы и выходы, в результате чего в логическом типе будут созданы сигналы с теми же именами и типами, что и в логическом типе ПЛК, а также прорисованы связи.

Логические типы Valve_Server и Tank_Server из примера для настройки обмена данными:

Структура логического типа Valve_Server:

Структура логического типа Tank_Server:

Добавление типов в приложения ПЛК и Alpha.Server

  1. Перейдите в приложение ПЛК. Ранее в него уже был добавлен элемент Карта адресов FINS. Теперь добавьте два экземпляра логических типов ПЛК Valve и один экземпляр Tank.

  2. Перейдите в приложение Alpha.Server:
    1. Вызовите контекстное меню и выполните команду Создать здесь представления объектов....

    2. Выберите объекты из приложения ПЛК, для которых требуется создать представления, и нажмите кнопку Далее.

    3. Проверьте список выбранных объектов и нажмите кнопку Далее.

  3. В качестве аспекта новых представлений укажите аспект Server и нажмите кнопку Готово.

    Представления выбранных объектов будут созданы в приложении Alpha.Server.

Получение и отправка значений сигналов

Чтобы получать от ПЛК значения сигналов и отправлять в ПЛК команды управления, перейдите в Карту адресов FINS и настройте параметры адреса сигнала:

Поле Значение
Привязка непосредственно.

Область памяти

Область памяти ПЛК, в которой находится элемент данных.

Адрес Адрес элемента данных в выбранной области памяти, значение которого требуется получать или отправлять в ПЛК.
Бит Номер бита, значение которого требуется получать или отправлять в ПЛК (только для сигналов типа bool).

Чтобы получать значения сигналов с определенной частотой, в параметре Категория данных укажите соответствующую категорию данных, настроенную в FINS Клиенте.

Заполненная карта адресов для сигналов из примера для настройки обмена данными :

В зависимости от типа сигнала и указанной области памяти могут быть доступны для настройки дополнительные параметры адреса:

Поле Значение
Банк Номер банка (для области EM, указывается в шестнадцатеричной системе исчисления).

Размер

Количество выделяемых элементов памяти (для сигналов типа string).

Применение конфигурации Alpha.Server

  1. Постройте решение. Конфигурация Alpha.Server будет построена.

  2. Перейдите в Мастер развёртывания.

    Для успешного применения построенных конфигураций должен быть настроен Alpha.Domain. Описание настройки приведено в документации на Alpha.Domain (см. раздел Конфигурирование руководства администратора).

  3. Примените конфигурацию к Alpha.Server.