Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка сигналов

Для того, чтобы подчиненные станции (реализуемые в рамках модуля Modbus TCP Станция) взаимодействовали с управляющей стороной (принимали команды и передавали данные по опросу управляющей стороны) нужно:

  • создать сигналы подходящего типа, которые будут являться носителями информации для обмена между Modbus TCP Станция и управляющей станцией;
  • созданные сигналы поставить на обслуживание предварительно настроенному модулю Modbus TCP Станция;
  • для каждого из созданных сигналов настроить адрес в свойстве 5000.

Типы данных

Для работы с данными в рамках протокола Modbus реализованы протокольные типы данных. В таблице ниже приведены протокольные типы и показано направление передачи для каждого из них.

Протокольный тип Направление передачи Описание
TS Slave → Master Телесигнализация
TC Master → Slave Телеуправление
TM2 Slave → Master Телеизмерение
TMF4 Slave → Master Телеизмерение
TMC Slave → Master Телесчет
TM2_TIME Slave → Master Телеизмерение c меткой времени
TMF4_TIME Slave → Master Телеизмерение c меткой времени
TMC_TIME Slave → Master Телесчет c меткой времени
TR2 Master → Slave Телерегулирование
TRF4 Master → Slave Телерегулирование
TR4 Master → Slave Телерегулирование
STR Slave → Master Телеизмерение
STR-COMMAND Master → Slave Телерегулирование

В столбце Направление передачи показано, в каких случаях применяется тот или иной протокольный тип. Направление Master → Slave означает, что протокольный тип используется для отправки команд от управляющей станции. Направление Slave → Master — данные передаются от подчиненной станции, в ответ на запрос от управляющей станции.

Адресное пространство протокола Modbus представляет собой 4 сегмента памяти (таблицы данных):

  • Discrete Inputs — дискретные входы. Размер: одиночный бит. Элементы доступны только на чтение;
  • Coils — ячейки. Размер: одиночный бит. Элементы доступны на чтение и запись;
  • Input Registers — входные регистры. Размер: 16-битное слово. Элементы доступны только на чтение;
  • Holding Registers — регистры хранения. Размер: 16-битное слово. Элементы доступны на чтение и запись.

Доступ к элементам каждого сегмента осуществляется с помощью 16-битной адресации. При такой адресации, каждый из четырех сегментов может вмещать до 65536 элементов (адресов).

Чтобы выбрать протокольный тип для работы с определенным сегментом памяти воспользуйтесь таблицей ниже.

Cегмент Допустимые протокольные типы
Discrete Inputs TS
Coils TS, TC
Input Registers TS, TM2, TMF4, TMC, TM2_TIME, TMF4_TIME, TMC_TIME, STR
Holding Registers TS, TC, TM2, TMF4, TMC, TMF8, TM2_TIME, TMF4_TIME, TMC_TIME, TMF8_TIME, TR2, TRF4, TR4, STR, STR-COMMAND

Ставя сигналы на обслуживание модулю Modbus TCP Станция, необходимо учитывать совместимость между протокольными типами и встроенными типами Alpha.Server. Таблица совместимости показана ниже.

Протокольный тип Тип в Alpha.Server
int1 uint1 int2 uint2 int4 uint4 int8 uint8 float double string bool
TS                       да
TС                       да
TM2     да да* да да* да да* да да    
TMF4                 да да    
TMC         да да* да да*        
TM2_TIME     да да* да да* да да*        
TMF4_TIME                 да да    
TMC_TIME         да да* да да*        
TR2     да да*                
TRF4                 да      
TR4         да да*            
STR                     да  
STR-COMMAND                     да  

Где да* — выполняется, если тип данных беззнаковый, иначе сигнал не принимается на обслуживание.

Если необходим мониторинг на стороне подчиненной станции однобитовых управляющих команд (телеуправление, протокольный тип TC), то в дереве сигналов следует создать сигнал типа bool, который будет носителем информации о поступающих командах.

Настройка адресов сигналов

Чтобы поставить созданные сигналы на обслуживание модулю Modbus TCP Станция, добавьте и настройте свойство 5000 для каждого из них.

Поставьте сигнал на обслуживание модулю Modbus TCP Станция.

Свойство 5000 настраивается в Редакторе адреса.

Также свойство 5000 можно настроить без использования пользовательского интерфейса (Свойства → Редактировать как текст...).

В таблице ниже дается описание параметров свойства 5000.

Параметр Значение
ModuleId Идентификатор модуля
Protocol ModbusTCP
Station Номер станции
Address Адрес элемента данных в выбранной области памяти протокола. Значение в диапазоне от 0 до 65535
Table

Указание, к какому сегменту памяти протокола Modbus привязан сигнал. Принимает одно из следующих значений:

  • Discrete Inputs (дискретные входы, один бит, только чтение);
  • Coils (ячейки, один бит, чтение и запись);
  • Input Registers (входные регистры, 16-битное слово, только чтение);
  • Holding Registers (регистры хранения, 16-битное слово, чтение и запись).
Type Protocol — значение указывает, что тип относится к типу, передаваемому в каналах связи, а конкретный тип указан в параметре ProtocolType
ProtocolType Протокольный тип данных по спецификации Modbus
Signed Признак того что тип является знаковым. Применяется с типами TM2, TMC, TR2, TR4. Значения: True или False
BitPosition Номер бита в байте. Применяется с типом TS для Input Registers и Holding Registers и для TC в Holding Registers. Значения в диапазоне от 0 до 15
Length Размер строки в ASCII кодах. Применяется с типами STR и STR-COMMAND. Значения в диапазоне от 1 до 123

Примеры настройки адресов

Управляющая сторона ведет периодический опрос станции 1, по адресу 10, данные передаются протокольным типом TS. Нужно создать сигнал и поставить его на обслуживание модулю Modbus TCP Станция. Данный сигнал должен отражать значения, которые уходят управляющей стороне при опросе.

  1. В дереве сигналов создать новый сигнал типа bool (протокольный тип TS соответствует типу bool в Alpha.Server).
  2. Для созданного сигнала добавить свойство 5000.
  3. Поставить сигнал на обслуживание модулю Modbus TCP Станция и настроить параметры, как показано на рисунке ниже.

Управляющая сторона шлет команды подчиненной станции 1, на адрес 0. Команды передаются протокольным типом TC. Нужно настроить сигнал и поставить его на обслуживание модулю Modbus TCP Станция. Значение данного сигнала должно отражать значение команды, которая приходит с управляющей стороны.

  1. В дереве сигналов создать новый сигнал типа bool (протокольный тип TС соответствует типу bool в Alpha.Server).
  2. Для созданного сигнала добавить свойство 5000.
  3. Поставить сигнал на обслуживание модулю Modbus TCP Станция и настроить параметры, как показано на рисунке ниже.