Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Передача данных

Продолжайте работать с проектом, который создали в предыдущем разделе. В этом разделе вы научитесь:

  • Описывать источники данных (далее – источник).
  • Настраивать в Alpha.Server сбор данных с источника и передачу команд источнику.

Подготовка: установка источника

В качестве источника можно использовать эмулятор станции Modbus. Эмулятор можно скачать по ссылке: https://www.modbustools.com/modbus_slave.html. После скачивания эмулятор нужно установить.

Запускать эмулятор вы будете на финальном этапе: при проверке передачи данных.

Описание источника в проекте

Для описания источника данных в созданном ранее проекте:

  1. Перейдите в Alpha.Domain.
  2. Если эмулятор находится на том же компьютере, что и Alpha.Server, перейдите в уже имеющийся Узел Alpha.Domain.

    В противном случае добавьте элемент Компьютер и перейдите в него. В качестве имени элемента нужно указать сетевое имя компьютера.

    Элемент Компьютер предназначен для описания компьютера или иного сетевого устройства, на котором нет компонентов Альфа платформы, но с которыми они взаимодействуют.

  3. Добавьте Исполняющий компонент – это будет источник данных.

    Элемент Исполняющий компонент предназначен для описания любой сторонней информационной системы. Может иметь как программную реализацию (например, служба на компьютере), так и физическую (датчик или другое устройство). Alpha.DevStudio не конфигурирует сторонние системы, но использует их описание при создании конфигураций для экземпляров Alpha.Server, которые с ними взаимодействуют.

  4. Опишите данные источника:

    1. В Исполняющий компонент добавьте Приложение.

    2. В Приложение добавьте Логический объект и укажите ему имя Sensor.

    3. В созданный Sensor добавьте сигналы:

      Имя Тип элемента Тип значения Направление
      Start Событие bool Вход
      Stop Событие bool Вход
      Value Параметр uint2 Выход
      Status Параметр bool Выход

      Сигналы Value и Status – данные, которые источник будет предоставлять; сигналы Stop и Start – команды, которые он будет принимать.

  5. Укажите, что исполняющий компонент предоставляет данные по Modbus:

    1. Для сигналов укажите адреса Modbus:

      1. Перейдите в Приложение (размещенное в исполняющем компоненте).
      2. Добавьте элемент Карта адресов Modbus.

      3. Создайте файл, в котором будут храниться адреса.

        Чтобы создать файл, нажмите на иконку папки на изображении карты адресов: откроется окно выбора файла. По умолчанию в нем открыта папка проекта. Можно указать только имя файла, а затем нажать кнопку Сохранить. Файл будет создан.

      4. Откройте созданный элемент Карта адресов Modbus.

        В карте адресов будут отображены сигналы, которые добавлены в приложение.

      5. Укажите следующие адреса:

        Сигнал Привязка Сегмент Адрес
        Value привязан Holding Registers 0
        Status привязан Discretes Input 0
        Start привязан Coils 0
        Stop привязан Coils 1

        Значения остальных полей менять не нужно.

    2. В Исполняющий компонент добавьте элемент Станция Modbus TCP.

      В свойствах станции укажите:

      • Номер станции – значение 1.
      • Карта адресов – добавленную ранее карту адресов.

Источник описан. Теперь надо в Alpha.Server настроить сбор данных с источника и передачу ему команд.

Настройка передачи данных

Чтобы настроить передачу данных, нужно в приложении сервера сослаться на приложение источника. Для этого:

  1. Свяжите сигналы Alpha.Server с сигналами источника:

    1. Перейдите в Приложение, размещённое в Alpha.Server. Сигнал, добавленный в предыдущем разделе, можно удалить. Добавьте здесь Логический объект и назовите его Sensor.
    2. Перейдите в добавленный Логический объект и добавьте ссылку на объект Sensor, размещённый в эмуляторе. Для этого добавьте элемент Объектная ссылка. В свойстве Объект добавленного элемента укажите объект, размещённый в эмуляторе. Ссылка примет вид объекта, на который указывает.

    3. В контекстном меню добавленного элемента выберите Экспонировать входы и выходы.

      При экспонировании:

      • для каждого входного/выходного сигнала ссылки будет создан аналогичный сигнал в локальном объекте.
      • входы и выходы ссылки будут связаны с соответствующими входами и выходами локального объекта.
  2. Укажите, что данные передаются по Modbus:

    1. Перейдите в Alpha.Server.
    2. Добавьте Modbus TCP Опросчик. Опросчик будет опрашивать все доступные станции Modbus.

  3. Чтобы компоненты могли обмениваться данными, нужно объединить их в сеть:

    1. Перейдите в Узел Alpha.Domain, и у элемента Адаптер Ethernet в свойстве Адрес укажите IP-адрес компьютера.

      Если добавляли компьютер, для него сделайте то же самое: добавьте Адаптер Ethernet и укажите его IP-адрес.

    2. В Alpha.Domain добавьте Сеть Ethernet.

    3. Соедините адаптер(ы) с добавленной сетью.

      Чтобы соединить адаптер с сетью, протяните связь от соединительной точки адаптера к любой соединительной точке сети. Соединительные точки появляются при наведении мышью на элемент.

      После соединения у адаптера(ов) в свойстве Сеть будет указана сеть, с которой он(и) связаны.

Проверка передачи данных

Чтобы убедиться, что конфигурация создана верно и данные передаются от источника к серверу, выполните следующее:

  1. Выполните развертывание:

    1. (Необязательно) Можно изменить версию проекта. Для этого выберите проект в Обозревателе решений, и в свойстве Версия укажите новое значение. При применении конфигурации номер ее версии будет отображен в мастере развертывания и в служебных сигналах Alpha.Server.
    2. Постройте решение.

    3. Откройте мастер развертывания.

    4. Примените конфигурацию к Alpha.Server.

      Если меняли версию проекта, то новый номер версии будет отображен в мастере развертывания. В столбце Активная версия будет доступен список ранее примененных версий конфигураций. Это позволяет быстро возвращаться к предыдущим конфигурациям.

  2. Запустите OpcExplorer либо Alpha.HMI.Explorer.
  3. В дереве сигналов найдите объект (папку) Sensor и добавьте все его сигналы в инспектор сигналов.

  4. Запустите эмулятор станции Modbus.

  5. Укажите параметры подключения:

    1. Меню Connection → Connect....

      Откроется окно настройки подключения.

    2. В окне выберите тип подключения: Modbus TCP/IP. Для остальных параметров оставьте значения по умолчанию. Нажмите ОК.

  6. Создайте три рабочих поля по числу используемых сегментов: меню File → New.
  7. Настройте каждое рабочее поле:

    1. В контекстном меню рабочего поля выберите Slave Definition....

      Откроется окно настроек.

    2. В окне укажите:

      • Slave ID – 1 (номер станции).
      • Function – в каждом рабочем поле укажите нужный сегмент:

        • Holding Register
        • Coil Status (Coils)
        • Input Status (Discretes Input)
      • (Опционально) Quantity – количество ячеек в сегменте. Укажите столько, сколько сигналов в сегменте: 2 в Coil Status и 1 остальных. Можно оставить по умолчанию: лишние ячейки использоваться не будут.
      • (Опционально) Rows – Fit to Quantity: можно выбрать, если указали количество ячеек: в этом случае лишние ячейки отображаться не будут.

      По завершении настроек нажмите ОК.

  8. Проверьте, что значения сигналов передаются между Alpha.Server и станцией:

    • Сегмент Holding Register: в эмуляторе измените значение ячейки с адресом 0 → в OpcExplorer изменяется значение сигнала Value (значение запрашивается из ячейки).
    • Сегмент Coil Status: в эмуляторе измените значение ячейки с адресом 0 → в OpcExplorer изменяется значение сигнала Status (значение запрашивается из ячейки).
    • Сегмент Input Status: в OpcExplorer измените значения сигналов Start и Stop → в эмуляторе изменяются значения ячеек с адресами 0 и 1 соответственно (команды передаются и записываются в ячейки).