Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Пересчет

Окно позволяет настроить пересчет физических значений сигналов в инженерные и в обратную сторону. Эти параметры пересчета будут сохраняться в свойствах сигнала Alpha.Server.

Пересчет можно настроить только для элементов типа Параметр и Событие. Чтобы настроить пересчет, установите флаг Пересчитывать. В зависимости от типа сигнала в окне Пересчет появится:

  • пустой график, по оси абсцисс которого можно указать физические значения сигнала, а по оси ординат – инженерные значения. Эти значения сохранятся в соответствующие свойства сигналов Alpha.Server:

    • нижняя граница физического значения – в свойство RecalcRawLow;
    • граница излома физического значения – в свойство RecalcRawMiddle;
    • верхняя граница физического значения – в свойство RecalcRawHigh;
    • нижняя граница инженерного значения – в свойство RecalcValLow;
    • граница излома инженерного значения – в свойство RecalcValMiddle;
    • верхняя граница инженерного значения – в свойство RecalcValHigh.

    Согласно указанным значениям будет построен график, отражающий зависимость физических значений сигнала от инженерных и наоборот. В зависимости от указанных вами параметров пересчета будет выполняться линейный пересчет либо линейный пересчет с изломом. Подробнее об этих методах пересчета можно почитать в документации на Alpha.Server → Логическая обработка данных.

    Результирующее значение сигнала при выходе за диапазон пересчета можно приравнивать к ближайшей границе пересчета – для этого установите флаг Усекать значение по границе пересчета. В результате свойство сигнала RecalcTruncate примет значение true, а под этим флагом появится флаг При усечении выставлять плохое качество. Установите флаг При усечении выставлять плохое качество, если при выходе значения за границы пересчета необходимо установить плохое качество сигнала. В результате свойство сигнала RecalcSetFailureQuality примет значение true.

  • флаг Инвертировать для параметров и событий типа bool. Чтобы инвертировать значения, установите этот флаг. В результате свойство сигнала RecalcInvert примет значение true. Подробнее об инверсии битовых сигналов можно почитать в документации на Alpha.Server → Логическая обработка данных.

Если необходимо выполнять пересчет при выполнении определенного условия, то щелкните повторно флаг Пересчитывать – галочка сменится черным квадратом, появится поле ввода условия. В этом поле введите необходимое условие.

Параметры пересчета автоматически переносятся в качестве значений атрибута Пересчёт в окне Атрибуты.

Пример настройки параметров пересчета можно посмотреть в разделе Пересчет параметров.