В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка сигналов

Чтобы модуль записывал полученные от OPC DA серверов данные в сигналы, отправлял данные из сигналов в OPC DA серверы или записывал в сигнал ответ OPC DA сервера по операции записи значения в конкретный сигнал, настройте свойство 5000 (Address).

В Редакторе адреса выберите модуль OPC DA Клиент.

Настройте параметры в Редакторе адреса:

  1. Выберите одну из ранее настроенных групп серверов.
  2. Установите флаг Доставка, если необходимо настроить сигнал на запись ответа OPC DA сервера по операции записи конкретного сигнала.
  3. Укажите Тег в сервере — адрес сигнала или свойства в адресном пространстве OPC DA сервера, к которому подключается модуль. Чтобы настроить сигнал на получение значения свойства сигнала со стороннего DA сервера, в параметре укажите через точку имя свойства сигнала;
  4. Выберите тип сигнала Входящий, если сигнал используется для приёма данных с OPC DA сервера, или Исходящий, если сигнал используется для отправки данных на OPC DA сервер.
  5. Для входящих сигналов типа bool можно указать Бит, чтобы при приеме целочисленного значения в сигнал записывалось значение указанного бита. Разрешенные значения [0, 63].
  6. Для входящих сигналов любого типа можно указать параметр Позиция, чтобы при приеме массива значений данного типа в сигнал записывалось значение из указанной позиции в массиве. Значения в массиве считаются с нуля.

Входящие сигналы

Входящий сигнал – сигнал, полученный от стороннего ОРС DA сервера.

Изменения значения входящего сигнала в Alpha.Server не передаются в сторонний DA сервер.

Чтобы настроить сигнал на получение значения сигнала или значения свойства из стороннего DA сервера, в раскрывающемся списке Вх./исх. выберите Входящий.

Исходящие сигналы

Исходящий сигнал – сигнал, записываемый в сторонний ОРС DA сервер. При изменении исходящего сигнала Alpha.Server модуль OPC DA Клиент записывает новое значение в сторонний сервер.

Модуль производит запись данных при изменении любого из трёх свойств сигнала:

  • 2 (Value) — инженерное значение;
  • 3 (Quality) — качество;
  • 4 (Timestamp) — метка времени.

Принципы работы модуля с исходящими сигналами:

  • при изменении исходящего сигнала на стороннем OPC DA сервере Alpha.Server не получает уведомление о новом значении сигнала;
  • отправка данных модулем не зависит от состояния резервной пары источника;
  • при записи сигналы с плохим качеством в сервер-источник не отправляются;
  • модуль позволяет записывать значения сигналов в источник группами;
  • модуль поддерживает как синхронный, так и асинхронный типы записи;
  • если изменение исходящего сигнала происходит при отсутствии стороннего сервера на связи, то порядок записи определяется параметром Отправлять исходящие сигналы при появлении сервера на связи.

Чтобы настроить сигнал на передачу значения из Alpha.Server в сторонний сервер, в раскрывающемся списке Вх./исх. выберите Исходящий.

Сигналы подтверждения доставки

Сигнал подтверждения доставки (DeliveryStatus) — это созданный пользователем сигнал, в который записывается ответ источника данных по результату записи исходящего сигнала.

Тип сигнала доставки должен быть uint4.

Чтобы настроить сигнал на получение статуса доставки исходящего сигнала, установите флаг Доставка.

DeliveryStatus может содержать различные ошибки системы COM/DCOM. Примеры ошибок приведены в таблице ниже.

Имя Значение Описание
COM errors   Различные ошибки системы
RPC_E_TIMEOUT 2147549471 Операция записи была завершена по таймауту
CO_E_OBJNOTCONNECTED 2147746301 Нет активного сервера
S_OK 0 Операция выполнена
E_FAIL 2147500037 Не удалось выполнить операцию
E_OUTOFMEMORY 2147942414 Недостаточно памяти
E_INVALIDARG 2147942487 Недопустимый аргумент функции
OPC_S_CLAMP 262158 Значение, переданное для записи, было принято, но было обрезано при выводе
OPC_E_RANGE 3221487627 Значение за пределами допустимого диапазона
OPC_E_BADTYPE 3221487620 Преобразование канонического типа данных в запрошенный тип данных не поддерживается сервером
OPC_E_BADRIGHTS 3221487622 Отсутствуют права на запись сигнала
OPC_E_INVALIDHANDLE 3221487617 Недопустимое значение дескриптора
OPC_E_UNKNOWNITEMID 3221487623 Сигнал более недоступен в адресном пространстве сервера
CONNECT_E_NOCONNECTION 2147746304 Нет связи для данного Идентификатора подключения

Восприимчивость сигналов к изменениям

По умолчанию сигнал считается изменившимся, если изменилось его значение или качество. Если необходимо указать другие изменения входящего сигнала, при которых сигнал считается изменившимся, добавьте свойство 6100 типа string и установите требуемое значение:

Возможные значения свойства 6100:

Значение Сигнал считается изменившимся
VQChange

Изменилось значение хотя бы одного из свойств сигнала:

  • значение 2 (Value);
  • качество 3 (Quality).
AnyChange

Изменилось значение хотя бы одного из свойств сигнала:

  • значение 2 (Value);
  • качество 3 (Quality);
  • метка времени 4 (Timestamp).
Repeat

Полный повтор значений свойств сигнала:

  • значение 2 (Value);
  • качество 3 (Quality);
  • метка времени 4 (Timestamp).

Если значение свойства 6100 не задано, восприимчивость сигнала к изменениям по умолчанию соответствует значению VQChange.