Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Диагностика работы

Служебные сигналы

Модуль МЭК 60870-5-101 Опросчик динамически создаёт служебные сигналы:

Контроль счетчика пакетов

Полный тег служебных сигналов контроля счетчика пакетов:

Service.Modules.<Имя модуля>.Channels.Channel <номер канала>.<Имя сигнала>

Сигнал Тип Описание сигнала
ReceivePackageNumber

uint4

Количество пакетов, полученных по каналу.

SentPackageNumber

uint4

Количество пакетов, отправленных по каналу.

Сигналы общего и принудительного опроса

Полный тег служебных сигналов общего и принудительного опроса:

Service.Modules.<Имя модуля>.Stations.Station <номер станции>.Polling.<Имя сигнала>

Сигнал Тип Описание сигнала
CommonPolling

bool

Команда общего опроса станций. Общий опрос выполняется через интервал времени, который установлен в настройках модуля и имеет приоритет перед групповым опросом:

  • True – выполнить общий опрос.
GroupPolling

uint1

Номер группы для группового принудительного опроса станций. Значение в диапазоне от 1 до 16 включительно.
PollingState

bool

Состояние опроса (общего или группового):

  • True – опрос выполняется;
  • False – опрос не выполняется.

Контроль состояния связи со станцией

Полный тег служебных сигналов контроля состояния связи:

Service.Modules.<Имя модуля>.Stations.Station <номер станции>.<Имя сигнала>

Сигнал Тип Описание сигнала
Connected

bool

Состояние связи со станцией:

  • True – есть связь;
  • False – нет связи.

Контроль и управление основными параметрами модуля

Тег узла стандартных служебных сигналов контроля и управления основными параметрами модуля имеет вид:

Service.Modules.<Имя модуля>

Стандартные служебные сигналы:

Сигнал Тип Описание сигнала
Active

bool

Активность модуля:

  • True – запущен;
  • False – остановлен.

Соответствует значению параметра Активность. Управляется служебным сигналом Active.Set.

FrameLogEnable

bool

Ведение журнала работы:

  • True – ведется;
  • False – не ведётся.

Соответствует значению параметра Вести журнал работы модуля. Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

SystemLogTraceLevel

uint4

Уровень детализации журнала работы:

  • 1 – предупреждения и аварийные сообщения;
  • 2 – информационные сообщения;
  • 3 – отладочные сообщения.

Соответствует значению параметра Уровень трассировки в журнал приложений. Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

Id

string

Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server.

Параметры статистики

Статистическая информация о работе модуля МЭК 60870-5-101 Опросчик отображается на вкладке Статистика сервисного приложения Конфигуратор, а также в сервисном приложении Статистика.

Чтобы просмотреть параметры статистики модуля, подключитесь к Alpha.Server и выберите в дереве статистики модуль МЭК 60870-5-101 Опросчик.

Параметры статистики модуля МЭК 60870-5-101 Опросчик:

Параметр Описание
Общие параметры:
Идентификатор модуля Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server
Имя модуля Название модуля
Исполняемый файл

Имя исполняемого файла модуля в каталоге установки Alpha.Server

Версия

Версия модуля МЭК 60870-5-101 Опросчик

Активность

Активность модуля

Вести журнал работы модуля

Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы

Уровень детализации журнала работы Типы сообщений, которые фиксируются в журнал приложений
Предельный размер лога кадров

Размер файла в мегабайтах для записи журнала работы модуля

Время старта

Время запуска модуля

Лицензия Текущее состояние лицензирования модуля

Параметры статистики подчиненной станции:

Параметр Описание
Общие параметры
Соединение по основному каналу

Наличие соединения с подчиненной станцией по основному каналу

Наличие активного канала (с учётом таймаута) Наличие активного канала связи с подчиненной станцией с учётом Таймаута на получение ответа
Размер очереди исходящих данных Количество команд, ждущих отправки

Обслуживаемые сигналы

Общее количество обслуживаемых сигналов

Общее количество обслуживаемых сигналов подчиненной станции всех типов

Список типов

Количество обслуживаемых сигналов подчиненной станции каждого типа

Параметры статистики нагрузки по исходящим и входящим изменениям:

Параметр Описание
Общее количество изменений Общее количество входящих/исходящих изменений значений сигналов всех типов
Список типов

Количество входящих/исходящих изменений значений сигналов каждого типа

Параметры статистики COM-порта:

Параметр Описание
Количество принятых пакетов Общее количество принятых пакетов данных через COM-порт
Количество отправленных пакетов

Общее количество отправленных пакетов данных через COM-порт

Журнал работы

Модуль МЭК 60870-5-101 Опросчик ведёт журнал работы, в который записывается информация о работе модуля и обмене данными с подчиненной станцией.

Чтобы модуль вёл журнал работы, в общих параметрах модуля установите параметру Вести журнал работы модуля значение Да или установите сервисному сигналу модуля FrameLogEnable.Set значение true.

Журнал работы модуля сохраняется в файл <имя модуля>.aplog по умолчанию:

  • в ОС Windows в папке C:\Program Files\Automiq\Alpha.Server\Logs;
  • в Linux системах в директории /opt/Automiq/Alpha.Server/Logs.

Для просмотра журнала работы модуля используется сервисное приложение Просмотрщик лога кадров.

Каждая запись журнала имеет порядковый номер, дату, время, описание. Записи исходящих и входящих кадров модуля дополнительно содержат номер подчиненной станции и причину передачи.

Побайтовое представление и данные кадров модуля отображаются в соответствующих полях окна сервисного приложения Просмотрщик лога кадров.

Индикация байт в поле побайтового представления кадра данных перемерной длины приведена в таблице:

Байт Цвет Описание
0 Голубой Стартовый байт – 0x68
1 Голубой Длина блока - число байт пользовательских данных, включая поле управления и адресное поле
2 Голубой Длина блока - число байт пользовательских данных, включая поле управления и адресное поле
3 Голубой Стартовый байт – 0x68
4 Светло-голубой Байт управления
5 Светло-голубой Адрес - 0x01
от 6 до N Зеленый Блок данных прикладного уровня (ASDU)
N+1 Зеленый Байт качества
N+2 Коричневый Контрольная сумма
N+3 Розовый Конечный байт - 0x16