Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка обмена данными с устройством MDLC

Настройка обмена данными между модулем MDLC Клиент и ПЛК выполняется в среде разработки Alpha.DevStudio.

Чтобы настроить обмен данными между модулем MDLC Клиент и ПЛК, необходимы следующие исходные данные:

  1. Информация о ПЛК:

    • IP-адрес, по которому устанавливается подключение;
    • UDP-порт для обмена данными;
    • уникальный идентификатор в сети MDLC;
    • пароль безопасности.
  2. Информация о параметрах, значения которых требуется получать от ПЛК или отправлять в ПЛК:

    • номера таблиц, в которых хранятся значения параметров;
    • номера столбцов таблиц;
    • номера строк таблиц;
    • типы данных запрашиваемых параметров.

Пример для настройки обмена данными

Требуется по MDLC обмениваться с ПЛК данными о задвижке:

  • получать от ПЛК:
    • текущее значение давления в трубопроводе перед задвижкой;
    • состояние сигнала положения задвижки открыто;
    • состояние сигнала положения задвижки закрыто.
  • отправлять в ПЛК команды управления на задвижку:
    • стоп;
    • открыть;
    • закрыть.

Информация о ПЛК:

  • IP-адрес - 172.16.151.75;
  • номер UDP-порта – 2002;
  • идентификатор ПЛК в сети MDLC – 1;
  • пароль безопасности – qwerty1.

Информация о параметрах, значения которых требуется получать или отправлять:

Параметр Тип Таблица Столбец Строка Описание
Open Bool 7 0 1 Задвижка открыта.
Close Bool 7 0 2 Задвижка закрыта.
Pressure Float 9 0 1 Давление перед задвижкой.
CmdStop Bool 12 0 0 Команда стоп.
CmdOpen Bool 12 0 1 Команда открытия задвижки.
CmdClose Bool 12 0 2 Команда закрытия задвижки.