Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка обмена данными со станцией

Исходные данные для настройки

Для настройки обмена данными между модулем Modbus RTU Опросчик и станцией Modbus необходимы следующие исходные данные:

  1. Информация о станции Modbus:

    • параметры COM-порта;
    • IP-адрес и порт шлюза (при обмене данными через шлюз TCP).
  2. Информация о параметрах, значения которых требуется получать или отправлять на станцию Modbus:

    • номер станции;
    • сегмент памяти, в котором хранятся данные;
    • адрес элемента данных в сегменте памяти;
    • тип данных.

Пример для настройки обмена данными

Требуется получать от станции Modbus информацию о состоянии задвижки, подавать команды управления задвижкой, а также получать значение уровня по команде.

Параметры COM-порта станции Modbus:

  • Имя - COM1;
  • Скорость (бит/с) - 9600;
  • Чётность - Нет;
  • Стоповые биты - Один;
  • Управление потоком - Нет.

Параметры шлюза Ethernet/COM для обмена данными через шлюз TCP:

  • IP-адрес - 192.168.0.1;
  • Порт - 10000.

Информация о параметрах, значения которых требуется получать или отправлять:

Номер станции Сегмент памяти Адрес Тип Описание Действие на стороне Alpha.Server
1 Holding Registers 0

uint2

Состояние задвижки Периодическое получение значения
1 Holding Registers 6 бит 0

bool

Команда на открытие задвижки Отправка значения
1 Holding Registers 6 бит 1

bool

Команда на закрытие задвижки Отправка значения
1 Holding Registers 6 бит 2

bool

Команда на останов движения задвижки Отправка значения
1 Input Registers 4

uint2

Значение уровня Периодическое получение значения с интервалом 1000 мс