Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка обмена данными с OPC UA сервером

Чтобы настроить обмен данными с OPC UA сервером, необходимы следующие исходные данные:

  1. Информация об OPC UA сервере:

    • IP-адрес;
    • порт подключения;
    • протокол подключения;
    • режим безопасности;
    • информация о контрольном узле: адресное пространство, идентификатор и тип идентификатора, значение.
  2. Информация об узлах, значения которых требуется получать от OPC UA сервера или отправлять в OPC UA сервер:

    • URI адресного пространства, в котором располагается узел;
    • идентификатор узла;
    • тип идентификатора;
    • тип данных узла.

Пример для настройки обмена данными

Требуется настроить обмен данными с OPC UA сервером, роль которого выполняет некоторый ПЛК.

ПЛК имеет следующие параметры для подключения:

  • IP-адрес: 172.16.145.219;
  • Порт подключения: 62544;
  • Протокол подключения: opc.tcp;
  • Режим безопасности – None;
  • Контрольный узел – Control (тип string) со значением 1 в адресном пространстве DataAccess.

Информация об узлах ПЛК, значения которых требуется получать или отправлять:

  • URI адресного пространства всех узлов: DataAccess;
  • узлы для настройки обмена данными:
Идентификатор узла Тип идентификатора Tип данных Описание узла Действие на стороне Alpha.Server Сигнал в Alpha.Server
T1.Level string

(Строковый)

float

Текущее значение уровня Получение значения по команде Tank.Level
T1.High_Limit string

(Строковый)

bool

Сигнализация превышения уровня Периодическое получение значения Tank.High_Limit
T1.Cmd string

(Строковый)

uint4

Команда управления Отправка значения в OPC UA сервер Tank.Cmd
100 int

(Числовой)

int1

Массив состояний задвижек Получение значений [1] и [2] элементов массива

Valves.V1_State

Valves.V2_State

102 int

(Числовой)

int1

Массив команд управления задвижками Запись значений [1] и [2] элементов массива в OPC UA сервер

Valves.V1_Cmd

Valves.V2_Cmd

516 int

(Числовой)

string

Значение типа ByteString Получение значения типа ByteString ByteString.ByteString