Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка обмена данными с ПЛК

Настройка обмена данными между Alpha.Server и ПЛК выполняется в среде разработки Alpha.DevStudio.

Чтобы настроить обмен данными между Alpha.Server и ПЛК, необходимы следующие исходные данные:

  1. Информация о ПЛК:

    • количество каналов связи;
    • IP-адрес, по которому устанавливается подключение;
    • Номер стойки (Rack number);
    • Номер слота (Slot number).
  2. Информация о переменных, значения которых требуется получать от ПЛК или отправлять в ПЛК:

    • Область данных, в которой располагается переменная;
    • Адрес области данных (для переменных Области DB);
    • Смещение относительно начала области данных;
    • Тип переменной.

Пример для настройки обмена данными

Требуется настроить обмен данными с ПЛК, который имеет следующие параметры:

  • Количество каналов связи: 1;
  • IP-адрес: 192.168.20.23;
  • Номер стойки (Rack number): 0;
  • Номер слота (Slot number): 2.

Информация о параметрах ПЛК, значения которых требуется получать или отправлять:

Область данных (адрес для области DB) Смещение Тип данных переменной Назначение переменной Действие на стороне Alpha.Server

Область DB (34)

14 Unsigned 32-bit Value Команда управления Отправка значения в ПЛК

Область DB (710)

232 Binary Tag Сигнал превышения уровня Периодическое получение значения с интервалом 1000 мс

Область DB (710)

228 Floating-point number 32-bit IEEE 754 Текущее значение уровня Получение значения по команде